Ingeneer77
Ingeneer77
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

31.07.2015 в 16:04:37

Да, кстати. Вечером надо сделать еще одну проверку - сдерну-ка я разъем с датчика пламени. Проверю, гасит ли пламя ЭМК полностью. Безопасность, все же...

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

31.07.2015 в 16:50:33

Ingeneer77 написал : сетчатый фильтр

Какой он? Фото. Разве там есть место для прокладки? Надо на подмотке.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

31.07.2015 в 16:51:20

Ingeneer77 написал : А у меня он болтался со стороны пространства для клапана, лежал он боком, при этом

Че дальше тем яснее. Вот думаю и что то не припомню где сетка на газе бывает. Оказывается выше я описал сетку на воде. Выходит что сетка запала вовнутрь.:a

0

10-40-99@mail.ru

Ingeneer77
Ingeneer77
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

31.07.2015 в 17:04:26

http://www.gazbyt.nn.ru/image.php?image=01021141.jpg - вот такой на газ,

на воду продали похожий, чуть крупнее, и из латуни.

http://www.climat1.ru/news/n7.jpg - правильная установка, у меня валялся наверху, в корпусе ЭМК и боком. Буду переставлять.

Мне бы фото, как должен стоять фильтр водяной...

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

31.07.2015 в 17:06:58

Ingeneer77 написал : вот такой

Ух ты. Такой?

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

31.07.2015 в 17:09:19

Ingeneer77 написал : Мне бы фото, как должен стоять фильтр водяной...

Если можно, то не на колонке. Где нить до подводки. Вы бы фото дали где что?

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

31.07.2015 в 17:11:02

Ingeneer77 написал : как должен стоять фильтр водяной...

Главное по стрелке, если она есть, потом по ситуации.

0

10-40-99@mail.ru

Ingeneer77
Ingeneer77
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

31.07.2015 в 17:11:56

Славик64 написал :

Ingeneer77 написал : сетчатый фильтр

Какой он? Фото. Разве там есть место для прокладки? Надо на подмотке.

я так понимаю, по листу запчастей, мне нужен

Кольцо резиновое для уплотнения соединения входного патрубка водяного узла (внутренний диаметр 14?мм, диаметр сечения 1,8?мм) 3227-02.207-04 входит в комплект уплотнителей 3227-70.000

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

31.07.2015 в 17:15:57

Ниччччего не понимаю. что за лист, что за комплект? Вы поняли, что Ваш фильтр по ссылке выглядит вот так?

0

10-40-99@mail.ru

Ingeneer77
Ingeneer77
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

31.07.2015 в 17:30:36

Прошу прощения - что-то с фоткой стало, попробую другую ссылку http://www.bytgaz.ru/file/1879.jpg

Лист запчастей вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/res/content/good/20/208134/part/pdf/208134.pdf

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

31.07.2015 в 18:54:42

Ingeneer77, Я думал Вы хотите отдельный фильтр на воду поставить.

Ingeneer77 написал : Мне бы фото, как должен стоять фильтр водяной...

Славик64 написал : Представьте плоскую сеточку и вдавить пальцем туды.

Но если у Вас вода и так фильтруется, то эту сетку можно выбросить, слишком мелкая сетка и маленькая по площади, засоряется легко.

0