05.07.2013 в 23:44:21
Слева-вход ХВ,Посоредине-выход ГВС,Справа-газ... Если подключение верно-первым делом смотрите первую накидную после теплообменника на выходе ГВС и т.д.,возможно от перегретой воды свернулась прокладка резиновая,если есть возможность-ставьте поронит...
09.07.2013 в 16:36:30
Спасибо за советы, оказалось была забита трубка сразу после мембранной камеры и сама камера, почистил и вода пошла на ура. однако появилась другая проблема - при затягивании лопнули две накидные гайки, на хол./в. после камеры и газ.трубке.
10.07.2013 в 01:05:38
_Dim_ написал : при затягивании лопнули две накидные гайки, на хол./в. после камеры и газ.трубке.
10.07.2013 в 23:13:35
alexposter написал : купите нерж. гофру нужной длины с гайками, и усе дела.
Тут гофра не поможет, потому что накидные гайки идут со стороны теплообменника, а патрубки развальцованы под установку прокладок
11.07.2013 в 20:33:56
Палецкий,Вы,кажись чего-то путаете,ИМХО.В ВПГ-23 на теплообменнике,если я тока,не ошибаюсь,накидные на теплообменнике есть,да,но они из толстой латуни(или бронзы)с наружной резьбой и вряд-ли лопнули от сильной затяжки,так что alexposter, правильно валит насчет гофры...
11.07.2013 в 20:37:34
А на газ можно вообще газовый шланг,тока сертифицированный,белый,с желтой полосой...
11.07.2013 в 20:43:43
_Dim_,а вот эта штука
_Dim_ написал : мембранной камеры и сама камера
называется,ИМХО,редуктор или,еще проще-лягушка...:) Я даже со старта не вкурил о чем речь,хотя закралось уже подозрение о чем Вы.Окончательно убедился после просмотра фотки...:D
11.07.2013 в 20:48:47
А у Вас,наверное здоровья-до утра,если Вы умудрились сломать латунные накидные гайки.Или силумин был,ИМХО???:confused:
14.08.2013 в 21:31:40
Друзья, доброго всем времени суток! Планирую в ближайшие дни провести мелкий ремонт и профилактику легендарной газовой колонки ВПГ -23. На все свои вопросы практически ответы нашел на форуме. Однако вопрос остался по "водяному узлу ВПГ -23" (термин взят с сайта по продаже зап. частей). На нижней бронзовой отливке находятся 2 винтика и 1 винтик на верхней отливке. Какова их роль?. И вопрос №2 как более безболезненно отворачивать бронзовые гайки с патрубков (колонка достаточно старая и на вид гайки сильно прикипели).
15.08.2013 в 22:27:33
Спасибо. Буду пробовать.
15.08.2013 в 23:20:31
sazonov_a.v написал : Спасибо. Буду пробовать.
А зачем их откручивать?Просто разбираете водяную часть и там все видите.Для профилактики сразу же советую поменять мембрану и шток.А в верхней отливке откручиваете пробку и под ней увидите шлиц под отвертку(плоская и тонкая)Выкручиваете его(если конечно пойдет)прочищаете от отложений и потом(после сборки) регулируете под Ваше давление воды.Но повторюсь,не надо туда лезть если не разбираетесь.Достаточно просто "располовинить" водянку и прочистить ее,а также поменять мембрану и шток.Удачи!
16.08.2013 в 09:24:31
Спасибо за совет, но колонке профилактику не делали похоже очень долго и у меня такое впечатление, что располовинить водянку на месте не удастся. Поэтому готовлюсь к снятию водянки полностью.
16.08.2013 в 21:10:11
sazonov_a.v написал : Поэтому готовлюсь к снятию водянки полностью.
Стесняюсь спросить,это как?100 грамм и огурчик для храбрости ;) Там работы на пол часа.Главное не бояться.Как говориться-не боги горшки обжигают.:)Я имел в виду,что не нужно откручивать заглушки технологических отверстий,а водянку снимать в любом случае.
16.08.2013 в 21:10:27
Ремонт водяного узла ВПГ -23 проведен - всё работает. Пришлось все-таки откручивать подходящие медные трубки для снятия нижней части узла, чтобы заменить мембрану и шток. Газовая колонка заработала, но появилась проблема. Не работает электромагнитный клапан. Не зависимо от кнопки газ поступает постоянно на запальник и не реагирует на потухший запальник. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про принцип работы электромагнитного клапана, как его проверить целиком и отдельно термопару.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу