Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

11.12.2018 в 12:31:16

#6499666

andreassantonio, Ну что? Как больной? Температурит? :)

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
andreassantonio

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

11.12.2018 в 18:12:02

#6500054

Славик64 написал: Ну что? Как больной? Температурит? :)

Сделал сегодня замер температуры на входе. Итог: сразу после включения - 19 градусов, через пару минут - 9 градусов. Так что теория подтвердилась. Соседка, у которой стоит 20-30ти летняя старая колонка с запальником, говорит что у нее такой проблемы нет, только секунд 10 стекает кипяток нагретый этим самым запальником. Думаю сыграли 2 фактора - она живет на 3ем, я на 4ом этаже, и вероятно более длительный разогрев колонки (пока она греется, теплая вода уже стекла).

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

11.12.2018 в 18:20:20

#6500061

andreassantonio написал: Так что теория подтвердилась.

А то я уже мозг сломал. :cool:

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

11.12.2018 в 18:22:14

#6500062

andreassantonio, А это... :o На баллонный будем переводить? :sorry:

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
andreassantonio

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

11.12.2018 в 18:39:15

#6500078

Славик64 написал: На баллонный будем переводить? :sorry:

Не, воздержусь, таким промышляют только в Украине (це Европа) ;)

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

11.12.2018 в 20:13:02

#6500159

andreassantonio, но расслабляться не надо, рекомендации ещё будут! ;)

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Доширак

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

12.12.2018 в 17:53:05

#6500993

andreassantonio написал: Сделал сегодня замер температуры на входе. Итог: сразу после включения - 19 градусов, через пару минут - 9 градусов. Так что теория подтвердилась.

Общая теория подтвердилась, но источник не найден. В качестве гипотезы можно предположить, что в подъезде живет пассажир, который установил в квартире 2-х контурный газовый котел с повышающим насосом. Что-то там неправильно включено или неисправна арматура и горячая вода под давлением поступает в стояк холодной воды. Надо брать электронный термометр или пирометр и мерить температуру стояка на разных этажах после слива теплой воды. В начале замерить температура у себя в квартире, чтобы понять откуда идет тепленькая: сверху или снизу для локализации виновника.

Аватар пользователя
Доширак

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

12.12.2018 в 17:57:19

#6500996

andreassantonio написал: Не, воздержусь, таким промышляют только в Украине (це Европа) ;)

Гутарят, в Киеве 2/3 населения установили в квартирах индивидуальные котлы, чтобы помыться и для отопления.

Аватар пользователя
andreassantonio

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

12.12.2018 в 17:58:48

#6500998

Доширак написал: В качестве гипотезы можно предположить, что в подъезде живет пассажир

Я живу на 4ом этаже, на 3ем квартира вообще пустая, на 2ом ничего подобного не стоит, 1 в 1 как у меня. Может на 1ом этаже че то намутили. Но я больше склоняюсь к тому, что просто напросто вода в стояке нагревается из за того что в квартирах тепло, а в подвале холодно.

Аватар пользователя
Доширак

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

12.12.2018 в 18:10:37

#6501009

andreassantonio, Тогда ночью под утро должна быть самая теплая вода, когда все спят и не пользуются. Теплая поднимается вверх и на верхних этажах она самая теплая.На первом самая прохладная.

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

12.12.2018 в 22:28:00

#6501274

Доширак написал: В качестве гипотезы можно предположить, что в подъезде живет пассажир, который установил в квартире 2-х контурный газовый котел с повышающим насосом. Что-то там неправильно включено или неисправна арматура и горячая вода под давлением поступает в стояк холодной воды

:eek: Опять двадцать пять!!! :cool: Ищите andreassantonio-чка, ищите! (С)

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
andreassantonio

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

12.12.2018 в 22:44:02

#6501292

Еще конечно могут быть замешаны инопланетяне...

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

12.12.2018 в 22:49:49

#6501296

andreassantonio написал: Еще конечно могут быть замешаны инопланетяне...

andreassantonio, неее! Такая версия не предлагалась. Но всё ещё впереди.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

12.12.2018 в 23:17:29

#6501318

andreassantonio написал: Еще конечно могут быть замешаны инопланетяне...

Можно допустить.Но эта гипотеза круче

Доширак написал: В качестве гипотезы можно предположить, что в подъезде живет пассажир, который установил в квартире 2-х контурный газовый котел с повышающим насосом. Что-то там неправильно включено или неисправна арматура и горячая вода под давлением поступает в стояк холодной воды.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Доширак

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

13.12.2018 в 18:12:30

#6502001

Славик64 написал: :eek: Опять двадцать пять!!! :cool: Ищите andreassantonio-чка, ищите! (С)

Газовый котел это одна из реальных причин перетока горячей воды в стояк c холодной. Естественно при неправильной разводке труб или неисправной арматуре. Даже обычный неисправный смеситель, когда в доме есть ГВС и ХВС приводит к тому, что горячая воды перетекает в стояк с холодной и у соседей вместо холодной воды течет теплая. Вам как опытному сантехнику-газовщику, стыдно не знать этого. Если чего не знаю, то это уже инопланетяне виноваты? ;)

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

13.12.2018 в 18:28:30

#6502013

Доширак, в Вас фантаст умер! Газ не тот, котёл чудит, разводка не та, ну там ещё мембраны и т.п... ИМХО, из всего этого

Доширак написал: инопланетяне виноваты?

самая правдоподобная версия. Можете ещё порадовать или больше нет версий/фантазий? :)

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
andreassantonio

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

13.12.2018 в 19:13:50

#6502037

Какой у меня оказался необычный случай, столько теорий и дебатов)))

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

14.12.2018 в 08:06:29

#6502351

andreassantonio написал: Какой у меня оказался необычный случай, столько теорий и дебатов)))

С ним(и я поддерживаю :o ) не соскучишься.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Danich

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

15.12.2018 в 10:26:17

#6503342

andreassantonio, Славик64, Доширак,

В итоге у меня оказался тот же случай. Если перед включением колонки открыть кран холодной воды и подержать минуту - то нагретая вода потом идёт стабильной температуры.

Аватар пользователя
andreassantonio

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

15.12.2018 в 10:53:15

#6503370

Danich, и тут возникает вопрос - как решить проблему? Видимо придется менять на колонку с авторегулировкой подачи газа для поддержания заданной температуры.

Аватар пользователя
Danich

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

15.12.2018 в 11:45:46

#6503400

andreassantonio, надо подумать. У меня вот счётчика на воду нет - можно сделать, чтобы из бачка унитаза постоянно немного сливалась вода, например.

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

15.12.2018 в 13:18:05

#6503464

Danich написал: andreassantonio, надо подумать. У меня вот счётчика на воду нет - можно сделать, чтобы из бачка унитаза постоянно немного сливалась вода, например.

А конденсат?

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Danich

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

15.12.2018 в 14:08:38

#6503491

Славик64, что - конденсат?

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

15.12.2018 в 14:22:56

#6503501

Danich написал: Славик64, что - конденсат?

Бачок унитаза будет плакать, да и всё остальное до неё, стояк например.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

15.12.2018 в 14:24:22

#6503504

andreassantonio написал: Видимо придется менять на колонку с авторегулировкой подачи газа для поддержания заданной температуры.

Дорого! Лучше

Danich написал: перед включением колонки открыть кран холодной воды и подержать минуту

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
andreassantonio

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

15.12.2018 в 17:27:45

#6503650

Славик64 написал: Дорого!

Зато не будет дискомфорта. Зашел в магазин, советуют купить либо Innovita primo 11 NG, либо Bosch GWH 10-2 CO P.

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

15.12.2018 в 17:36:44

#6503653

andreassantonio написал: Bosch GWH 10-2 CO P

Колонка хорошая, но про свою проблему им сказали? Сказали, что решит Вашу проблему? Или им главное продать?

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
andreassantonio

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

15.12.2018 в 17:37:22

#6503656

Славик64 написал: олонка хорошая, но про свою проблему им сказали? Или им главное продать?

сказал, она ж вроде с модуляцией

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

15.12.2018 в 17:42:26

#6503660

andreassantonio написал: она ж вроде с модуляцией

Много их, но Ваша проблема там не оговаривается. Из ширпотреба нет такой колонки, которая справится с Вашей проблемой, за такое короткое время.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
andreassantonio

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

15.12.2018 в 17:43:48

#6503661

Славик64 написал:

andreassantonio написал: она ж вроде с модуляцией

Много их, но Ваша проблема там не оговаривается. Из ширпотреба нет такой колонки, которая справится с Вашей проблемой, за такое короткое время.

Славик64, что тогда минимально возможное для моей проблемы необходимо?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий