02.12.2017 в 16:12:33
Славик64 написал:
klivlend написал: Когда колонка отключается, горячий теплообменник за счет накопленного тепла может даже нагреть стоячую. воду до +100С
Извините за прямоту, но это бред. Мягче не могу.
Славик64, Если температура горячей воды +80С, а потом ее перекрыли, то за счет остаточного тепла теплообменник может поднять ее до +100С. При открывании крана колонка будет плеваться паром с кипятком,а потом пойдет холодная вода, т.к. термозащита не включит горелку. Это практика.
02.12.2017 в 19:35:25
klivlend, не знал, что у Альреда Хичкока в России есть родственник!
10-40-99@mail.ru
04.12.2017 в 10:24:51
klivlend написал: При открывании крана колонка будет плеваться паром с кипятком,а потом пойдет холодная вода, т.к. термозащита не включит горелку. Это практика.
Может газ какое-то время продолжает гореть после закрытия водяного крана? Иначе как объяснить. :killyourselfbywall:
Микитович написал: А в колонках с гидрогенератором даже батареек нет. И термопары тоже.
Как это термопары нет? :eek: А защита от пропадания газа в системе?
Славик64, правда что ли нет?
Вечный студент
04.12.2017 в 10:27:33
Микитович написал: А в колонках с гидрогенератором даже батареек нет. И термопары тоже.
Как это термопары нет? :eek: А защита от пропадания газа в системе?
Вечный студент
04.12.2017 в 11:08:17
klivlend написал: Если температура горячей воды +80С, а потом ее перекрыли, то за счет остаточного тепла теплообменник может поднять ее до +100С. При открывании крана колонка будет плеваться паром с кипятком,а потом пойдет холодная вода, т.к. термозащита не включит горелку. Это практика.
Это неправильный вывод из наблюдения. Такое явление свойственно ГК в которых постоянно горит запальник, да и еще если просажена термопара (частично прогорела) и уменьшение вырабатываемого тока скомпенсировано увеличением подачи газа на запальник. В колонках , в которых пилотное пламя включается только при протекании воды, явление наоборот - сначала идет холодная, потом постепенно прогревается.
04.12.2017 в 11:10:06
MrGalaxy написал: Как это термопары нет? :eek: А защита от пропадания газа в системе?
Газ контроль выполняется не при помощи термопары а при помощи контроля ионизации газа.
04.12.2017 в 12:09:26
Это неправильный вывод из наблюдения.
Не, не получется переубедить!
10-40-99@mail.ru
04.12.2017 в 12:30:09
Микитович написал: Это неправильный вывод из наблюдения.
Не, не получится переубедить!
10-40-99@mail.ru
04.12.2017 в 12:32:04
Славик64 написал: Не, не получется переубедить!
Просто товарищ еще не пользовался такими колонками. Это как спрашивать как может двигаться автомобиль, если у него нет бензобака. А вот может. :flirt А может в этом картинки помогут.
А еще в колонке есть цифровой индикатор температуры выходящего потока воды.
04.12.2017 в 13:08:24
Микитович написал: А может в этом картинки помогут.
Неее! Ещё и не на старооскольском языке. :)
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу