Витя К.
Витя К.
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Прилуки

Сообщений: 26

28.11.2011 в 11:49:39

На ГВС непробывал,на отопление.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

28.11.2011 в 11:50:33

Значит надо попробовать на ГВС.

0
Витя К.
Витя К.
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Прилуки

Сообщений: 26

28.11.2011 в 11:59:25

Хорошо приду с работы попробую

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

28.11.2011 в 12:01:10

И перед выходом в аварию розжиг вообще происходит или нет? Или еще до розжига в аварию уходит?

0
Витя К.
Витя К.
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Прилуки

Сообщений: 26

28.11.2011 в 12:06:01

Идет подготовка до розжига,но розжига нет и уходит в аварию

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

28.11.2011 в 12:07:04

А вентилятор дымососа включается?

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

28.11.2011 в 12:08:53

Не посмотрел, у вас вроде атмосферный. Датчик тяги проверяли?

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

28.11.2011 в 12:17:57

Проверьте термостат дымовых газов и предельный термостат. Они должны быть замкнуты.

0
Витя К.
Витя К.
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Прилуки

Сообщений: 26

28.11.2011 в 12:24:23

предельный термостат менял,тоже самое,а дымовых газов не проверял

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

28.11.2011 в 12:25:33

Менять то не обязательно, достаточно проверить.

0
Витя К.
Витя К.
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Прилуки

Сообщений: 26

28.11.2011 в 12:35:23

Когда выбило аварию,я снял розъем с того что стоит на котле и подключил новый,рабочий.Безрезультатно