28.11.2011 в 11:50:33
Значит надо попробовать на ГВС.
28.11.2011 в 11:59:25
Хорошо приду с работы попробую
28.11.2011 в 12:01:10
И перед выходом в аварию розжиг вообще происходит или нет? Или еще до розжига в аварию уходит?
28.11.2011 в 12:06:01
Идет подготовка до розжига,но розжига нет и уходит в аварию
28.11.2011 в 12:07:04
А вентилятор дымососа включается?
28.11.2011 в 12:08:53
Не посмотрел, у вас вроде атмосферный. Датчик тяги проверяли?
28.11.2011 в 12:17:57
Проверьте термостат дымовых газов и предельный термостат. Они должны быть замкнуты.
28.11.2011 в 12:24:23
предельный термостат менял,тоже самое,а дымовых газов не проверял
28.11.2011 в 12:25:33
Менять то не обязательно, достаточно проверить.
28.11.2011 в 12:35:23
Когда выбило аварию,я снял розъем с того что стоит на котле и подключил новый,рабочий.Безрезультатно
28.11.2011 в 12:38:19
Проверьте термостат дымовых газов, если срабатывает он, то еще и тягу проверяйте.
28.11.2011 в 12:45:05
спасибо, буду проверять
28.11.2011 в 18:21:07
Пришол домой ,котел работал.Как эксперимент уменшил температуру на отопление. Минут через 15-20 выбил,термостат дымовых газов замкнут
28.11.2011 в 18:26:51
Проверьте все таки фазировку и контрольные электроды (почистите их и все разъемы с ними связанные)
28.11.2011 в 19:53:17
Фазировка правельная,как на схеме подключения.На предохранитель фаза,ноль на прямую