Аватар пользователя
Владимир Ус

Местный

Регистрация: 29.10.2016

Саратов

Сообщений: 2

29.10.2016 в 22:46:30

Здравствуйте! Убавил скорость циркуляции на котле Beretta CIAO 24 (из-за шума),а котёл изменил порядок работы: время работы горелки стало 25 секунд вместо прежних 45, а время между включениями сократилось до 3 минут вместо 8. Такой алгоритм сохраняется при увеличении регулятора температуры. Мне кажется за эти 25 секунд он просто не успеет набрать нужную температуру. Не вредна ли такая "тактовка"? Каков правильный алгоритм работы? Комнатного датчика нет. Заранее благодарен всем откликнувшимся.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

29.10.2016 в 22:53:40

Не спец по котлам, но коль

Владимир Ус написал: Убавил скорость циркуляции

что котлу остается? Уберите вообще цркуляцию и 25 секунд не будет.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Владимир Ус

Местный

Регистрация: 29.10.2016

Саратов

Сообщений: 2

30.10.2016 в 16:26:40

Славик64 написал: Не спец по котлам, но коль

Владимир Ус написал: Убавил скорость циркуляции

что котлу остается? Уберите вообще цркуляцию и 25 секунд не будет.

Славик64,

Славик64 написал: Не спец по котлам

Вот именно, Славик, не спец, а хотелось бы мнения и объяснения спецов услышать. Откуда идёт команда стоп? Если по температуре обратки, то должен работать ещё дольше т.к. прогретый теплоноситель будет дольше возвращаться к котлу. В чём же дело?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.11.2016 в 20:46:46

Владимир Ус написал: время работы горелки стало 25 секунд вместо прежних 45,

:scare А может совсем выключить насос? Нет циркуляции-нет шума-котел не работает-газ не расходуется-платить не надо-денежки в кармане У вас что там вообще нет никого кто мог бы котел отрегулировать? А котел все время так работал? Система отопления на какую мощность сделана? Сколько времени работает(если это можно назвать работой? Возможно забит теплообменник.

0
Аватар пользователя
Виктор40Боярка

Местный

Регистрация: 14.11.2016

Киев

Сообщений: 2

14.11.2016 в 13:14:32

Давление упало на 0 течи нет

0
Аватар пользователя
Narrata

Местный

Регистрация: 15.11.2016

Москва

Сообщений: 10

15.11.2016 в 14:53:03

Здравствуйте! Недавно переехали в дом, где установлен котел Beretta city 24 CSI. Котел часто включается-выключается, при нагревании слышно дребезжание, котел вибрирует, если приложить руку. Иногда котел глухо стучит, как будто выгибается стальной лист. После отключения еще секунд 5 слышны звуки (щелкает что-то, как будто крутится вентилятор и задевает что-то). Жк-дисплей всегда подсвечивается, мигает значок температуры (в режим ожидания не уходит). Давление показывает ровно 2, теплая вода и отопление есть. Нормально ли вышеописанное? И второй вопрос - не является ли такое состояние котла аварийно опасным?

Очень надеюсь на ответы, заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Таша88

Местный

Регистрация: 15.11.2016

Ессентуки

Сообщений: 1

15.11.2016 в 15:33:45

Здравствуйте! Пользуемся с июня котлом Beretta ciao 24 c.s.i. последнее время в режиме ГВС после выключения раздается треск который идет на убыль (температура воды 45, а после выключения показывает 65) . Чем дольше включена вода тем громче треск после выключения. Корпус горячий. В режиме отопления такого нет. Треск похож на остывание металла. Это норма?или котел перегревается? Спасибо

0
Аватар пользователя
Fqezz

Местный

Регистрация: 15.11.2016

Garden City

Сообщений: 19

15.11.2016 в 15:34:48

На Мастерсити Mastercity админы уебки дебилы пидорасы.

Сосите хуи собачьи, гондоны ебаные

0
Аватар пользователя
-Викторович-

Местный

Регистрация: 04.06.2015

Шатура

Сообщений: 11

09.01.2017 в 07:04:38

Приветствую всех! За окном -30 С, замерзает дом, а вместе с ним и моя семья. Мужчины нужен совет, конструкция специалиста или форумчанина решившего проблему с котлом. А проблема такая... Котел Beretta CIAO 24 CSI в эксплуатации около 5 лет, с приходом холодов стало ощущаться, что кател стал отапливать дом хуже, ориентируясь на положении регулирующей ручки отопления.Хотя по гвс и не скажешь. На котлах тех лет нет ни каких электронных табло, температуру нагрева сказать не могу. Но самое плохое случилось вчера, приехал домой позно вечером, семья приняла ванну и спокойно легла спать. Я замечаю, что дом остывает, батареи холодные. Подхожу к котлу, а от стоит в аварийном режиме, о чем свидетельствует красная лампа, давление показывает 0.4 атм. Буквально на 2-3 секуды открываю кран подпитки сис темы, как давление на манометре показывает 2, котел включается и начинает работать как бы в "нормальном" режиме, но давление в системе растёт до 3,5 атм, с клапана сброса начинает капать вода. В тот момент решил компенсировать давление открытием крана с гвс. Посливав минут 30 и уменьшив давление до 1,5 атм, котел продолжил работу и давление уже так не росло. Но сегодня, точнее уже вчера, после принятия душа домочадцами, давление котла упало в 0 и он естественно потух, решил повнорить туже процедуру что производил на кануне. Но к сожалению ни чего не вышло, котел то я запустил, а вот давление сбросить ниже трех атм.не получалось, тоесть оно опускалось при сливе гвс, но менее чем через минуту опять уходило за 3,5. Ночью приехали друзья, кто немного разберается в котлах, проверили давление в расширительном бачке, а там 0, как положено слить воду с котла не получилось, т.к при монтаже " спецы" не установили три крана из 4 и всеже ребята смогли немного накачать воздуха и пока котел давление не поднимает. Но проблема еще в том, что так он работает на одну треть мощности котла, если ориентироваться по ручке регулятору, если выставить ручку хотябы на 2/3 то котел работает без остановок и начинает расти давление в системе, но уче не так быстро. Да хочу добавить, что еще с месяц назад заметил что при установке регулятора температуры отопления на 2/3 котел будет работать без остановки сутками, в прошлом подобного с ним небыло. Вот вроде и описал все, наверно слишком обширно, но когда сидишь в котельной и следишь за котлом, чтоб не разморозить дом со всем и всеми, времени писать полно. Друзья, если сможете что то подсказать, подскажите по быстрее, а то уж очень холодно сейчас. Всем буду признателен за советы.

0
Аватар пользователя
-Викторович-

Местный

Регистрация: 04.06.2015

Шатура

Сообщений: 11

09.01.2017 в 11:09:13

Уточнение на данный час, т.к дома уже совсем холодновато, то решил переключить регулятор отопления на котеле на положение 2/3 котел набрал давление 2.4 атм.и продолжает работать буз остановочно уже на протяжении 3 часов, так он последнее время и стал работать. Можно его сейчас остановить если на короткое время открыть и закрыть кран гвс. Тогда котел отключается на 3-4 сек.потом происходит запуск и через 10-15 сек.останавливается до момента падения давления до 1.4 атм.затем запускается на постоянку.

0
Аватар пользователя
Вовочка

Местный

Регистрация: 20.01.2011

Смоленск

Сообщений: 199

09.01.2017 в 12:26:38

-Викторович- написал: тоесть оно опускалось при сливе гвс, но менее чем через минуту опять уходило за 3,5. Ночью приехали друзья, кто немного разберается в котлах, проверили давление в расширительном бачке, а там 0, как положено слить воду с котла не получилось

Если давление в системе отопления скачет при использовании ГВС, то либо "не держит" подпитывающий кран, либо пришел конец теплообменнику: теплообменник ГВС стал сообщаться с теплообменником отопления.

Начните все же с установки давления в расширительном бачке. Для этого не нужно сливать воду из котла, достаточно во время подкачки придерживать флажок предохранительного клапана котла, чтобы излишняя вода свободно стекала в дренаж. Перед накачиванием этим же флажком нужно полностью стравить давление в системе до 0.

Далее заполните систему и доведите давление до рабочего, после чего перекройте кран водоснабжения на входе в квартиру(дом) и откройте где-нибудь на смесителе кран разбора горячей воды. Понаблюдайте за давлением на котле минут тридцать. Если держится, то включайте отопление. Упало давление при нагреве - скорее всего проблема в теплообменнике, если не держит при выключенном котле, то может подпитывающий кран и/или теплообменник быть неисправными.

0
Аватар пользователя
-Викторович-

Местный

Регистрация: 04.06.2015

Шатура

Сообщений: 11

10.01.2017 в 06:45:28

Спасибо. Вчера в аварийном режиме решили вживить дополнительный расширительный бачок, давление понизилось до 1.4 атм.и больше неподнималоть, встроенный Рб накачаем когда температура на улице поднимется. Еще такой момент, когда долго пользуются гвс давление падает до 0.5, а котол продолжает работать, в таком режиме отработал 8 час. Сейчас заполнил систему до 1 атм. Да, еще вчера вечером обратил внимание, что при длительном пользовании гвс и после закрытия крана, в котле происходит подобие скрежета, толи скрипа,похожий нна механический. Котел с вечера пустил на полную мощност, но вот сейчас 6.30 утра, а температура в доме 18.5 гр. Батареи на первом этаже работают следующим образом верх оч.горячий, низ чуть теплый. Второй этаж прогреты полностью. Котел установлен в доме на первом этаже. Что касается расчета количества секций радиаторов, то их наличие превышает площадь помещения. Площадь дома 200 м. Одним словом, в самом начале проживания в доме было тепло, в этом сезоне уже прежнего тепла не наблюдается. Вот такое положение дел на данный момент. Да и еще вопрос, теплообменники менять надо или как то промывать. Надо ли их демонтировать для промывки? Еще чуть не забыл, насос работает постоянно без отключения, хоть и обратка идет горячая. Тут то в чем причина? Мужчины помогайте.

0
Аватар пользователя
Вовочка

Местный

Регистрация: 20.01.2011

Смоленск

Сообщений: 199

10.01.2017 в 16:14:34

-Викторович- написал: что при длительном пользовании гвс и после закрытия крана, в котле происходит подобие скрежета

Температура ГВС какая? Желательно установить на котле такую температуру гор. воды, чтобы не добавлять холодной.

-Викторович- написал: Батареи на первом этаже работают следующим образом верх оч.горячий, низ чуть теплый.

Может проблема в насосе циркуляции? Не подскажу, надо на месте смотреть систему отопления. То что на втором этаже лучше, может происходить при помощи ЕЦ.

-Викторович- написал: теплообменники менять надо или как то промывать. Надо ли их демонтировать для промывки?

Если сохранилась герметичность между контурами отопления и ГВС, то промывать. Иначе менять. Для промывки надо снимать.

-Викторович- написал: насос работает постоянно без отключения, хоть и обратка идет горячая

Насос должен работать постоянно, если котел работает на отопление. Он не работает когда идет подготовка ГВ, но включается на некоторое время сразу после прекращения разбора ГВ, для предотвращения перегрева теплообменника.

0
Аватар пользователя
-Викторович-

Местный

Регистрация: 04.06.2015

Шатура

Сообщений: 11

10.01.2017 в 19:58:36

  1. Температуру не могу знать, т.к на данной модели котла нет термометра. Это предыдущий выпуск, на нем нет электронного табло, только манометр. Думаю гр.60-65 это на 2/3 положении рукоятки регулировки температуры.
  2. По циркуляции, я не думаю что насос не спровляется, т.к обратка возвращается тоже наверно гр.50.
  3. По теплообменнику понятно все.
  4. Сейчас вроде и при разборе не выключается. Вот сегодня проверил работу котла:. Давление сейчас не растёт, т.к через батарею подключили расширительный бачок для системы отопления на 12 литров и давление уже не поднимается вообще. Но как и говорил при длительном разборе гвс падает. Вот решил только что проверить, давление в котле 1.2 атм., открыл полность кран гв на пять минут, давление медленно опустилось на 1.5-2 атм. При этом в теплообменнике появился звук потрескивания, похожий на стравливание воздуха с батарей. Да при открытие гвс увеличилось парения через трубу на улице. Но самое интересное, когда я закрыл кран, вот этот воздушный звук, треск сместился по трубам в сторону разводки отопления, одновременно давление сразу с 1 атм.упало до 0.8 атм. И вот пока писал поднялось до первоначального 1.2 атм.
0
Аватар пользователя
-Викторович-

Местный

Регистрация: 04.06.2015

Шатура

Сообщений: 11

10.01.2017 в 22:51:37

Получается только промывать нужно? Сейчас проверил работу котла, гвс работал в усиленном режиме, кухня мойка, три человека душ.Давление в котле если опускается на 2-3 деления. Я думаю, это происходит из за остывания теплоносителя со при прохождении потока холодной воды В котле, а именно в теплообменнике, во время открытия крана гвс, слышен, небольшие щелчки, но это в самом начале. Затем, когда закроешь кран гвс, то в теплообменнике будто поток воздушных пузырей и затем этот поток из буд-то переносится в трубу выхода из котла в со. Длится такое секунды 3.

0