02.02.2018 в 22:15:05
Beretta, по моему опыту, один из самых проблемных котлов.
15.02.2018 в 13:07:52
Доброго дня всем. Господа я как и много других мучаюсь с Береттой,кател выключаться и вываливать ошибку толи А01 . Может кто подскажет где коды ошибок найти .
17.02.2018 в 14:39:49
Ребят подскажите в чем беда ?
Котлу 5 лет. Мастер приходит , он работает как часики. Я в шоке. Спасите....горят постоянно красный и зеленый индикатор .где ошибку искать непонятно.
18.02.2018 в 19:09:31
давай на мыло кое-что сброшу. Хотя бы марку котла указал.
19.02.2018 в 06:13:05
мвс, beretta city 24 Pryamonosov78@mail.ru
20.02.2018 в 22:06:20
мвс, спасибо огромное;))
03.03.2018 в 10:21:25
Добрый день,нужна помощь. Beretta mynute confort.Работает котел на обогрев батарей ,когда включаешь горячую воду ,она нагревается а когда закрываешь кран, то через минуту горит красная лампа с аварией A01. Обратил внимание, и заметил что после закрытия крана горячей воды, когда котел хочет заново поджигатся, длительность пачки искр намного меньше, чем в случаях без открытия и закрытия горячей воды.
Заранее благодарю
04.03.2018 в 00:54:00
Здравствуйте! Может кто-нибудь подскажет... Имеется котел CIAO 24 C.S.I. N со следующей проблемой. Котлу уже около 10 лет.
Что делалось и диагностировалось:
Исходя из п.4, как я понимаю, исключается из возможных причин - датчик предельной температуры. Да и наверно просто датчики температуры отопления и ГВС тоже. Т.к остыть они всё равно не успевают за такой короткий промежуток времени. Но на всякий случай пробовал их поменять местами чтобы продиагностировать… Ситуация никак не менялась. Из чего сделал вывод что они оба рабочие. Если с любого из них сдернуть фишку во время того как котёл находится в режиме ожидания и часто мигает зелёный индикатор, индикатор сразу начинает гореть постоянным красным (что свидетельствует о поступлении сигнала от них и целостности проводки, как я понимаю), втыкаем обратно – опять часто мигает зелёный. Опять же, если бы был неисправен датчик температуры в системе отопления то при перестановке его в систему ГВС индикатор должен был загореться желтым! Судя по инструкции по обслуживанию этого котла.
Двигаемся дальше – реле давления дымовых газов (прессостат). Вроде как, тоже находится в рабочем состоянии. Контакты замыкаются и размыкаются, команда на вентилятор идет. Корпус целый.
ПРИМЕЧАНИЕ! Ещё один немаловажный момент, косвенно свидетельствующий о том, что дело не в прессостате. Котёл всегда отключается со щелчка в районе платы или за ней в районе гидроблока (если там вообще есть чему щёлкать). Звук похож на какое-то реле. После этого щелчка уже гаснет горелка, перестает вращаться вентилятор, при замедлении оборотов которого уже только слышно как отщелкивает прессостат.
Реле давления воды снимал, промывал. Вроде тоже целое. Цепь замыкает-размыкает исправно.
Вентилятор работает вроде тоже исправно. Грязи на нём нет. Вибраций и дисбаланса также не наблюдается. Тракт дымоудаления чистый.
Если ещё раз прочитать п.1 и обратить внимание на то, что котёл после короткого цикла работы сам повторно запускается через промежуток времени равный меньше 10 минут, то часто мигающий зелёный индикатор может свидетельствовать только об ошибке по датчику температуры теплоносителя в системе отопления (судя по инструкции по обслуживанию). Что в свою очередь не бьется с моими выводами сделанными ранее.
ПРОШУ ПОМОЩИ! Подскажите где не прав. Извиняюсь за долгий рассказ. Старался всё подробно описать. Уже понял что лохонулся не померив сопротивление везде где можно было. По Береттам в городе никто не специализируется. Те специалисты широкого профиля к которым обращался, как оказалось, компетентны в этом вопросе не больше меня, после того как я сам изучил инструкцию по сервисному обслуживанию этого котла...
05.03.2018 в 21:53:19
Уважаемые господа мастера! Иногда при переходе из режима ГВС в режим отопления, котел не отключается при заданной температуре в контуре отопления. Продолжает работать горелка, котел не отключается. Так же не могу поднять температуру в контуре отопления. (стоят морозы, а хотелось бы прибавить). Работает только на температуре 60 градусов.(отключение происходит как и должно быть при 65). Пытаюсь поднять выше, котел не отключается.Продолжает греть и на дисплее показывает и до 70 и выше. Дальше не держал, Просто включал режим ГВС и через некоторое время выключал. Котел возвращался в режим отопления и продолжает нормально работать. Держу пока на 60...Ни каких ошибок котел не выдает, т.е. можно предположить что все нормально. Но тем не менее не отключается если установить выше 60 градусов... Все таки это программная или аппаратная ошибка? Кто может что подскажет? Котел Beretta Exlusive CAI 28. Пятую зиму в работе, до этого замечаний не было ни каких...В доме стало прохладно (19-20), не комфортно...Заранее благодарю!
15.03.2018 в 00:24:31
Котел беретта cai старая модель серия 10029880 При включении горячей воды, течет холодная. Котел включается на маномерте температура поднимается 60-70 градусов, а из крана течет холодная вода. В чем неисправность, подскажите?
15.03.2018 в 15:06:21
Котел беретта cai старая модель серия 10029880 При включении горячей воды, течет холодная. Котел включается на маномерте температура поднимается 60-70 градусов, а из крана течет холодная вода. В чем неисправность, подскажите?
22.03.2018 в 10:00:59
Emil1235 написал: Котел беретта cai старая модель серия 10029880 При включении горячей воды, течет холодная. Котел включается на маномерте температура поднимается 60-70 градусов, а из крана течет холодная вода. В чем неисправность, подскажите?
Emil1235, По идее должна сработать защита и он должен выключится. Так быть не может. что колонка горит, а вода все равно идет холодная. Иначе в теплообменнике вода закипит. Какой то из датчиков не работает.
18.04.2018 в 23:06:59
Доброго времени суток! Являюсь обладателем котла Beretta city 24 CSI. Полтора года работал более менее хорошо(Температура была не постоянной). Сегодня вечером загорелась буква "Р" в правом нижнем углу дисплея, так же поддерживает воду 30 градусов,более не нагревается. После перезагрузки буква "Р" исчезает, однако котел так-же греет только до 30 градусов. Через время буква "Р" снова появляется. Что случилось с ним? кто подскажет?
19.04.2018 в 21:27:37
Включен режим подогрева ГВС. Выклюите. Читайте инструкцию.
19.04.2018 в 22:16:55
мвс, Спасибо, отключаю, включаю, беда остается. Не греется больше 30 градусов. Вопрос тот же. В чем причина, что делать? полы подогревает на ура, воду из крана не греет больше 30.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.