13.08.2012 в 12:43:14
Abrikos написал : У этой же фирмы есть большие распределительные коробки
Не для всех приемлем вариант с коробкой под потолком. Вносит диссонанс с доргхими гобеленаме.
13.08.2012 в 12:44:07
skye11 написал : А можно еще надёжней сделать, к каждой розетке, свой кабель.
где все эти кабели будут соединены и чем?
13.08.2012 в 12:49:57
Alexiy написал : где все эти кабели будут соединены и чем?
1) В распредкоробке сваркой / пайкой / гильзами 2) Все кабели идут в щиток и там строго - автомат на одну розетку :) 3) Где попало, простой скруткой и нефиг изоленту переводить. Можно например за гипсокартоном, в районе профилей!
Задание: Найти правильный вариант :)
13.08.2012 в 13:42:44
а не надо велосипед изобретать.
СП 31-110-2003 8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания. 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
13.08.2012 в 13:58:15
Abrikos написал : Можно было бы включить 2 стиралки, но автомат С16 не позволит им достирать до конца.
Скорее позволит, чем нет....
cooler.od написал : Судя по документации, в квартирной проводке их можно применить разве что на свет.
Именно этот да, тк 1,5 мм2 Т
cooler.od написал : Хотя, можно ли, если у него срок хранения лишь 5 лет?
Это может говорить только об окислении контактов....
cooler.od написал : и исходя из опыта,
Вот опыт как раз и интересует - что не так, какие проблемы?
13.08.2012 в 20:22:42
Alexiy написал : где все эти кабели будут соединены и чем?
Предполагается, что все будут заведены в щиток, и там всё на клеммы. А от клемм, провода к дифавтоматам. И, там - же соединение выключателей с лампочками. Даёш везде цельные провода), и все соединения, исключительно в щитке. Открыл дверцу, и все соединения квартиры доступны для ревизии; да и комутировать можно как угодно.
15.08.2012 в 21:52:40
Большое спасибо всем отозвавшимся за ответы, советы.;)
17.08.2012 в 13:09:08
Ну, ребята, вы тут поообщались ... Аж самому страшно ...
10.03.2013 в 01:07:17
Столкнулся с тем, что для кабеля NYM-J разных производителей диаметр для 2.5 мм кв...4 мм кв для сгиба меняется от 4 см до 12 см и не сильно от жилы, а сильно от производителя, как понимаю конструкции уже модифицировали (классический вариант круглого цилиндрического среднего изолирующего слоя до сплошной заливки между проводами в изоляции), соответственно, их гнуть надо с большим диаметром. А причина проста - не того качества изоляция - её кладётся на ед. длины больше и технология проще, а гибкость - хуже. Вот и думай после этого какой и для чего брать
10.03.2013 в 13:45:42
jogladik написал : ... диаметр для 2.5 мм кв...4 мм кв для сгиба меняется от 4 см до 12 см ...
Может не диаметр, а радиус поворота по внутренней стороне изгиба выраженный в наружных диаметрах от 4 до 12?
10.03.2013 в 15:02:51
хотелось бы проконсультироваться... Хочу перенести на кухне эл. плиту в другое место, проводка старая - алюминий. Электрик сказал надо вести от щитка новую проводку, посоветовал купить кабель NYM 3 на 4, а также 3 на 2,5, что бы отвести от розетки на плиту, другую розетку для чайника и микроволновки. Почитав кучу информации на форуме, возникли сомнения по поводу кабеля ( не слабенький ли и можно ли вести розетку от электроплиты????
10.03.2013 в 15:07:54
На плиту точно нужно 3*6. Меньше нельзя! Линия от щита до плиты. Больше с неё питать просто так ничего не получится. А 3*на 2,5 для розеток - тяните ещё одну линию от щита.
11.03.2013 в 15:29:51
Спасибо за совет)))
11.03.2013 в 16:16:15
web-rr написал : На плиту точно нужно 3*6. Меньше нельзя!
Если плита будет не более 6кВт, то можно и 3х4 под автоматом 25А :)
11.03.2013 в 17:34:03
ksiman написал : Если плита будет не более 6кВт, то можно и 3х4 под автоматом 25А
Это вы из каких-то нормативов подобное допущение взяли? Или сами придумали?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу