Аватар пользователя
Serglo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Самара

Сообщений: 7

05.02.2010 в 16:22:14

Добрый день, уважаемые форумчане!

Борюсь дома с холодом второй сезон, результат есть но слабый. Проблема в том, что изначально система отопления была спроектирована не правильно, мощность отопительных приборов не соответствует площади обогрева, видимо плохое утепление наружных стен (их 3), система отопления индивидуальная котельная на базе газового котла ГВС+отопление с приоритетом на ГВС, однотрубная выполнена ПП марки PN20 магистраль 25мм отвод к батареям 20мм. Когда делали ремонт я был еще не просвещенным в плане построения систем отопления и добрых людей направивших бы меня на путь истинный рядом не оказалось, по этому оставили все так как было выполнено застройщиком и сделали ремонт. Переделывать систему отопления заново с 0 нет желания поэтому по мере сил, желания и финансов дорабатываю то что есть. Сейчас хочу занятся переделкой системы конвекторов стоящей перед остекленным фасадом, хочу увеличить их мощность добавив еще пару, которые думаю сделать из радиаторов наружного блока кондиционера, прикинул схемку как его сделать, начитался про медь и как с ней работать, загорелся. Может кто скажет можно ли сделать такой конвектор или это будет напрасный труд. Вообщем хочу услышать ваши мнения, может кто что посоветует.

0
Вложение
Аватар пользователя
Garikrus

Местный

Регистрация: 28.10.2009

Москва

Сообщений: 128

05.02.2010 в 16:59:58

Serglo написал : Может кто скажет можно ли сделать такой конвектор или это будет напрасный труд. Вообщем хочу услышать ваши мнения, может кто что посоветует.

Сделать можно. Работать будет. Понадобиться вентилятор и насосик, поэтому это неинтересно с точки зрения финансов.

Перепаивать, считаю, особого смысла нет.

Попробуйте прикинуть его мощность, задумайте перепад температур по воде - отсюда выйдет расход воды и, соответственно, потери давления.

Далее все станет ясно.

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

05.02.2010 в 19:00:00

Serglo написал : Может кто скажет можно ли сделать такой конвектор или это будет напрасный труд.

Сделать можно, и труд этот будет ДАЛЕКО не напрасным, ИМХО. При такой теплопроводности как у меди и такой площади поверхности как в кондейном радиаторе, да еще если вентилятор примастрячить... выделяемая мощность будет гораздо больше чем у обычного радиатора/конвектора. При прохождении обычного радиатора температура теплоносителя падает на пару градусов, а с такой системой как мне кажется получить дельту 10 градусов вообще не вопрос.

Вот только пяток таких устройств смогут рассеять всю теплоту от котла, так что надо к данной затее подходить аккуратно, иначе можно просадить весь остальной дом.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

05.02.2010 в 19:00:08

...ежели воткнуть дополнительный насосик (рассчитать по потерям в змеевике) то перепаивать ничего не нужно, заработает и так...

0
Аватар пользователя
Garikrus

Местный

Регистрация: 28.10.2009

Москва

Сообщений: 128

05.02.2010 в 19:49:11

Байпасс написал : При прохождении обычного радиатора температура теплоносителя падает на пару градусов

Расчетный режим работы радиатора Твхода=90, Твыхода=70 С

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

05.02.2010 в 22:26:53

..не путайте многоэтажную однотрубку с яичницой... в 16тиэтажном доме тоже в магистралях 90/70- но ярусов то 16...

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

06.02.2010 в 14:45:36

У меня в ведении отдельностоящее небольшое здание Театра площадью 2000м2, подача 60/обратка 48-54 (при мунус 20 было 48). Даже при такой дельте в некоторых кабинетах ташкент - открываем окна, греем атмосферу :(

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

06.02.2010 в 14:57:23

Байпасс написал : ...ежели воткнуть дополнительный насосик (рассчитать по потерям в змеевике) то перепаивать ничего не нужно, заработает и так...

Ничего рассчитывать не надо - самый слабый грундфос поставить, плюс вентилятор через релюшку с термодатчиком - при достижении заданной Т вентилятор отрубается, насос дальше гоняет. Кстати, если поставить сужающую перемычку между подачей на радиатор, и обраткой - насос поможет всей системе протолкнуть воду.

0
Аватар пользователя
Serglo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Самара

Сообщений: 7

08.02.2010 в 09:02:21

Прикинул тут в уме, что если ни чего не перепаивать, то получится около 8 метров медной трубы d=10мм с большой поверхностью охлаждения, здается мне что Т обратки будет чуть теплее комнатной температуры.

Что меня еще смущает, это тонкие стенки трубки радиатора и они нарезаны как ствол автомата только чаще, не будут ли из-за этого отложения всякие скапливаться на стенках радиатора и не разрушится ли он из-за этого?

...ежели воткнуть дополнительный насосик (рассчитать по потерям в змеевике) то перепаивать ничего не нужно, заработает и так...

А без доп насоса ни как, есть ведь уже в системе циркуляционный, не хотелось бы усложнять конструкцию, может эту задачу решит термостат, т.е. когда заданная температура не достигнута поток будет больше через конвектор, по мере достижения заданной температуры термостат будет сужать поток через конвектор.

Еще вопрос по вентилятору я так понимаю надо тангенциальный ставить или можно компьютерных на втыкать?

0
Аватар пользователя
Garikrus

Местный

Регистрация: 28.10.2009

Москва

Сообщений: 128

08.02.2010 в 09:10:51

Serglo написал : система отопления индивидуальная котельная на базе газового котла ГВС+отопление с приоритетом на ГВС

Привет. Так я не понял - котельная Ваша личная или на несколько квартир?

Как подключены Ваши имеющиеся отопительные приборы? Нарисуйте схемку.

Какая температура подачи в -10 С, -20 С? Хотя бы примерно.

И почему просто не увеличить длину/количество нормальных отопительных приборов?

0
Аватар пользователя
Serglo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Самара

Сообщений: 7

08.02.2010 в 10:32:16

Схемку более менее точную приложил. При -10 на улице Тподачи = 75 в квартире комфортно, -20 и ниже Тподачи = 88 в квартире не комфортно, еще замечено что особенно некомфортно становится при ветре, видимо ветрозащита у здания непродумана. Отопление индивидуально для квартиры, стоит котел 28 кВт.

Все уже замоноличено поэтому чтоб гдето чтото нарастить нужно вскрывать полы и стяжку. Вообщем планирую я вскрыть для начала самое слабое место это витраж во всю стену на картинке сверху, утеплить прилегание витража к полам, там откровенно сифонит и поставить дополнительно пару конвекторов + нарастить мощность уже установленных.

0
Вложение
Аватар пользователя
Garikrus

Местный

Регистрация: 28.10.2009

Москва

Сообщений: 128

08.02.2010 в 10:38:58

Serglo написал : утеплить прилегание витража к полам, там откровенно сифонит

Так чего же Вы хотите :)

Уплотняйте все, что можно, и потом посмотрите, нужно Вам или нет увеличивать производительность отопительных приборов.

Да, как подлключены к "магистрали" сами отопительные приборы? С перемычкой, без? Прогреваються ли они полностью?

0
Аватар пользователя
Serglo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Самара

Сообщений: 7

08.02.2010 в 11:29:41

Ну я думаю одним утеплением не обойтись, поэтому сразу думаю как улучшить систему отопления, тем более что суммарная мощность отопительных приборов явно не соответствует отапливаемой площади. Приборы подключены параллельно магистрали, участок магистрали между врезками подключения прибора заужен. Все приборы прогреваются примерно равномерно падение Т на радиаторах 3 - 6 гр.С, мерил мультиметром. Да еще один вопрос, можно ли будет в месте где стоят конвекторы перейти на 2-ух трубную систему, а потом опять на однотрубную как показано на новой схеме.

0
Вложение
Аватар пользователя
Serglo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Самара

Сообщений: 7

08.02.2010 в 16:23:32

Посчитал площадь сечения для 2-ух трубок Ф 10мм получается эквивалент 20мм ПП или 15 мм меди, учитывая этот факт упростил схему конвектора, кто нибудь по гидравлике может замечания сделать, может что не так?

0
Вложение
Аватар пользователя
Serglo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Самара

Сообщений: 7

09.02.2010 в 08:32:19

Вчера сделал испытательный стенд. Подключил радиатор к ГВС, Т подачи 50 о,С Т обратки теже 50 о,С Т воздуха 22 о,С. Добавил в стенд вентиляторы, поднял подачу до 55, обратка 50, за пол часа работы стенда закрытый объем S 5,5 m2 прогрелся до 27 о,С, т.е. на 5 гр.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу