UP Четвертый шкаф. Четвертый шкаф. ЖМТшная часть МАЗС. Принципиальная схема и эскиз компоновки - сторонний проект.

Пятый шкаф. АГЗС. СЕНС - контроль уровня СУГ в резервуарах и вычисляемые из него параметры. ТРМ - контроль давления азота в рубашках труб и давления СУГ в напорных линиях. Нижняя крышка кабель-канала (белая) прикрывает хвосты и петли запаса внешних кабелей. Пускатели насосов в отдельном шкафчике.

Шестой шкаф. Функционал аналогичен пятому. Позже выяснилось, что комплектно с резервуаром пришли СЕНСОРовские ДМ-ы, так что ТРМ138 не используется, врезаны в верхнюю часть двери дополнительно МС3-2Р 5 штук. Корректно так все и не заработали, запустились три из пяти связок ДМ-МС3-2Р, новые вместо БУшных заказчик уже года полтора как "...вот-вот куплю..."

Седьмой шкаф.АГЗС. Хвосты не уложены еще, фото готового не осталось, ехать снимать - далеко, извиняйте. Основной шкаф - управление технологической системой, маленькие сбоку - управление орошением и отсосом паров на площадке слива цистерны.

Продолжение следует: уже оплатили поставку и ждем приезда ABBшного 2/4С, начинка процентов на 90 АВВ... фотоотчет делать о сборке?

0
Вложение
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

16.07.2012 в 21:21:37

Мой первый щит в своей двухкомнатной квартире.

обсуждение было тут Посмотрите пожалуйста схему наполнения щитка

0
Вложение
Аватар пользователя
BravoOrlov

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

20.07.2012 в 22:30:17

Нижние автоматы видно как перекасило после затягивания шин. Пока не знаю как этого избежать.

0
Вложение
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

10.08.2012 в 23:10:10

Шкаф для предприятия общепита. На вводе 200А, счетчик подключен через трансформаторы тока. Обилие дифов - по проекту. Из интересного - контакторы жарочного и вентиляционного оборудования, работающие при условии замкнутости цепи безопасности, и контактор для оборудования рекламы, работающий по реле времени. Клеммники для групповых кабелей призваны упростить монтаж на объекте. Хотя, конечно, сборку это усложнило ровно вдвое. Шкаф собирался в спешке (сейчас там стоит адская конструкция, где на вводной приходит 95мм, а отходит 25мм), поэтому пришлось стыковать нестыкуемое - 2 шкафа AT43 и AT63. Глубина всего 140 мм, между DIN-рейками 125 мм, отсюда жгуты по бокам - иначе расключить не удалось.

0
Вложение
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

11.08.2012 в 15:51:22

Для веселья - это стояло в точке общепита до установки моего щита:

0
Вложение
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

11.08.2012 в 16:51:31

На предыдущей странице - новый щит в сборе.

0
Аватар пользователя
BravoOrlov

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

18.08.2012 в 21:10:24

Максимально экономичный вариант РЩ для небольшого производства.

0
Вложение
Аватар пользователя
BravoOrlov

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

19.08.2012 в 14:40:25

Коттедж 350 кв.м.

0
Вложение
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

19.08.2012 в 18:11:57

mmg написал : даа-уж, жаль в этой теме нельзя комментировать.

Тут

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

28.08.2012 в 18:28:41

Cimmer написал : figor, тогда, наверное, не стоит постить в теме, где выкладываются только и исключительно фотографии щитов. Создайте тему в разделе, вам помогут.

Предлагаю изменить название темы на "Фотографии щитов". Иначе ошибки продолжатся.


Мастерская электрика

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

31.08.2012 в 03:03:16

Иллюстрация на тему "Как не надо собирать щит":

Ошибки следующие:

  1. Место для установки вводного рубильника выбрано без учета того, что вводной кабель имеет сечение 50 мм2 и должен оконцовываться наконечниками. Рубильник следовало установить обособленно, таким образом, чтобы ни сверху, ни снизу не было другого оборудования.
  2. Блок шин, куда приходят провода от вводного рубильника, расположен слишком близко к рубильнику. Из-за этого возникают проблемы с изгибом проводов. Вообще, при наличии свободного места в щите, для перехода сечения от вводного кабеля к гребенкам лучше использовать блоки распределения, например, Legrand 04871 или ABB BRU125A. Либо отдельно приобретать ПВ3 необходимого сечения, его можно расключить даже при том варианте, о котором идет речь.
  3. Ввод групповых кабелей сделан над вводным рубильником. Тут и без комментариев понятно, почему так делать нельзя. Этот ввод следует использовать в последнюю очередь.

Перемычки, заниженное сечение проводов от шин к автоматам и прочее оставим на совести сборщика.

0
Вложение
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

31.08.2012 в 07:47:24

Юрка написал : Предлагаю изменить название темы на "Фотографии щитов". Иначе ошибки продолжатся.

предлагаю тему закрыть а фото переносить сюда из дочерней темы по мере их появления там.

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

05.09.2012 в 02:46:29

Щит автоматики вентиляции:

Вентилятор слева внизу - по принципу "все, что было в нашем доме", устанавливался в последний момент, на покупку более адекватного не было времени.

Вопросы по этому щиту: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=3311771&viewfull=1#post3311771

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2012 в 13:11:45

Трёхфазный квартирный щит в двухкомнатной квартире. Из особенностей только то, что управление освещением в прихожей выполнено на импульсном реле и кнопочных выключателях из трёх мест, а, также, весь свет в квартире можно выключить кнопочным выключателем.

0
Вложение
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

17.09.2012 в 12:17:27

Такой же шкаф, как и этот, но в нормальном корпусе. Единственный косяк - не удалось найти модули для автоматов с 150мм между DIN-рейками, опять поставил 125мм, что не добавляет ни красоты, ни удобства сборки. Модуль для клеммников переколхозил для удобства сборки. Получилось очень удачно, в дальнейшем буду делать так же.

Вопрос по этому щиту: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=3316974&viewfull=1#post3316974

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу