Валакардин
Валакардин
Местный

Регистрация: 19.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

14.02.2010 в 12:37:17

Вчера поехал на дачу.По дороге в Метрике купил УЗО венгерское на 40 А.,0,3 мА.Проверил свой АВ- греится провод от счётчика на АВ при входе в АВ(нулевой провод).Поставил УЗО(1000 руб.)Стало всё отлично.6,5 кВт.-конвекторы +2,2 кВт.электрочайник- ничего не греится.Теперь вопрос про УЗО - в инструкции нарисовано,что надо нажимать на кнопку ТЕСТ один раз в месяц.Нажимать при включённом УЗО или при выключенном.? Всем спасибо за участие.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.02.2010 в 12:45:20

Проверять при отключенной нагрузке, нажатием кнопки (тест) при включенном УЗО. Если потребуется отключить УЗО в процессе эксплуатации то кнопкой (тест), заодно и проверите его работу.

0
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

14.02.2010 в 13:29:36

Bladiclab написал : И с таким заниженным напряжением сети не перегружать (стандартно должно быть 220В плюс – минус 11 В), то есть от 209В – до 231В.

Насколько я помню ГОСТ на качество электроэнергии - ±10%, т. е.198-242 В.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.02.2010 в 12:11:47

Валакардин написал : Поставил УЗО(1000 руб.)Стало всё отлично.

Не хотелось омрачать радость, но по просьбе участника, принявшего обет молчания, и от себя лично задам несколько вопросов. Куда установили УЗО? Что с автоматом, который выбивало? Как сейчас построена схема подключений? Лучше не словами, а на картинке...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Валакардин
Валакардин
Местный

Регистрация: 19.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

15.02.2010 в 12:32:50

УЗО установил на входе от счётчика , вместо автомата.Автомат вроде исправен.Похоже , что накосячил.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.02.2010 в 12:34:57

Валакардин написал : вместо автомата

Это точно? Защиту от перегрузки просчитали?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 610

15.02.2010 в 12:59:19

sergey_sav написал : Защиту от перегрузки просчитали?

Что там считать, он защиту просто убрал, щас защитой является у него вводной хвост :(

0
Валакардин
Валакардин
Местный

Регистрация: 19.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

15.02.2010 в 18:59:54

Ребята,без паники.Мне уже всё разъяснили.Верну АВ взад(т.е.-перед)УЗО.Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2010 в 19:27:59

Валакардин написал : Верну АВ взад

Тот же самый?

0
Валакардин
Валакардин
Местный

Регистрация: 19.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

15.02.2010 в 20:07:17

Скорее всего да.Потому-что грелся нулевой провод от счётчика на АВ.Плохой контакт при входе в АВ. Значит АВ живой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.