10.02.2010 в 10:23:56
Добрый день! Ситуация такая: вентиляционная шахта находится на противоположной от электроплиты стене. Если тянуть воздуховод по прямой линии (зеленая линия на схеме), то длина воздуховода будет примерно 3,5м, но сам воздуховод будет идти почти по центру потолка, надо будет как-то его прятать Если тянуть по стенам (красная линия), то общая длина получается порядка 6,5 м, как мне кажется многовато Какие будут рекомендации?:)
10.02.2010 в 10:38:27
думается, что вдоль стен будет практичней с точки зрения эстетики, тем более, что можете спрятать скажем 160 трубу под ГК и потери будут небольшие для этого сечения
10.02.2010 в 10:41:11
Труба планируется диаметром 150 мм - на вытяжке такое сечение. По варианту "вдоль стен" я боялся именно больших потерь, точно вытяжка будет работать адекватно?
10.02.2010 в 12:43:21
2Tailgunner Вариант "вдоль стен" - 2 дополнительных колена (в сравнении с вариантом "прямо") - эквивалентны по сопротивлению еще 4 м трубы, итого 10,5 м. Чтой-то многовато :(. И вариант "вдоль стен" все равно надо как-то прятать. Если 20 см по высоте потолка некритична, я бы делал "прямо" за фальш-потолком.
10.02.2010 в 12:48:36
Только колен получается не 2, а 4 (!!!) Я тоже больше к варианту "прямо" склоняюсь. Само собой будет фальш-потолок, но 20 см....:( Весь потолок как-то не хочется на такую высоту опускать - наверняка будет "давить" Как можно более изящно сделать?
10.02.2010 в 12:53:34
Tailgunner написал : Как можно более изящно сделать?
Это не сюда...Это в "Мебель и дизайн интерьеров" :).
10.02.2010 в 13:03:36
sansan21 написал : Это не сюда...Это в "Мебель и дизайн интерьеров" .
Это понятно :) Еще вопросик - как при прямом вводе воздуховода в канал лучше сделать ОК?
10.02.2010 в 14:56:11
Может прямоугольный воздуховод Вам поможет? Можно будет в 10см по высоте уложиться. Вот только размерчик (сечение) надо Вам побольше, чем стандартные широко представленные на рынке.
10.02.2010 в 15:07:49
Tailgunner написал : Еще вопросик - как при прямом вводе воздуховода в канал лучше сделать ОК?
А вот этот вопросик не простой. Если дыра в стене не позволяет разместить ОК рядом (выше-ниже), то место ему только сбоку на подпотолочной трубе. И если будете трубу зашивать гипсокартоном, надо будет обеспечить сохранение вентиляции (врезать решетки). Впрочем, может быть и нетривиальное
10.02.2010 в 15:18:22
АнтонС написал : Может прямоугольный воздуховод Вам поможет? Можно будет в 10см по высоте уложиться. Вот только размерчик (сечение) надо Вам побольше, чем стандартные широко представленные на рынке.
Думаю вряд ли... Максимум для пластиковых воздуховодов прямоугольного сечения - 204 х 60 мм Потери возрастут
sansan21 написал : Впрочем, может быть и нетривиальное решение (по заявлению автора - работает).
Нетривиальное, но неплохое, спасибо за подсказку :)
11.02.2010 в 16:24:05
на счет трубы вокруг стен +-ы: 1.Дизайн можно сделать красивый, это для вас будет доп стимул, чтоб это сделать. 2.Вытяжки по своей производительности эти 10м прокачают запросто, если углубляться в это хоз-во, там проблема в стояках.
а минусы, тоже есть:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу