Аватар пользователя
Zzzanuda

Местный

Регистрация: 05.12.2008

Балаково

Сообщений: 13

10.02.2010 в 19:20:46

Уважаемые специалисты! Доброго времени суток! Имеется схема, сделанная проектной организацией. Однако я сомневаюсь в диаметре магистальных труб 20 и 16мм. Ну и вообще, как на ваш взгляд- система работоспособна? Извиняюсь за мелкий масштаб схемы. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Memo

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

10.02.2010 в 21:51:07

Больше смущает " Pn10 "- это только на холодную воду при давлении

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

12.02.2010 в 21:56:05

... при 90*С PN10 отлично прослужит года 2-3. потом разрушится...

0
Аватар пользователя
Zzzanuda

Местный

Регистрация: 05.12.2008

Балаково

Сообщений: 13

13.02.2010 в 18:23:36

Спасибо за комментарии. Трубу конечно буду ставить PN20 (да и не найти 10). Еще слышал, что полотенцесушитель разрешено ставить только в обратку. Или как? И можно ли обойтись трубами D20? Dizayn намного лучше чем SIRA?

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

13.02.2010 в 21:09:44

Zzzanuda написал : Еще слышал, что полотенцесушитель разрешено ставить только в обратку. Или как?

Мне кажется таких установок нет. Просто у Вас по проекту змеевик без крана маевского ,и чтоб прогнать через него воздух, надо пустить через него циркуляцию всей системы (не важно подача или обратка).Можно установить лесенку (змеевик +тройник+кран маевского в верхне точке) с запорной арматурой,и подключить как радиаторы под.-обр.

0
Аватар пользователя
And

Местный

Регистрация: 03.04.2006

Москва

Сообщений: 252

14.02.2010 в 01:05:21

А летом полотенцесушитель как будет работать? Может его не ОС а в ГВС на циркуляцию? Если ГВС через бойлер.

0
Аватар пользователя
Memo

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

14.02.2010 в 10:28:12

Zzzanuda написал : Трубу конечно буду ставить PN20 (да и не найти 10).

Армированная труба (предназначенная для отопления )- Pn25

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу