10.02.2010 в 19:20:46
Уважаемые специалисты! Доброго времени суток! Имеется схема, сделанная проектной организацией. Однако я сомневаюсь в диаметре магистальных труб 20 и 16мм. Ну и вообще, как на ваш взгляд- система работоспособна? Извиняюсь за мелкий масштаб схемы. Заранее спасибо.
10.02.2010 в 21:51:07
Больше смущает " Pn10 "- это только на холодную воду при давлении
12.02.2010 в 21:56:05
... при 90*С PN10 отлично прослужит года 2-3. потом разрушится...
13.02.2010 в 18:23:36
Спасибо за комментарии. Трубу конечно буду ставить PN20 (да и не найти 10). Еще слышал, что полотенцесушитель разрешено ставить только в обратку. Или как? И можно ли обойтись трубами D20? Dizayn намного лучше чем SIRA?
13.02.2010 в 21:09:44
Zzzanuda написал : Еще слышал, что полотенцесушитель разрешено ставить только в обратку. Или как?
Мне кажется таких установок нет. Просто у Вас по проекту змеевик без крана маевского ,и чтоб прогнать через него воздух, надо пустить через него циркуляцию всей системы (не важно подача или обратка).Можно установить лесенку (змеевик +тройник+кран маевского в верхне точке) с запорной арматурой,и подключить как радиаторы под.-обр.
14.02.2010 в 01:05:21
А летом полотенцесушитель как будет работать? Может его не ОС а в ГВС на циркуляцию? Если ГВС через бойлер.
14.02.2010 в 10:28:12
Zzzanuda написал : Трубу конечно буду ставить PN20 (да и не найти 10).
Армированная труба (предназначенная для отопления )- Pn25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу