Подскажите в чем может быть дело! У меня природный газ стал гореть оранжевым цветом во всех камфорках плиты и в газовом котле тоже самое! Однако у соседа в 100м. от меня-все нормально! Диаметр моего газопровода 60мм.Давление 1.8
11.02.2010 в 22:21:33
Подскажите в чем может быть дело! У меня природный газ стал гореть оранжевым цветом во всех камфорках плиты и в газовом котле тоже самое! Однако у соседа в 100м. от меня-все нормально! Диаметр моего газопровода 60мм.Давление 1.8
12.02.2010 в 09:44:52
Дело к оранжевой революции идет! А если серьезно, то это признак недостатка воздуха в газовоздушной смеси. Либо признак очень сильной запыленности газа или воздуха.
12.02.2010 в 12:34:21
А как обьяснить пермену его состояня!Скажем утром горит синим пламенем к вечеру оранжевым?
12.02.2010 в 12:37:32
Варианта два. Невероятный- состав газовой смеси на перекачивающей станции изменился , или давление в магистрали резко выросло. Впрочем он вполне вероятен, если речь о баллонном газе- немного потеплело, вот бутан с пентаном и поперли . Более вероятный. На плиту убежало нечто соленое и мясное. Вот соли натрия и калия и окрашивают пламя в желто-оранжевый цвет.
12.02.2010 в 12:45:05
А если давлене выросло,газ окрашивается в оражевый цвет? Я еще раз хочу обратить внимание на то,что наблюдается некая переодичность- утром нормально, к вечеру меняет цвет!
12.02.2010 в 13:16:26
kralex написал : Скажем утром горит синим пламенем к вечеру оранжевым?
Возможно, барахлит (или не справляется с нагрузкой) оборудование ГРП (газорегуляторный пункт), и вечером при увеличении потребления газа оно не держит на выходе требуемое давление газа. То есть давление газа снижается при возрастании его потребления, что приводит к плохой работе газовых приборов, ведь они рассчитаны на номинальное давлении газа, как правило, 130 мм вод. столба (1274 Па); если давление меньше, то может иметь место ваш случай (низкое давление газа приводит к недостаточному подсосу воздуха из-за уменьшения энергии струи газа, выходящей из форсунки и направляющейся в горелку плиты).
kralex написал : Однако у соседа в 100м. от меня-все нормально!
Может, его дом ближе к ГРП? Возможны и другие причины, в том числе вышеуказанные.
12.02.2010 в 13:28:14
Очень похоже на то,когда газовики открутили заглушку-газ поступал волнообразно! Сосед ,находится дальше от ГРП-у него все нормально! Пламя в горелки имеет напор,т.е.поднимаеся на 2-3 см.
12.02.2010 в 13:36:12
kralex написал : Давление 1.8
А это что означает?
12.02.2010 в 14:06:49
Это даление в газопроводе,вероятно в мБр
12.02.2010 в 15:16:04
Является ли изменение цвета пламени горелки плиты следствием неполного сгорания газа можно проверить, посмотрев на посуду, которая используется на плите. Если на посуде есть копоть, значит, газ сгорает не полностью. Если копоти нет, то, полагаю, цветом пламени можно не заморачиваться. Хотя, конечно, не помешает прочисть горелку и форсунку.
12.02.2010 в 16:16:39
Serx написал : Хотя, конечно, не помешает прочисть горелку и форсунку.
Мне кажется это основная причина.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.