avmal написал : Вы же про выключатель-разъединитель спрашивали ...
именно про него. У Легранда на 40А нет (20, 32, 63, 100 и 125 А), вот поэтому меня это число и смутило.
25.02.2010 в 20:54:25
avmal написал : Вы же про выключатель-разъединитель спрашивали ...
именно про него. У Легранда на 40А нет (20, 32, 63, 100 и 125 А), вот поэтому меня это число и смутило.
25.02.2010 в 21:20:22
Ликантроп написал : У Легранда на 40А нет (20, 32, 63, 100 и 125 А), вот поэтому меня это число и смутило.
Если Legrand, то ставьте 32А - один модуль занимает, а 63А уже два.
25.02.2010 в 21:33:18
avmal написал : Если Legrand, то ставьте 32А - один модуль занимает, а 63А уже два.
Понятно. Спасибо большое.
25.02.2010 в 22:47:47
Юрка написал : Я могу продать. С заказом на 3-4 недели. Минимальная партия 10 штук на каждый номинал.
Я вчера съездил в Хельсинки, в контору под названием SLO OY. Покупал там диммируемые энергосберегающие лампочки Osram EL DIM (в России в приемлемые сроки не нашлось).
Мне кажется, что у них такие автоматы (и не только) просто есть в наличии.
Без минимальных партий.
И я даже понял, почему так. В Европе нет тупых и наносящих прямой ущерб стране ограничений по перемещению товаров. У нас же одну таможенную декларацию заполнить и сдать - нужно 5 человек и неделя времени.
Так что решил комплектовать заказы для привередливых клиентов в Хельсинки.
25.02.2010 в 23:30:06
Перелопатил поиск но так и не нашел однозначного ответа на вопрос как все таки правильно подводить напряжение сверху автомата (УЗО) или снизу,или тут нужно руководствоваться удобством монтажа? На фото щитов представленых в теме из первого поста есть варианты и с верхним и с нижним подключением. Заранее спасибо.
25.02.2010 в 23:57:34
Валерич написал : как все таки правильно подводить напряжение сверху автомата (УЗО) или снизу,или тут нужно руководствоваться удобством монтажа?
Если УЗО электромеханическое, то можно руководствоваться удобством монтажа, если электронное, то строго по маркировке на клеммах.
26.02.2010 в 00:05:53
СпасибоюА что насчет автоматов?меня больше они интересуют.Ведь при верхнем подключении в разомкнутом состоянии под напряжением остаются меньшая часть схемы автомата чем при нижнем ,или это не страшно?
26.02.2010 в 00:25:44
Валерич написал : А что насчет автоматов?
Без разницы - производитель допускает любое подключение, правда, я предпочитаю классический ввод сверху.
26.02.2010 в 09:20:03
Валерич написал : Ведь при верхнем подключении в разомкнутом состоянии под напряжением остаются меньшая часть схемы автомата чем при нижнем ,или это не страшно?
Тут можно воспользоваться логикой. Если в автомат заводится снизу, то отключение нижней части не происходит. Это страшно только при неисправности самого автомата. Поэтому если автомат на отключение ввода от распределительного (стоякового) кабеля, то ввод строго сверху (защита стояковых кабелей более грубая и может не сработать от тока КЗ на отводном автомате). В других случаях без разницы, т.к. есть на случай КЗ автомата защита вышестоящим автоматом.
26.02.2010 в 09:47:55
вообще, при отключении, под напряжением должны оставаться неподвижные контакты выключателя
26.02.2010 в 10:10:18
himch написал : Мне кажется, что у них такие автоматы (и не только) просто есть в наличии. Без минимальных партий. И я даже понял, почему так.
Не совсем так. Неделимыми количествами торгует производитель. Это его условие (берите упаковками и баста). После производителя по иерархии идут оптовые конторы. Они тоже как правило торгуют упаковками, а не штуками (и это логично). Далее идут розничные конторы, которые работают с частными лицами. У них нет таких ограничений.
Но иногда и оптовая контора может продать штуку. Но как исключение (если пытается залезть на розничный рынок и если уверена, что остаток купят в ближайшее время). При желании и при определённом знании рынка можно найти себе такого продавца и в СПб. Но у Вас запрос пока не конкретный (нет не только заказных кодов, но даже производителя). Поэтому поиск будет затруднён. Не все оптовые продавцы будут, обрабатывая розничный телефонный запрос, лихорадочно искать коды в каталоге. Для них это называется "овчинка выделки не стоит".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.