04.03.2010 в 09:03:07

Smily написал : а сверху нагрузка, зажим меньше, и медный (кот-ж в Германии алюминий к розеткам прокладывать будет).

Всё-таки на одном из автоматов (для плиты) придется подключить алюминий 6мм2 и сверху и снизу (Хочу провод до электроплиты из этажного щитка пропустить через автомат Siemens в квартином щитке) Как быть с проводом, который будет подключен сверху? Может, на него гильзу какую опрессовать?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2010 в 11:03:14

Igorn написал : Как быть с проводом, который будет подключен сверху?

Взять автомат расчитанный на страны 3-го мира, а не для европы. Например у Мёллера оба зажима лужёные.

0
Аватар пользователя
Igorn

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 279

04.03.2010 в 16:58:27

Smily написал : автомат расчитанный на страны 3-го мира

Вроде нет больше автоматов с установочной глубиной 55 мм :(

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2010 в 17:16:48

Igorn написал : Вроде нет больше автоматов с установочной глубиной 55 мм

??? Практически все автоматы: 44-60 мм.

0
Аватар пользователя
Igorn

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 279

04.03.2010 в 17:49:57

Вот такое и УЗО, и остальные автоматы http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=36103&d=1204525054

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2010 в 18:17:15

Igorn написал : Вот такое и УЗО, и остальные автоматы

Стандартный размер.

0
Аватар пользователя
Igorn

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 279

04.03.2010 в 21:59:23

Выступающая за защитный кожух щитка часть (там, где рычаг вкл/выкл, - на фотке -левая часть) у этих симменсов меньше, чем на автоматах других фирм. Щиток как раз для них, поэтому замена на что-то другое не позволит закрыть дверцу щитка

0
Аватар пользователя
ovtom

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

09.03.2010 в 12:05:02

В некоторых щитках используются автоматы 1+N (например http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=121193&d=1265483480)), в некоторых - двухполюсные (например http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=123638&d=1266493029)).
Подскажите, в чем заключается разница, что лучше?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.03.2010 в 13:10:59

ovtom написал : Подскажите, в чем заключается разница, что лучше?

В автомате 2Р токовая защита стоит в обоих полюсах, а в 1Р+N только в фазном. Толщина автомата 1Р+N, в частности у Legrand DX, составляет 17,5мм а автомата 2Р 35мм.
Что лучше - выбирайте сами.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.03.2010 в 13:17:32

ovtom написал : Подскажите, в чем заключается разница

Чем отличаются характеристики B, C и D, типы 1P+N и 2P автоматов и типы А, АС, S УЗО?.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
gdd

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Мытищи

Сообщений: 21

13.03.2010 в 11:20:59

А нет ли у кого фотографий ЩЗИП - щитки защиты от импульсных перенапряжений? С типовым набором: автомат, плавкий предохранитель, УЗИП, ГЗШ.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

16.03.2010 в 10:11:12

Цитата из этого сообщения:

VladislavV написал : В обоих щитах заземлил рейки. Не знаю, правильно это или нет, некоторые инспектора требуют, хотя на форуме была сылка на норматив, запрещающий это. Касается ли данный норматив такого рода щитов - не помню

А каков у этого шкафчика класс защиты от поражения электрическим током? Если II, то заземлять нельзя.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

16.03.2010 в 22:46:14

2Юрка Сейчас уже не вспомню. Завтра привезу еще один такой - посмотрю. Вообще это Леграновский пластиковый щит, кат.№ 20053. По вашей же сслыке написано, что "заземление не требуется". Не требуется - это не нельзя. Хотя, вспоминая нормы, соглашусь - приборы с двойной изоляцией заземлять не нужно.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

17.03.2010 в 10:40:35

VladislavV написал : Вообще это Леграновский пластиковый щит, кат.№ 20053.

У них класс II.

VladislavV написал : По вашей же сслыке написано, что "заземление не требуется". Не требуется - это не нельзя.

:confused: В ГОСТе на НКУ написано так: > открытые проводящие части внутри НКУ не должны быть соединены с цепью защиты, т. е. на них не распространяются меры защиты путём применения защитной цепи. Это относится также и к встроенным комплектующим элементам, даже если они имеют зажимы для защитного проводника.

А в ГОСТе для квартирных щитков есть прямой запрет:

6.3.8. В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.

В ГОСТе для производственный и офисных щитков тоже запрет:

6.3.3 В щитках класса II зажимы по 6.3.1в должны быть изолированы от проводящих частей так же, как и от токоведущих частей.

У Вас это выполнено? Распечатайте нужные странички из ГОСТов и тыкайте ими в мордочки контролёрам. :) С ГОСТами могу помочь (они у меня в электронном виде).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.03.2010 в 13:16:35

ink_mast написал : Но например в новостройках тоже ведь ставят лишь 1 УЗО и работает

В новостройках ставят в этажном щите "противопожарное" УЗО или диффавтомат на 100-300мА, а при установке квартирного щита от застройщика ставится одно на розеточную группу и освещение санузла - электроплита и общее освещение под УЗО не ставится.

0