04.03.2010 в 09:03:07
Smily написал : а сверху нагрузка, зажим меньше, и медный (кот-ж в Германии алюминий к розеткам прокладывать будет).
Всё-таки на одном из автоматов (для плиты) придется подключить алюминий 6мм2 и сверху и снизу (Хочу провод до электроплиты из этажного щитка пропустить через автомат Siemens в квартином щитке) Как быть с проводом, который будет подключен сверху? Может, на него гильзу какую опрессовать?
04.03.2010 в 11:03:14
Igorn написал : Как быть с проводом, который будет подключен сверху?
Взять автомат расчитанный на страны 3-го мира, а не для европы. Например у Мёллера оба зажима лужёные.
04.03.2010 в 16:58:27
Smily написал : автомат расчитанный на страны 3-го мира
Вроде нет больше автоматов с установочной глубиной 55 мм :(
04.03.2010 в 17:16:48
Igorn написал : Вроде нет больше автоматов с установочной глубиной 55 мм
??? Практически все автоматы: 44-60 мм.
04.03.2010 в 17:49:57
Вот такое и УЗО, и остальные автоматы
04.03.2010 в 18:17:15
Igorn написал : Вот такое и УЗО, и остальные автоматы
Стандартный размер.
04.03.2010 в 21:59:23
Выступающая за защитный кожух щитка часть (там, где рычаг вкл/выкл, - на фотке -левая часть) у этих симменсов меньше, чем на автоматах других фирм. Щиток как раз для них, поэтому замена на что-то другое не позволит закрыть дверцу щитка
09.03.2010 в 12:05:02
В некоторых щитках используются автоматы 1+N (например
Подскажите, в чем заключается разница, что лучше?
09.03.2010 в 13:10:59
ovtom написал : Подскажите, в чем заключается разница, что лучше?
В автомате 2Р токовая защита стоит в обоих полюсах, а в 1Р+N только в фазном. Толщина автомата 1Р+N, в частности у Legrand DX, составляет 17,5мм а автомата 2Р 35мм.
Что лучше - выбирайте сами.
09.03.2010 в 13:17:32
ovtom написал : Подскажите, в чем заключается разница
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.03.2010 в 11:20:59
А нет ли у кого фотографий ЩЗИП - щитки защиты от импульсных перенапряжений? С типовым набором: автомат, плавкий предохранитель, УЗИП, ГЗШ.
16.03.2010 в 10:11:12
Цитата из
VladislavV написал : В обоих щитах заземлил рейки. Не знаю, правильно это или нет, некоторые инспектора требуют, хотя на форуме была сылка на норматив, запрещающий это. Касается ли данный норматив такого рода щитов - не помню
А каков у этого шкафчика
16.03.2010 в 22:46:14
2Юрка Сейчас уже не вспомню. Завтра привезу еще один такой - посмотрю. Вообще это Леграновский пластиковый щит, кат.№ 20053. По вашей же сслыке написано, что "заземление не требуется". Не требуется - это не нельзя. Хотя, вспоминая нормы, соглашусь - приборы с двойной изоляцией заземлять не нужно.
17.03.2010 в 10:40:35
VladislavV написал : Вообще это Леграновский пластиковый щит, кат.№ 20053.
У них класс II.
VladislavV написал : По вашей же сслыке написано, что "заземление не требуется". Не требуется - это не нельзя.
:confused: В ГОСТе на НКУ написано так: > открытые проводящие части внутри НКУ не должны быть соединены с цепью защиты, т. е. на них не распространяются меры защиты путём применения защитной цепи. Это относится также и к встроенным комплектующим элементам, даже если они имеют зажимы для защитного проводника.
А в ГОСТе для квартирных щитков есть прямой запрет:
6.3.8. В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.
В ГОСТе для производственный и офисных щитков тоже запрет:
6.3.3 В щитках класса II зажимы по 6.3.1в должны быть изолированы от проводящих частей так же, как и от токоведущих частей.
У Вас это выполнено? Распечатайте нужные странички из ГОСТов и тыкайте ими в мордочки контролёрам. :) С ГОСТами могу помочь (они у меня в электронном виде).
17.03.2010 в 13:16:35
ink_mast написал : Но например в новостройках тоже ведь ставят лишь 1 УЗО и работает
В новостройках ставят в этажном щите "противопожарное" УЗО или диффавтомат на 100-300мА, а при установке квартирного щита от застройщика ставится одно на розеточную группу и освещение санузла - электроплита и общее освещение под УЗО не ставится.