27.01.2012 в 00:56:07
Ааа, понятно. Думал про такой вариант. Но тогда производство всевозможных обжимных инструментов разорится :)
27.01.2012 в 01:07:15
alnite написал : Думал про такой вариант.
Не надо. Лучше пассатижами.
Забыл добавить - насечкой губок поперёк надёжнее будет.
28.01.2012 в 13:28:44
SMAIL Да имеется... но в данный момент заземляющего контура в доме нет вообще, защитное зануление делать опасно..., так что пусть пока отдыхают в сторонке, не обрезать же их:)
31.01.2012 в 01:04:28
неплохо смотриться новый щиток GOLF на стене пост 145. Еще не приходилось его ставить, ставил токо Volta. Я так понял по прежнему з шинками у Мoeller проблема?
03.02.2012 в 11:42:40
А можно многожильный провод в наконечнике обжать в тисках при сборке одного щитка для себя, не покупая специальные обжимные клещи? На вводе в квартиру планируется 3х10 многожильные. А вообще хочется пропаять их концы, а не искать наконечники.
03.02.2012 в 12:26:21
Реидер написал : А можно многожильный провод в наконечнике обжать в тисках при сборке одного щитка для себя, не покупая специальные обжимные клещи?
Не извращайтесь- пассатижами обожмётся.
Реидер написал : А вообще хочется пропаять их концы, а не искать наконечники.
А вот этого не надо.
03.02.2012 в 12:56:31
avmal написал : А вот этого не надо.
объясните пож. всем.:helpчто в этом плохого?
03.02.2012 в 13:51:06
bor44 написал : объясните пож. всем.что в этом плохого?
Все кроме вас уже об этом знают - припой обладает сильной текучестью и если не будете делать своевременную протяжку, то нарушение контакта, искрение, нагрев, возгорание ...
03.02.2012 в 16:17:05
avmal написал : Все кроме вас уже об этом знают
да я один такой незнайка собирал щиты, монтаж вел моножилой, ПВ3 с втулочными наконечниками, лудил кончики - протяжку можно повторять уже через месяц. моножила слегка деформируется луженый конец деформируется немного больше опрессованый втулочный наконечник в автомате начинает менять свою форму после затяжки,иногда лопается. по моему личному опыту мягкий провод опрессованный втулочным наконечником раньше ослабнет чем луженый. производителям автоматов неплохо было бы придумать прижимное устройство типа гровера. В сухом помещении многожилка с наконечником прослужит долго. В сырых помещения без спец. средств происходит окисление проводников - ну и дальше по Вашему тексту.
14.02.2012 в 00:08:08
Модерация:
Вы уже задавали сей вопрос:
21.02.2012 в 21:22:15
Подскажите все ли правильно на схеме и будут ли работать УЗО как нужно... вопрос с Амперами на УЗО и АВ правильно ли подобрано? И УЗМ 50 или надо какое то другое? Извиняюсь за корявую схему) и не нужно ли что то добавить?
21.02.2012 в 21:53:31
Антон87 написал : Подскажите все ли правильно на схеме
Как можно что-то говорить о схеме, если нет ни сечений, ни нагрузок. И попросите модераторов вынести свой пост в отдельную тему - вы же не обсуждаете какую-либо фотографию щита из темы, указанной в названии этой?
21.02.2012 в 22:06:03
Антон87 написал : ) и не нужно ли что то добавить?
УЗО селективное выкинуть нафиг 0,03 А - это 30 мА, но не 0,03 мА! Поскольку автомат на вводе 63 А, то все УЗО логично выбрать 63 А и не менее. В идеале - не важно, что там после УЗО установлено.
21.02.2012 в 22:11:39
Мне просто так посоветовали либо селективное УЗО либо АВДТ
21.02.2012 в 22:28:47
у вас же все линии далее уже защищены УЗО на 30 мА. Зачем вам ещё одна ступень УЗО? Так что это тупо деньги на ветер - никакой пользы. Лучше просто автомат на 40 А или 50 А сразу после УЗМ поставьте, чтобы на столб лезть включать не пришлось в случае общей перегрузки...