Мне просто так посоветовали либо селективное УЗО либо АВДТ
21.02.2012 в 22:11:39
Мне просто так посоветовали либо селективное УЗО либо АВДТ
21.02.2012 в 22:28:47
у вас же все линии далее уже защищены УЗО на 30 мА. Зачем вам ещё одна ступень УЗО? Так что это тупо деньги на ветер - никакой пользы. Лучше просто автомат на 40 А или 50 А сразу после УЗМ поставьте, чтобы на столб лезть включать не пришлось в случае общей перегрузки...
21.02.2012 в 22:37:07
Alexiy написал : у вас же все линии далее уже защищены УЗО на 30 мА. Зачем вам ещё одна ступень УЗО? Так что это тупо деньги на ветер - никакой пользы.
Вводной кабель без надобности защищать, не смотря на требования пожарных?
21.02.2012 в 22:49:49
Все понял спасибо)
22.02.2012 в 08:58:12
avmal написал : Вводной кабель без надобности защищать, не смотря на требования пожарных?
а где сказано, что групповые автоматы установлены отдельно от счётчика? кабель до счётчика не имеет диффзащиты и никто не кипешует. :) Кстати, требования такого нет. Есть рекомендации.
22.02.2012 в 12:37:29
Alexiy написал : требования такого нет. Есть рекомендации.
Если в ПУЭ есть рекомендация, игнорировать которую не вижу смысла, то в Федеральном законе
24.02.2012 в 14:35:17
Подскажите, пож-та, а что за элемент стоит самым левым?
24.02.2012 в 23:02:23
Vitaminn написал : Подскажите, пож-та, а что за элемент стоит самым левым?
Индикатор ( светосигнальная арматура ).
25.02.2012 в 02:13:08
avmal написал : Индикатор ( светосигнальная арматура ).
Спасибо. Я уже рассмотрел потом, что там обозначение лампочки на индикаторе этом есть. Я так понимаю, ставите когда свободное место позволяет?
25.02.2012 в 02:51:40
Vitaminn написал : ставите когда свободное место позволяет?
Обычно схема, объём бокса и компоновка просчитываются так, чтобы места для всего задуманного хватало.
26.02.2012 в 14:32:54
avmal написал : Обычно схема, объём бокса и компоновка просчитываются так, чтобы места для всего задуманного хватало.
Ну спрошу по другому, раз вы сами про задуманное сказали. Просматривая ваши работы, обратил внимание, что используется такой индикатор вами не в каждом щите. Какие предпосылки для установки? Помимо информирования о том, что задействована та или ная нагрузка, еще есть какие-то задачи у применяемых индикаторов?