23.03.2013 в 11:51:44

ksiman написал : Т. к. пакетник, как и выключатель мощность не ограничивают.

Вот только контакты рассчитаны на разный длительный ток, потом удивляемые чего они взрываются пр повороте, мало что механизм ерундовый, так его еще и жарили на протяжении энного количества времени большими токами, нежели его номинальный.

avmal написал : Я понимаю,........................

А я это и отрицать не буду, вообще люблю задавать вопросы и слышать ответы для впитывания знаний :) Даже добавлю, что посты некоторых участников форума (avmal, Kamikaze, Юрка и еще некоторых участников) читаю как пособие для грамотной работы и мнение этих людей имеет значимый вес для меня.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2013 в 13:49:59

Songo написал : Вот только контакты рассчитаны на разный длительный ток, потом удивляемые чего они взрываются пр повороте, мало что механизм ерундовый, так его еще и жарили на протяжении энного количества времени большими токами, нежели его номинальный.

Именно по этой причине пакетные выключатели и заменены на модульные выключатели нагрузки без какого-либо вмешательства в расчётные ( от застройщика ) электрические характеристики защитного оборудования и этажного щита в целом, не говоря уже про увеличение или уменьшение выделенной потребителю мощности.

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

23.03.2013 в 14:37:57

Уважаемые специалисты!
Правильно понимаю, что в моем этажном щите N образуется в эл.счетсчике? Если так, то оставить или переделывать? Кл.3 - это шина N?

Правильно понимаю, что один из четырех N в щите уже отгорал?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2013 в 14:42:06

Кл3 - это N На фото не видно, что это за шина. Видно только что она сгнила

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

23.03.2013 в 14:58:32

ksiman написал : На фото не видно, что это за шина. Видно только что она сгнила

"Это же не яблоки" (с) ;) ....Отгорела.

Получается щиток - шина РЕ. Шины N изолированы от корпуса щита. Понятно. В щите есть розетка. Ради любопытства посмотрел - подключены: L и остальные два контакта подсоединены к РЕ. Интересно, при пользовании этой розеткой не будет проблем? А то хотел ей воспользоваться. Перфоратор подключить.

И подскажите, пжл, пометил вопросом на фото, что за штука? На схеме похожего, вроде нет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2013 в 15:01:15

Штука под вопросом похожа на сжим Розетка собственных нужд предназначена не для жильцов ;)

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

23.03.2013 в 15:35:46

ksiman написал : Розетка собственных нужд предназначена не для жильцов

Облом'с. :o :)

Сжим. Таинственная, однако, штука. На четыре квартиры один четырех-контактный сжим. Где же "питание"? Или "питание" есть, кто-то из жильцов обделён? И что он "кормит", интересно? Не L, похоже, - точно.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.03.2013 в 16:33:52

Noland написал : один из четырех N в щите уже отгорал?

По фото похоже, что клеммник не отгорел, а отломился от карболитовой колодки и был заменен на сжим.

0
Аватар пользователя
Suneler

Местный

Регистрация: 13.01.2011

Москва

Сообщений: 61

23.03.2013 в 23:34:46

avmal, позвольте уточнить по Вашему щиту, пост 193. почему участок между вводным автоматом и рубильником, выполняете 6кой? мне кажется, именно этот участок стоит делать 10кой, а то как будто теряется смысл вводного кабеля в 10 кв.мм.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

23.03.2013 в 23:52:17

Suneler написал : avmal, позвольте уточнить по Вашему щиту, пост 193. почему участок между вводным автоматом и рубильником, выполняете 6кой? мне кажется, именно этот участок стоит делать 10кой, а то как будто теряется смысл вводного кабеля в 10 кв.мм.

6-ка спокойно держит 50А открыто

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.03.2013 в 01:55:35

Suneler написал : почему участок между вводным автоматом и рубильником, выполняете 6кой?

Metall написал : 6-ка спокойно держит 50А открыто

Всё верно - держит спокойно.

Suneler написал : именно этот участок стоит делать 10кой, а то как будто теряется смысл вводного кабеля в 10 кв.мм.

Разные способы прокладки - не надо сравнивать проложенные открыто и "в трубе".

0
Аватар пользователя
Suneler

Местный

Регистрация: 13.01.2011

Москва

Сообщений: 61

24.03.2013 в 22:33:20

Metall, Avmal принято господа, благодарю :)

0
Аватар пользователя
Chrome

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Ковров

Сообщений: 73

25.03.2013 в 08:44:38

avmal написал : А вообще, лучше перед тем, как задавать вопросы в этой теме, обратить внимание на её название. Где фотографии собранных щитов, которые мы обсуждаем?

Собранному щиту предшествует схема, по которой щит собирается... В какой раздел тогда? Или новую тему городить?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

25.03.2013 в 08:54:32

Chrome написал : Или новую тему городить?

Зачем городить ?Создайте.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2013 в 09:42:30

Chrome написал : Собранному щиту предшествует схема, по которой щит собирается...

Про схему в названии есть хоть слово?

0