19.05.2015 в 11:02:47
блин,точно EAton.. там кстати никак не протащить провода сбоку- только за DIN рейками...
19.05.2015 в 11:05:52
Energon написал : тогда что там делает лейбла ззади дин реек Eaton?;) Да и щиты у них другие, и таких нулевых шин у них нет.
Eato, всё верно,че то я запарился) там неудобство в том что провода только задин рейкой можно протащить... а щитке Рувинил -щинки хреновые, пришлось РЕ делать на дин-рейке,тк на нижней шинке было неудобно работать
19.05.2015 в 13:08:20
Artem_N написал : там кстати никак не протащить провода сбоку
ставите на 2 автомата меньше и у Вас куча места для проводов сбоку.
19.05.2015 в 13:11:44
Кто пользовался в щитах изолятором ИЭК YIS 22? Как он вообще? Их шинки латунные такие крепки, мне понравились. Вот думаю на изолятор такой посадить. Может у кого пару фото завалялось, посмотреть воочию так сказать.
19.05.2015 в 13:21:09
Energon написал : Кто пользовался в щитах изолятором ИЭК YIS 22? Как он вообще?
Вполне. Изолятор прочный, фиксация на рейках достаточно надежная, защелки нормальные - не ломаются.
19.05.2015 в 13:29:59
Спасибо большое.
19.05.2015 в 14:01:44
а там никак меньше автоматов не получилось...
19.05.2015 в 21:18:47
Energon написал : Спасибо большое.
Держится хорошо. Однако при ослаблении входящего провода и перегреве плавится не слабо. Видел на нейтрали как то.
20.05.2015 в 00:40:20
x-men написал : при ослаблении входящего провода и перегреве плавится не слабо. Видел на нейтрали как то
Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.
20.05.2015 в 05:36:52
avmal написал : Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.
Видел именно с медным проводом. Причем винт затяжки того самого провода от длительного перегрева заклинило насмерть. Пришлось перекусить провод и выкинуть все в сборе. Конец провода тоже выглядел плохо. Ладно что запас был приличный.
20.05.2015 в 14:45:32
ну и какая альтернатива винтовым соединениям в таких шинках?
20.05.2015 в 16:01:42
Будет нормально прожато и сечение жилы соответствует нагрузки ни чего не заклинит. Крепление шины на дин рейку с помощью такого адаптера полная фигня, лучше кросс модуль поставить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.05.2015 в 17:07:57
кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку
20.05.2015 в 17:43:49
avmal написал : Толщина автомата 1Р+N, в частности у Legrand DX, составляет 17,5мм
а что они такие уже не выпускают? Даже в каталоге на сайте запрос ничего не выдает, а в магазине Электромонтаж идут распродажи остатков.
20.05.2015 в 18:03:54
Artem_N написал : кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку
Есть такое, особенно когда пытаются экономить. В идеале такой адаптер надо фиксировать с двух сторон, а то при протяжки провода его сворачивает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.