Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

19.05.2015 в 11:02:47

блин,точно EAton.. там кстати никак не протащить провода сбоку- только за DIN рейками...

0
Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

19.05.2015 в 11:05:52

Energon написал : тогда что там делает лейбла ззади дин реек Eaton?;) Да и щиты у них другие, и таких нулевых шин у них нет.

Eato, всё верно,че то я запарился) там неудобство в том что провода только задин рейкой можно протащить... а щитке Рувинил -щинки хреновые, пришлось РЕ делать на дин-рейке,тк на нижней шинке было неудобно работать

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.05.2015 в 13:08:20

Artem_N написал : там кстати никак не протащить провода сбоку

ставите на 2 автомата меньше и у Вас куча места для проводов сбоку.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.05.2015 в 13:11:44

Кто пользовался в щитах изолятором ИЭК YIS 22? Как он вообще? Их шинки латунные такие крепки, мне понравились. Вот думаю на изолятор такой посадить. Может у кого пару фото завалялось, посмотреть воочию так сказать.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

19.05.2015 в 13:21:09

Energon написал : Кто пользовался в щитах изолятором ИЭК YIS 22? Как он вообще?

Вполне. Изолятор прочный, фиксация на рейках достаточно надежная, защелки нормальные - не ломаются.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.05.2015 в 13:29:59

Спасибо большое.

0
Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

19.05.2015 в 14:01:44

а там никак меньше автоматов не получилось...

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

19.05.2015 в 21:18:47

Energon написал : Спасибо большое.

Держится хорошо. Однако при ослаблении входящего провода и перегреве плавится не слабо. Видел на нейтрали как то.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2015 в 00:40:20

x-men написал : при ослаблении входящего провода и перегреве плавится не слабо. Видел на нейтрали как то

Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

20.05.2015 в 05:36:52

avmal написал : Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.

Видел именно с медным проводом. Причем винт затяжки того самого провода от длительного перегрева заклинило насмерть. Пришлось перекусить провод и выкинуть все в сборе. Конец провода тоже выглядел плохо. Ладно что запас был приличный.

0
Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

20.05.2015 в 14:45:32

ну и какая альтернатива винтовым соединениям в таких шинках?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2015 в 16:01:42

Будет нормально прожато и сечение жилы соответствует нагрузки ни чего не заклинит. Крепление шины на дин рейку с помощью такого адаптера полная фигня, лучше кросс модуль поставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

20.05.2015 в 17:07:57

кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

20.05.2015 в 17:43:49

avmal написал : Толщина автомата 1Р+N, в частности у Legrand DX, составляет 17,5мм

а что они такие уже не выпускают? Даже в каталоге на сайте запрос ничего не выдает, а в магазине Электромонтаж идут распродажи остатков.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2015 в 18:03:54

Artem_N написал : кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку

Есть такое, особенно когда пытаются экономить. В идеале такой адаптер надо фиксировать с двух сторон, а то при протяжки провода его сворачивает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.