13.04.2015 в 11:41:39

Solovey написал : Я бы ориентировался на столбец "двух одножильных в одной трубе"

Шкаф - " труба" ? Кстати ввод трехфазный . Итого четыре . По нормативам открытой прокладки - 2.5 квадрата - проходит, так получается ? Забыл,- АВ на 25А . Но это не зацеп. И волнует PEN. Наверно все таки придётся распломбировать не подключенный какой нить , на краю села. Они имеют только спуски СИПом .

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.04.2015 в 11:46:37

В ПУЭ есть еще таблицы по изолированным и неизолированным шинам. Вот что смотреть надо.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2015 в 11:53:27

dokar написал : И волнует PEN.

тогда не менее 10 квадрат меди.

dokar написал : Забыл,- АВ на 25А .

Ну тогда фазы можно и монтажным проводом 6 квадрат развести. Этого будет вполне достаточно.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20317

13.04.2015 в 12:08:42

Solovey написал : Ну тогда фазы можно и монтажным проводом 6 квадрат развести.

Можно , но пластрон опломбирован .

Solovey написал : Почти на 100% уверен что зона ответственности МОЭСКа заканчивается где-то около первого автомата...

Надо всё-таки документы смотреть кто подключение дома делал . А то ерунда выходит. МОЭСК сам же и опломбировал. Ему наплевать должно быть . ЭС организация должна это делать .

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

13.04.2015 в 12:49:15

Johnny написал : michigan, что-то типа http://www.adp.ru/lanmaster/lan-drf-45x45-wh.html

Поискал, что-то не густо получается.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2015 в 12:50:38

dokar написал : Надо всё-таки документы смотреть кто подключение дома делал . А то ерунда выходит. МОЭСК сам же и опломбировал. Ему наплевать должно быть . ЭС организация должна это делать .

МОЭСК вам что опломбировал? - щиток на столбе. А вы к ним хотите прикопаться что они горючий СИП в дом завели?

где логика?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20317

13.04.2015 в 15:46:17

Solovey написал : А вы к ним хотите прикопаться что они горючий СИП в дом завели?

Ни о каком прикопе речи не идет . Ребята подработали скорее всего . Разбираемся с сечением перемычек .С лично от вас ответа не услышал .

dokar написал : Шкаф - " труба" ?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2015 в 16:00:12

dokar написал : С лично от вас ответа не услышал .

а какого ответа вы ждете? шкаф и труба - это разные вещи. ;) и шкафы тоже разные, где-то свободно, где-то все свободное пространство полностью проводами забито. Но внутрянка шкафа выполнена одиночными проводами, а не кабелем с несколькими жилами. И провода в шкафу - это все-таки не на открытым воздухе. Я вам предложил - не нравится, ищите другие таблицы.

Я вам даже дважды по теме ответил:

Solovey написал : могу предложить ПУЭ. таблица 1.3.4. Я бы ориентировался на столбец "двух одножильных в одной трубе"

найдете более подходящие величины - пользуйтесь.

Только в вашем случае и искать ничего не надо - ответ очевиден и был также четко озвучен выше

Solovey написал : Цитата Сообщение от dokar Посмотреть сообщение И волнует PEN. тогда не менее 10 квадрат меди.

Solovey написал : Цитата Сообщение от dokar Посмотреть сообщение Забыл,- АВ на 25А . Ну тогда фазы можно и монтажным проводом 6 квадрат развести. Этого будет вполне достаточно.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20317

13.04.2015 в 16:19:37

Solovey написал : Я вам даже дважды по теме ответил:

Это давно усвоено , спасибо .

dokar написал : Наверно все таки придётся распломбировать не подключенный какой нить , на краю села.

0
Sanchez
Sanchez
Новичок

Регистрация: 08.07.2014

Москва

Сообщений: 39

13.04.2015 в 23:23:38

А, будьте добры, расскажите мне, чем так плох СИП заведенный в дом? У меня такая же ситуация. счетчик на столбе, от него в гофре на верх ввг (наверное) а в дом по воздуху идет СИП. Заходит в дом так же СИП. Дом каркасный. Правда я в отверстие ввода СИПа воткнул трубу и СИП два метра проходит в трубе. С СИПа на ПУГВ перейду в щитке автоматом вводным (а скорее УЗО).

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.04.2015 в 07:12:54

Sanchez написал : А, будьте добры, расскажите мне, чем так плох СИП заведенный в дом?

СИП неплохо горит, т.к. изоляция полиэтиленовая

0