06.05.2016 в 08:02:26
Очевидно, что через клемму PE, имеющую контакт с дин-рейкой рабочий ток течь не должен. Эта клемма только для подключения защитного проводника.
06.05.2016 в 11:26:46
Alexey_Spb написал: Интересно.. а можете указать ссылку на норматив?
Alexey_Spb, Нет, ссылки у меня нет. Мне попадалась эта информация лет 7-10 назад. Источником кажется была компания АББ. Они рассылали какой-то информационный листок о своих клеммах. А ссылались они не на ГОСТ и не на ПУЭ, а на какой-то надзор кажется. Давно было, бумажку не сохранил. Если найду в Сети, то опубликую.
06.05.2016 в 11:35:27
Юрка написал: Источником кажется была компания АББ. Они рассылали какой-то информационный листок о своих клеммах. А ссылались они не на ГОСТ и не на ПУЭ, а на какой-то надзор кажется.
Может, это такая реклама была?
06.05.2016 в 11:55:51
Alexey_Spb, реклама чего, если они писали там про то, что их клеммы запрещены в РФ?
06.05.2016 в 12:03:11
Юрка написал: Alexey_Spb, реклама чего, если они писали там про то, что их клеммы запрещены в РФ?
Все, понял что немного запутался. Наверное такой запрет действительно есть - дело в том что у клемм Феникс Контакт, о которых я говорил, несмотря на наличие второго зажима для подключения провода до PE-шины, все равно есть контакт с рейкой. Я вспомнил что реально не видел в РФ ЖЗ-клемм, не имеющих такого контакта.
06.05.2016 в 15:51:03
Alexey_Spb написал: ...все равно есть контакт с рейкой. Я вспомнил что реально не видел в РФ ЖЗ-клемм, не имеющих такого контакта.
Муж показывал мне ж-з клеммы без контакта с рейкой. Обычные проходные клеммы, только желто-зеленые. Ентрелег, АВВ. Говорил, что они сняты с производства и не применяются.
06.05.2016 в 18:51:17
Ну как эти клеммы могут быть запрещены у нас, если в последние годы все наши стандарты делают аутентичными мэковским?
06.05.2016 в 19:04:30
Кстати эта графа "расчетные данные PE" с функцией PEN-да есть только у
08.05.2016 в 00:24:57
Мне подсказали, где можно посмотреть письмо АББ о запрете клемм.
Вот
В 2009 году произошел пересмотр стандарта для клеммных соединений (МЭК60947-7-1). Одним из изменений является запрет на использование клемм желто-зеленого цвета без контакта с рейкой. Причина запрета – исключение ошибки, когда пользователь может полагать, что желто-зеленый блок определенно соединен с рейкой, без учета наличия или отсутствия соответствующих контактов. Клеммы желто-зеленого цвета могут теперь использоваться исключительно с контактом на рейку.
10.05.2016 в 23:01:42
Кто работает со Шнайдером , подскажите пож., вот эти заглушки для пломбировки подходят ли для других брендов . И как они пломбируются ? Допустимо ли в них использование металлической проволоки ?
11.05.2016 в 07:57:48
dokar, эти штуки подходят только к автоматам изи9. держатся так себе, но задачу выполняют
человек-электрик
11.05.2016 в 21:26:04
jaja, мерси . А то за КЭАЗом ездить, не всегда с руки.
25.11.2016 в 00:03:29
Здравствуйте. Нужно поменять электрощит в квартире на новый, но проем нестандартный (ВхШ 480х230мм), ни один готовый щит туда не входит. Можно ли расширить проем? Если можно то насколько? Стена межквартирная кирпичная, я так понимаю, что несущая. Хотелось бы увеличить проем до размера ВхШ 500х450 мм, т.е. по ширине почти вдвое.
25.11.2016 в 01:50:02
Miklucho, ну и расширяйте на здоровье, перфоратор вам в руки... :) Не вижу никаких препятствий.
25.11.2016 в 02:37:42
Miklucho
Нужно поменять электрощит в квартире на новый ... Хотелось бы увеличить проем до размера ВхШ 500х450 мм ...
В квартире? :swoon А что, если не секрет, Вы собираетесь разместить в этом огромном "шкафу"? Не шкаф - шкафище! Я бы сказал - шифонерище!
Напоминает вот что -