mc103111105mc написал:
автомат не работает на опасную утечку при tn-c-s?
Конечно работает. Однако задумайтесь, что будет с вашим вводным СИПом и PE проводником от контура до ГЗШ, при обрыв нуля на ТП или ВЛ и отсутствии нормального повторного заземления.
Vadim 161 написал:
Однако задумайтесь, что будет с вашим вводным СИПом и PE проводником от контура до ГЗШ, при обрыв нуля на ТП или ВЛ и отсутствии нормального повторного заземления.
dokar написал:
MaSeVi, Участок QF1 ; QF2; КМ1 прокомментируйте пожалуйста.
MaSeVi написал:
Два автомата на свет, подключены к реле с 2НО контактами - отключение всего света при уходе...
Да, в пятикомнатной двухэтажной однушке забыть и рассмотреть свет сложнее всего. :) Функция будет востребованной.
bnmuyt, Раз попросили, значит востребовано. Вопрос-то в чём: реализация/исполнение, ещё что-то или так - «позубоскалить»?
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
bnmuyt написал:
Понимаю, что попросили. Не принимайте на свой счет. Всем хочется чего-то эдакого. И обязательно щит не больше 24-х модулей.
bnmuyt, А тут просто здорово вписалось в щит на 24 модуля... 3 фазы))). На свой счет не воспринимаю, извините, если показался резким - не хотел...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Доброе время суток, дорогие мастера! Не знаю правильно ли выбрал тему. :confused: Во общем.
Перечитав кучу информации в интернете (включая данный форум), решил представить и свою схему домашнего электрощита на Ваш суд, так же есть некоторые вопросы по теме. Сразу к делу.
В стояке проводка алюминиевая, сечение похоже на 10мм2 (не точно). Защитного проводника PE нет.
В этажном щите перед счетчиком стоит вводной автомат D50 фирмы EKF
Как я понимаю он и определяет ограничение по потреблению электроэнергии? :confused:
И так как фирма EKF вроде не очень... но менять его самому нет возможности, а вызывать кого либо нет желания, можно оставить как есть?
Квартира 2-х комнатная.
Проводка в квартире полностью заменена на 3-х проводную ВВГНГ (PE ни где не подключен). По бюджету все грустно, но хотелось бы по возможности сделать все правильно и безопасно. Щиток решено собрать на SE Easy 9 (поздно узнал, что серия домовой лучше, но в момент покупки продавец убедил что разницы нет, только в стране производства :( ).
1) Вводной АВ в щитке С40 (максимальная мощность всех потребителей примерно подсчитана и составила примерно 43А. Так как мало вероятно, что будет включено все и сразу, думаю сгодится) или лучше поставить другой номинал?.
2) До сих пор в раздумьях по поводу УЗМ :confused: . Кто то пишет, что излишество и не такое уж частое явление, но так как дом 70х годов, и модернизация инженерных сетей не проводилась, все таки хочу установить.
3) Проводка под варочную панель и духовку (по совету знакомого электрика) закладывалась ВВГНГ 3х4мм2 (до того, как было известно о модели, мощности итд.) По факту имеем варочную 2х конфорочную (2,9 кВт) и духовой шкаф (2,7 кВт). Как оказалось хватило бы и 2,5мм2, но так как проложено уже 4мм2, и я слабо представляю как запихнуть 4мм2 ;) в розетку на 16А, планирую подключение техники сделать через клеммную коробку SE KLK-5S проводом ПВС 3х4.
Возможно ли такое решение?
И какими в итоге защищать автоматами: по сеченю кабеля или по мощности приборов? (Возможен ли вариант указанный на схеме?)
4) По поводу УЗО. Хотя бюджет впритык, решили что безопасность все же важнее, и отказываться от него не стали. Правда решили установить только на розетки и технику кухни.
Возможен ли такой вариант как на схеме? (номинал подобран из расчетов возможной нагрузки).
p.s. Да, в домашнем щитке вводной АВ С40 и номанал УЗО 40А, и перед узо можно было не ставить ав С32, но поторопились, они были закуплены, и если можно их оставить так, то пусть так и будет.
Вроде бы все. Есть ли грубые ошибки? Что можно оставить а что обязательно переделать?
Заранее спасибо! :)
UnibaX, Свет тоже под УЗО, распределить под разные.
С32 убрать - не нужны они там вообще. С40 заменить на С50. К духовому шкафу кабель 2,5 кв. и С16, хотя и С20 пойдет. Варочная, если она действительно не более 3 кВт, то можно кабель заменить на 2,5 кв.мм и С16, но в принципе можно и оставить, как на схеме - вдруг захотите опосля помощнее...