Diman330,
Здесь вопрос не технический, а юридический.
Надо сделать так - собрали, что бы всё можно было опломбировать. Позвали двух свидетелей, пригласили сетевиков, те пришли, отказались пломбировать. После этого заявление в прокуратуру о вымогательстве и сидим на лавочке, ждем пломбир.
sergey_sav, Вводной АВ я и покупал с возможностью опломбировки, но сетевики говорят так не пойдёт. Я сам не понимаю. А ОПС уж какой купил, он 1050 рублёв. Двойной наверное все 1500. Я уж купил и назад в магазине не принимают прошло 2 недели!
Rumato написал: Radio,
Почему нет вводного автомата?
Rumato, А что ему там делать-то?)))…
MaSeVi,
Любой щит должен начинаться вводным комутационным аппаратом, отключающим все фазы в щите. Для того, что бы в аварийной ситуации точно знать что дернуть и не щелкать клювиками, пока человек корчится.
ОТ и ТБ.
Место то есть свободное
Возмутительно! 6 автоматов на 110 метров. Это не просто не по-интернетовски, это даже не по-мастерградски. Пока еще не поздно, данный пример следует незамедлительно удалить из интернета, и не забыть зачистить гуглокэш. Radio,
А где же ваш знаменитый лейбл, символизирующий короткое замыкание?
Rumato написал:
Для того, что бы в аварийной ситуации точно знать что дернуть и не щелкать клювиками, пока человек корчится.
ОТ и ТБ.
Очень правильное замечание, но жизнь показывает, что клювики и щитки - это последнее, про что вспоминают нормальные люди в аварийной ситуации. У многих щитки вообще тщательно спрятаны, и до них еще добраться надо, даром что там есть вводной автомат. А также до сих пор строят квартиры, где щитков внутри нет вообще, только на площадке. Всё согласно нормам.
В общем-то отключить что-то, пока человек корчится, всё равно не получится, потому там речь идет о паре секунд максимум. Если что-то где-то потрескивает и дымит, то это имеет некоторый смысл, но разумнее сделать это из-за двери, уже выскочив из квартиры. На всякий случай.
Квартирный щит. Основа - новый модельный ряд от АВВ - UK 600, в данном проекте UK 640. Сам щит является копией Hager Volta, где-то лучше, где-то хуже. Но годно, учитывая стоимость. Основные недостатки UK 500 устранены, это главное. Осталось оформить маркировку на пластрон.
К сожалению, в комплекте не было заглушек на пластрон, поэтому пришлось из своих запасов брать ZA1P5, а они, увы, серого цвета, а пластрон - белый.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
//www.mastergrad.com/forums/t103577-elektroshchity-boksy-sborka-ustanovka-foto/?p=6688669#post6688669
Я так понимаю, новый щит интегрирован над прежней дИркой?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Здравствуйте,в нашей сталинке по Капремонту подрядчик установил на площадке вводный АВ25А от него в кв . завели до счётчика кабель (без маркировки похож на ВВГп) 3х2.5 однофазный с заземлением-это нормально? ,если да то каким сечением делать монтаж автоматов в новом щитке тоже 2.5? Трехкомнатная,газ
OlegaTorn написал:
в нашей сталинке по Капремонту подрядчик установил на площадке вводный АВ25А от него в кв . завели до счётчика кабель (без маркировки похож на ВВГп) 3х2.5 однофазный с заземлением-это нормально?
на АВ 25А кабель не менее 4мм2
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo,так на основе этого я и интересуюсь,то есть вводный кабель надо менять?есть какие-то нормативы,что подрядчику предъявить,что кабель мне просто не подходит!?он вроде как электрик
OlegaTorn написал: ZooZoo,так на основе этого я и интересуюсь,то есть вводный кабель надо менять?есть какие-то нормативы,что подрядчику предъявить,что кабель мне просто не подходит!?он вроде как электрик
OlegaTorn,
ПУЭ 7, табл. 1.3.6, но там токи допустимые длительные (т.е. с нагревом изоляции от 65град, по-моему)
ГОСТ ГОСТ Р 50571.5.52-2011, прил. А и В (хотя, проще сразу прил. С глянуть)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
OlegaTorn,
Если в доме прошёл капремонт, то у Вас один документ - проект. Требуйте проект на свой подъезд и смотрите что там написано. Будет документ и фото того что сделали, можно обсудить.
А подскажите, есть какие либо ограничения, рекомендации, по размещению вводной части в щитке? ))) Понимаю, что привычнее и логичнее размещать сверху вниз, то есть, на верхней рейке счетчик, ввод, и т.д. Но у меня, из-за некоторых конструктивных особенностей, при таком расположении верхняя рейка получается на высоте чуть более 2 метров.... И до ввода сложно дотянуться, и показания счетчика проблематично разглядеть. Существуют ли какие либо ограничения по размещению вводной части внизу щитка?