Собрал схему щита для двухкомнатной квартиры при однофазном подключении. Сведущие Камрады, подскажите всё ли учтено, нет ли перебора с модулькой, правильное ли соотношение номиналов и характеристик? Спасибо за объективный подход и конструктивную критику!

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
sivuch

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

06.08.2020 в 05:06:14

#6872817

Всех приветствую! Собрал схему щита для двухкомнатной квартиры при однофазном подключении. Сведущие Камрады, подскажите всё ли учтено, нет ли перебора с модулькой, правильное ли соотношение номиналов и характеристик? Спасибо за объективный подход и конструктивную критику!

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
Fizzik

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Волгоград

Сообщений: 94

06.10.2020 в 23:35:03

#6903401

А подскажите, есть какие либо ограничения, рекомендации, по размещению вводной части в щитке? ))) Понимаю, что привычнее и логичнее размещать сверху вниз, то есть, на верхней рейке счетчик, ввод, и т.д. Но у меня, из-за некоторых конструктивных особенностей, при таком расположении верхняя рейка получается на высоте чуть более 2 метров.... И до ввода сложно дотянуться, и показания счетчика проблематично разглядеть. Существуют ли какие либо ограничения по размещению вводной части внизу щитка?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.10.2020 в 00:18:14

#6903434

Fizzik, как вы правильно заметили

Fizzik написал: привычнее и логичнее размещать сверху вниз

и слева направо , но бывают и исключения , как вот у вас . Маркировка поможет .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Fizzik

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Волгоград

Сообщений: 94

07.10.2020 в 00:30:20

#6903444

serj12, Маркировка, это само собой)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.10.2020 в 07:55:23

#6903503

Fizzik написал: Существуют ли какие либо ограничения по размещению вводной части внизу щитка?

Конечно существуют.

Высота от пола до коробки зажимов приборов учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. (ПУЭ п.1.5.29)

В остальном - никаких ограничений. :popcorn

0
Аватар пользователя
Fizzik

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Волгоград

Сообщений: 94

08.10.2020 в 07:02:05

#6903951

Radio написал:

Fizzik написал: Существуют ли какие либо ограничения по размещению вводной части внизу щитка?

Конечно существуют.

Высота от пола до коробки зажимов приборов учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. (ПУЭ п.1.5.29)

В остальном - никаких ограничений. :popcorn

Radio, Спасибо! Вот как раз соблюдение данного пункта и есть причина моего вопроса )))

0
Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

22.10.2020 в 11:09:24

#6911211

Временный щит на столб, 3 фазы 15КВт, нужны просто три розетки (подключать всякие болгарки, дрели, бетономешалки, мелкую сварку), для удобства и безопасности - общий выключатель-автомат с УЗО. Приходящий кабель - СИП 4х16. Про рекомендованный радиус загиба такого кабеля в курсе (на фото подрисовал как получилось, в реальности загнётся не так круто, но всё же не R=178мм). Сильно ли неправильным будет вот такое наполнение ящика 330х300?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.10.2020 в 11:25:05

#6911218

SЁM., Сильно. Нечего лезть с грязными руками в щит, для отключения-подключения. Розетки должны быть снаружи.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.10.2020 в 11:42:29

#6911228

SЁM., Не нужны на мелкой частной стройке АВ и розетки болеее 16 А .

Rumato написал: SЁM., Сильно. Нечего лезть с грязными руками в щит, для отключения-подключения. Розетки должны быть снаружи.

И IP 44 не менее .

0
Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

22.10.2020 в 12:15:05

#6911251

Розетки должны быть снаружи.

Не, розетки наружу - не вариант. Использование будет редкое, а осадки и шатающиеся дебилы - возможны. Территория слегка огорожена, но не охраняется. Не то чтобы кого-то убьёт (при отключенном "рубильнике" в запертом ящике), но сломать - могут.

Не нужны на мелкой частной стройке АВ и розетки болеее 16 А .

5 КВт на фазу, это до 23 ампер. Лучше розетку с запасом, чем с недобором. И защита не повредит. Тем более что выключатель всё равно считаю нужным поставить, а "с начинкой" он примерно в тех же габаритах. Розетки двойные, мелочь в "обычную", сварочник всё же лучше в 32А. Видел я не раз поплавленные розетки с номиналом 16А при потребителях 2-2.5КВт.

И я так понимаю, что кабель можно расплести пораньше, тогда каждый из его четырёх проводов будет гибче, чем скрученная четвёрка.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.10.2020 в 21:01:02

#6911614

SЁM. написал: я так понимаю, что кабель можно расплести пораньше, тогда каждый из его четырёх проводов будет гибче, чем скрученная четвёрка.

я так понимаю, что вы все равно сделаете так, как решили, игнорируя местные советы зы. если бы мне прораб (абстрактный) предложил сделать такой щит на стройку, то я бы его (прораба) не просто выгнал, а еще и лопатой по его мозжечку настучал

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.10.2020 в 21:49:26

#6911654

SЁM., с 32 амперами на обычных розетках вы можете спалить дом ещё не построив его, не жмитесь, поставьте на каждую розетку хотя бы по своему автомату, он стоит то сто рублей. работы могут идти и в ненастную погоду, щит при этом всегда будет открытым? современной сварке вполне достаточно 16 ампер. отключенные дешманские розетки на щите мало кого даже из вандалов интересуют. пс. розетки с тремя плоскими штырями как слева, я на стройках и не встречал особо, если нужна мощность ставят силовые разъёмы

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.10.2020 в 23:17:18

#6911710

юра Т написал: SЁM., с 32 амперами на обычных розетках вы можете спалить дом ещё не построив его, не жмитесь, поставьте на каждую розетку хотя бы по своему автомату, он стоит то сто рублей. работы могут идти и в ненастную погоду, щит при этом всегда будет открытым? современной сварке вполне достаточно 16 ампер. отключенные дешманские розетки на щите мало кого даже из вандалов интересуют. пс. розетки с тремя плоскими штырями как слева, я на стройках и не встречал особо, если нужна мощность ставят силовые разъёмы

юра Т, Во , :yu: я так не умею . Я б как ZooZoo, только - ПэГаэРом )))).
Насчёт спалить это непременно, потому как всегда найдутся идиеты , воткнут в дешманскую колодку на полторашке и гнезд на десять . SЁM., Та часть в комбинированной розетке относится к Шуко рассчитана подключения только одного потребителя и в вашем варианте не имеет защиты от перегрузки каковую запросто на стройке может создать даже маленький коллектив .