Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2020 в 11:36:42

maim, это Ваша точка зрения :confused: Сравните щит по моей ссылке.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

25.10.2020 в 13:48:58

так о чем Вам и твердят то, сама розетка, воткнутая в неё вилка, далее кабель обычного удлинителя не могут выдержать такой ток,

Никто ни словом не обмолвился про розетку 16А на автомате 32А, пришлось самому угадывать. Но если бы не эти расплывчатые наезды - я бы мог сам догадаться гораздо позже, когда переделывать было бы сложнее. Так что спасибо. Розетка 32А - для потребителей которым розетки 16А мало или на пределе её возможностей. И не надо меня обвинять в том что я к вилке 32А прикручу провод не рассчитанный на такой ток. Взял ящик в 1.5 раза больше и три автомата на 16А, на верхнюю рейку посажу все автоматы, прикрою щитком, а в нижней части будут розетки. Стоит между землёй и нулём поставить вольтметр (переменного тока, от 12 до 500 вольт заявлено)? По электричеству район скорее всего неблагополучный, перед подключением потребителей полезно будет узнать нет ли чего совсем уж кривого в сети. Или ток через такой вольтметр будет УЗО выбивать? Но, теоретически, такое будет только если ноль будет сильно отличаться от земли, пусть тогда вышибает, нафиг надо при таких условиях работать...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.10.2020 в 21:49:25

SЁM. написал: Стоит между землёй и нулём поставить вольтметр (переменного тока, от 12 до 500 вольт заявлено)?

это лишнее, стоит иметь где то недалеко от щита простенький мультиметр, и в щите иметь место под автомат на случай если какую трёхфазку понадобится запитать пс. а что у Вас с заземлением? ЛЭП голая или СИП? на опорах заземления есть?

0
Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

26.10.2020 в 09:32:53

"Лишнее" - как синий светодиод на блоке питания или просто толку не будет? Мультиметр будет показывать разницу напряжений только когда им потыкать в провода (а это скоро надоест), вольтметр - постоянно, в глаза бросится при любом открывании ящика. С заземлением так - по улице бетонные столбы, по ним протянут СИП. Вроде я видел у подножия столба уходящую в глубь планеты железную полосу с болтом на конце, от болта наверх стальной круглый провод ~5мм диаметром, но не уверен что этот круглый провод идёт до самого верха и там соединяется с нулём. На столб городские сети повесят ящик со счётчиком и от него пойдёт СИП к столбу на моей территории. Мой столб - железный, воткнут в землю на 2 метра и потом немного залит бетоном. Грунт - доломитка. Вот сам этот столб в качестве земли нормально использовать? Внутрь ящика землю тянуть - многожильная медь? Сколько квадратов?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.10.2020 в 18:02:48

SЁM. написал: протянут СИП. Вроде я видел у подножия столба уходящую в глубь планеты железную полосу с болтом на конце

тогда и нечего париться с отгоранием ноля, хотите поставть вольтметр - ставьте три, по штуке на фазу, прибор должен показывать напряжение в сети а не погоду на марсе (в случае измерения напряжения глухозаземлённой нейтрали)

0
Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

28.10.2020 в 11:29:50

Ещё три вопроса по новой компоновке нового ящика:

В перегородке, закрывающей все внутренности щита, остаётся незанятое место в окне. Есть ли какие цивилизованные методы его закрыть? Или придётся колхозить из подручных средств?

Сильно ли криминально такое расположение общих шин (колодок) нуля и земли?

Автоматы на рейке вроде не болтаются, но сдвинуть их в сторону не составляет больших усилий. Опять же, есть ли какие цивилизованные методы их закрепления, какие-нибудь стопоры на рейку, фиксируемые зажимным винтиком или типа того? Или только их окно в прикрывающем щитке держать должно от перемещений по горизонтали?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

28.10.2020 в 12:07:19

SЁM. написал: Есть ли какие цивилизованные методы его закрыть?

Заглушки на пластрон.

SЁM. написал: какие-нибудь стопоры на рейку

Ограничитель/фиксатор на ДИН-рейку.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
mazur974s

Местный

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

28.10.2020 в 12:08:08

SЁM., 1 есть заглушки 2 не криминально 3 фиксатор торцевой

0
Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

16.11.2020 в 16:55:48

В магазине на другом конце города фиксаторы на DIN-рейку - 12р. за шт. В более доступных магазинах - их нет. Штук 5 посетил, "Леруа" в том числе. Удоды. Заказал на Алиэкспрессе, благо почта рядом с домом, 86 руб за 4 шт. Уже пришло.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

16.11.2020 в 17:52:16

SЁM. написал: Ещё три вопроса по новой компоновке нового ящика

Приличный новый ящик купить сначала не желаете? :a

0
Аватар пользователя
SЁM.

Местный

Регистрация: 22.10.2020

Самара

Сообщений: 14

17.11.2020 в 10:06:28

Radio написал: Приличный новый ящик купить сначала не желаете?

Меня этот вполне устраивает, по размерам. В него лезет всё что мне надо. Напомню, этот ящик - на столб на дачу, где пол-года никого не бывает, где рядом лес (можно пройти на участок не светясь на проездах) и город (охотники за всем что плохо приколочено). К этому ящику сварен внешний из 2 мм железа, под висячий замок. Внешний будет защищать от безруких вандалов, внутренний с начинкой - IP56 кажется. Счётчик - за пределами моей территории. Цель ящика - получить розетки на столбе, с защитой как по электрической части (автоматы, УЗО), так и по механической (ящик с замком).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

17.11.2020 в 21:57:02

SЁM. написал: Меня этот вполне устраивает, по размерам. В него лезет всё что мне надо. Напомню, этот ящик - на столб на дачу, где пол-года никого не бывает, где рядом лес (можно пройти на участок не светясь на проездах) и город (охотники за всем что плохо приколочено).

Ну кроме размеров есть и другие свойства у предметов. Если вас не смущает, что уже через год-другой он превратится в ржавое страшилище изнутри и снаружи (даже в вашем сваренном внешнем ящике) - дерзайте.

А вы серьезно думаете, что кто-то его стырит, если он будет выглядеть хотя бы чуть приличнее, чем брусок говна? :a

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.11.2020 в 22:31:22

Radio написал: Если вас не смущает, что уже через год-другой он превратится в ржавое страшилище изнутри и снаружи (даже в вашем сваренном внешнем ящике) - дерзайте.

ящик как ящик, не преувеличивайте, а лёгкая ржавчина его только украсит

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

17.11.2020 в 22:44:41

юра Т, Легкая ли ? Каждый день по СНТ лицезрею подобное г , с облезшими стенками . Аж тошнит . Срок им 10, от силы 15 годков , а они пролетают быстро. Красить у нас не умеют совсем .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.11.2020 в 22:54:16

dokar написал: Легкая ли ?

пока нутро наружу не вываливается это лёгкая, всё норм

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу