vlag написал : от нижней левой к верхней правой клемме УЗО,
ну где-то его нужно же было указать. если бы указали другой полюс то сомневаюсь что Ваш вопрос был бы другим.
27.02.2010 в 17:32:52
vlag написал : от нижней левой к верхней правой клемме УЗО,
ну где-то его нужно же было указать. если бы указали другой полюс то сомневаюсь что Ваш вопрос был бы другим.
27.02.2010 в 17:42:10
vlag написал : При перефазировке получится, что тестовая утечка пойдёт с фазы до УЗО на ноль после УЗО
Перефазировка это перемена местами фаз.
vlag написал : отрубает цепь при утечках любой полярности по любому из двух полюсов, но на всякий случай спросил.
Откуда в переменном токе могут быть полярности и полюса?
vlag написал : Тогда почему другие производители явно указывают подключение нейтрали?
Если вы это про УЗО, то оно электронное, если диффавтомат, то или диффзащита электронная, или токовая защита только на одном полюсе.
27.02.2010 в 18:10:33
Извините, не так выразился, под перефазировкой имелась в виду перемена местами фазы и ноля при подключении к УЗО. Под "полюсами" я подразумевал линии УЗО (есть же 2- и 4-полюсные УЗО). А насчёт полярности - для проверки я ставил диод перед УЗО, соответственно к УЗО проходили только "положительные" или только "отрицательные" полуволны. В обоих случаях УЗО срабатывало, чего не скажешь об УЗО типа АС - там как повезёт. Об этом кстати писали в этой теме:
04.03.2010 в 09:03:07
Smily написал : а сверху нагрузка, зажим меньше, и медный (кот-ж в Германии алюминий к розеткам прокладывать будет).
Всё-таки на одном из автоматов (для плиты) придется подключить алюминий 6мм2 и сверху и снизу (Хочу провод до электроплиты из этажного щитка пропустить через автомат Siemens в квартином щитке) Как быть с проводом, который будет подключен сверху? Может, на него гильзу какую опрессовать?
04.03.2010 в 11:03:14
Igorn написал : Как быть с проводом, который будет подключен сверху?
Взять автомат расчитанный на страны 3-го мира, а не для европы. Например у Мёллера оба зажима лужёные.
04.03.2010 в 16:58:27
Smily написал : автомат расчитанный на страны 3-го мира
Вроде нет больше автоматов с установочной глубиной 55 мм :(
04.03.2010 в 17:16:48
Igorn написал : Вроде нет больше автоматов с установочной глубиной 55 мм
??? Практически все автоматы: 44-60 мм.
04.03.2010 в 17:49:57
Вот такое и УЗО, и остальные автоматы
04.03.2010 в 18:17:15
Igorn написал : Вот такое и УЗО, и остальные автоматы
Стандартный размер.
04.03.2010 в 21:59:23
Выступающая за защитный кожух щитка часть (там, где рычаг вкл/выкл, - на фотке -левая часть) у этих симменсов меньше, чем на автоматах других фирм. Щиток как раз для них, поэтому замена на что-то другое не позволит закрыть дверцу щитка
09.03.2010 в 12:05:02
В некоторых щитках используются автоматы 1+N (например
Подскажите, в чем заключается разница, что лучше?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу