2ink_mast
Хотя это и несколько не по теме, но...
Мне кажется, что Вы несколько смешали в одну кучу понятия:
- отказ системы потребителей и
- отказ системы защиты потребителей. Например, 2 последовательных УЗО имеют меньше вероятность отказа на требование (разница токов Л и Н) - равно произведению вероятности "отказа на требование" одного УЗО. Приэтом отказ УЗО не влияет на работоспособность потребителей.
Посему и применяется "древовидная схема" включения УЗО: одно УЗО (м.б. большего номинала по диф.току) + отдельные УЗО на группы. В этом случае группа де-факто защищена 2-мя последовательными УЗО (с меньшей вероятностью отказа на требование) и срабытывание системы защиты с меньшей вероятностью приведет к полному отказу системы потребителей (всех групп).
Грубо гооворя, в идеале, каждый потребитель (например, лампочка в люстре) должен бы быть оснащен своим УЗО и + одно общее УЗО на входе: это повышает и надежность работы системы потребителей (разница в токах Л и Н одной лампы с меньшей вероятностью вызовет отключения всей группы) и надежность системы защиты (меньше вероятность ее отказа при наличии требования - разница в токах Л и Н одной лампы).