Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

06.05.2016 в 08:02:26

Очевидно, что через клемму PE, имеющую контакт с дин-рейкой рабочий ток течь не должен. Эта клемма только для подключения защитного проводника.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

06.05.2016 в 11:26:46

Alexey_Spb написал: Интересно.. а можете указать ссылку на норматив?

Alexey_Spb, Нет, ссылки у меня нет. Мне попадалась эта информация лет 7-10 назад. Источником кажется была компания АББ. Они рассылали какой-то информационный листок о своих клеммах. А ссылались они не на ГОСТ и не на ПУЭ, а на какой-то надзор кажется. Давно было, бумажку не сохранил. Если найду в Сети, то опубликую.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.05.2016 в 11:35:27

Юрка написал: Источником кажется была компания АББ. Они рассылали какой-то информационный листок о своих клеммах. А ссылались они не на ГОСТ и не на ПУЭ, а на какой-то надзор кажется.

Может, это такая реклама была?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

06.05.2016 в 11:55:51

Alexey_Spb, реклама чего, если они писали там про то, что их клеммы запрещены в РФ?


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.05.2016 в 12:03:11

Юрка написал: Alexey_Spb, реклама чего, если они писали там про то, что их клеммы запрещены в РФ?

Все, понял что немного запутался. Наверное такой запрет действительно есть - дело в том что у клемм Феникс Контакт, о которых я говорил, несмотря на наличие второго зажима для подключения провода до PE-шины, все равно есть контакт с рейкой. Я вспомнил что реально не видел в РФ ЖЗ-клемм, не имеющих такого контакта.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

06.05.2016 в 15:51:03

Alexey_Spb написал: ...все равно есть контакт с рейкой. Я вспомнил что реально не видел в РФ ЖЗ-клемм, не имеющих такого контакта.

Муж показывал мне ж-з клеммы без контакта с рейкой. Обычные проходные клеммы, только желто-зеленые. Ентрелег, АВВ. Говорил, что они сняты с производства и не применяются.

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

06.05.2016 в 18:51:17

Ну как эти клеммы могут быть запрещены у нас, если в последние годы все наши стандарты делают аутентичными мэковским? Вот пример клеммы. Там даже написано в графе "расчетные данные PE" функция PEN-нет. Вот наш стандарт - перевод мэковского упомянутого для этой клеммы. Название в отечественном стандарте "Клеммные колодки защитных проводников". Забудьте про клемму PEN без подключения проводом к шине заземления.

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

06.05.2016 в 19:04:30

Кстати эта графа "расчетные данные PE" с функцией PEN-да есть только у клеммы под провод сечением 16 кв.мм и выше.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

08.05.2016 в 00:24:57

Мне подсказали, где можно посмотреть письмо АББ о запрете клемм. Вот ссылка на сайт, где есть то самое официальное письмо. Насчёт "семи лет назад" я угадал. Письмо было в 2009-ом.

В 2009 году произошел пересмотр стандарта для клеммных соединений (МЭК60947-7-1). Одним из изменений является запрет на использование клемм желто-зеленого цвета без контакта с рейкой. Причина запрета – исключение ошибки, когда пользователь может полагать, что желто-зеленый блок определенно соединен с рейкой, без учета наличия или отсутствия соответствующих контактов. Клеммы желто-зеленого цвета могут теперь использоваться исключительно с контактом на рейку.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.05.2016 в 23:01:42

Кто работает со Шнайдером , подскажите пож., вот эти заглушки для пломбировки подходят ли для других брендов . И как они пломбируются ? Допустимо ли в них использование металлической проволоки ?
http://shop220.ru/product134660.htm

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.05.2016 в 07:57:48

dokar, эти штуки подходят только к автоматам изи9. держатся так себе, но задачу выполняют

0

человек-электрик

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.05.2016 в 21:26:04

jaja, мерси . А то за КЭАЗом ездить, не всегда с руки.

0
Аватар пользователя
Miklucho

Местный

Регистрация: 28.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

25.11.2016 в 00:03:29

Здравствуйте. Нужно поменять электрощит в квартире на новый, но проем нестандартный (ВхШ 480х230мм), ни один готовый щит туда не входит. Можно ли расширить проем? Если можно то насколько? Стена межквартирная кирпичная, я так понимаю, что несущая. Хотелось бы увеличить проем до размера ВхШ 500х450 мм, т.е. по ширине почти вдвое.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

25.11.2016 в 01:50:02

Miklucho, ну и расширяйте на здоровье, перфоратор вам в руки... :) Не вижу никаких препятствий.

0
Аватар пользователя
Prospector

Местный

Регистрация: 14.02.2011

Ярославль

Сообщений: 198

25.11.2016 в 02:37:42

Miklucho

Нужно поменять электрощит в квартире на новый ... Хотелось бы увеличить проем до размера ВхШ 500х450 мм ...

В квартире? :swoon А что, если не секрет, Вы собираетесь разместить в этом огромном "шкафу"? Не шкаф - шкафище! Я бы сказал - шифонерище!

Напоминает вот что -

0