22.10.2018 в 22:57:30
dokar написал: Vadim 161, А разве энергия дуги при одном и том же ТКЗ , но разном напряжении будет одинаковой ? Равно как и воздействие дуги на автомат. Соответсвенно уровень разрушений автомата и его дальнейшая работоспособность также пострадает сильнее.
dokar, энергия, пропускаяемая АВ, определяется, как известно, джоулевым интегралом. Где в нём фигурирует напряжение?
22.10.2018 в 22:58:29
СтранникXXI написал: Jamie, увы, нет.
А в начале помню была, по крайней мере в рекламных буклетах в фотографиях разобранного автомата.
22.10.2018 в 23:01:56
Jamie написал: А в начале помню была
Была, когда они звались "Мерлин Герин"
Грубый, но справедливый
23.10.2018 в 13:37:11
Vadim 161 написал:
UnibaX написал: совсем плохо?
Да. Электронные УЗО и не очень хорошие автоматы.
UnibaX написал: Что с ними делать теперь
Можно попробовать сдать обратно. И взять хоть ИЭК, хоть Легранд RX-3 или TX-3
Vadim 161, я почитал тут форум, многие рекомендуют Hager. Как оно из себя?
23.10.2018 в 13:39:47
UnibaX написал: многие рекомендуют Hager. Как оно из себя?
Прекрасно: стоит себе... Работает...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.10.2018 в 13:44:49
MaSeVi, тогда буду брать его. Как я понял серий там никаких нет? И еще вопрос по схеме. Вводной в квартире я заменю на С50, но тогда узо на 40А не будут защищены, ведь суммарные номиналы АВ выше 40А? Или мне поднять номинал узо? Или я что то не так понял :killyourselfbywall:
23.10.2018 в 13:48:17
UnibaX написал: Как я понял серий там никаких нет?
Там полно серий: MY, MC, MCN, MBN etc...
UnibaX написал: но тогда узо на 40А не будут защищены
Не поддавайтесь тлетворному влиянию)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.10.2018 в 13:50:46
MaSeVi, какую выбрать из них? А то продавцы снова насоветуют ;) уж лучше быть готовым)))
23.10.2018 в 13:53:50
UnibaX написал: какую выбрать из них?
MC...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.10.2018 в 14:22:09
MaSeVi, хочу уточнить по поводу подкоючения духовки и варочной. Заменить проложеные 4мм2 я не могу, если я подключу варочную и духовку по (3квт каждая) через клемную коробку на каждую линию 2,5мм2 и под С16 каждый, нормально будет?
23.10.2018 в 14:25:08
UnibaX написал: нормально будет?
Нормально...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.10.2018 в 15:19:36
СтранникXXI написал: Только и цена будет совершенно не та, что ИЭК, RX3 или TX3.
Ну и ладно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.