Добрый день, хочу поделиться своим опытом сборки щитов, выслушать мнения опытных людей.
Заказ щитов из Казахстана.
Щиты в частный дом, без особых дополнений в части автоматики.
В щите на 1 этаж установлен реверсивный рубильник (сеть - генератор) и рубильник для отключения не приоритетных линий, на период отсутствия или включенного генератора.
Полный фотоотчет по щитам выложен в моем блоге:
https://zevs8502.wordpress.com
Zevs8502,
Два реле напряжения последовательно? Чтобы наверняка? - не встречал раньше таких решений.
По первой фотке смущает огромное количество автоматов и розетка щитка без дифзащиты.
Логику нижнего щитка я вообще не понял :confused:.
Как не крути - не нравится мне голая фазная шинка...
ГОСТ Р 12.4.026-2001 в сигнальном свете, как бы намекает, что руководствоваться надо, отнюдь, не своими предпочтениями, а вполне конкретным вот чем:
Красная — Аварийная или опасная ситуация
Желтая — Возможная опасность
Зеленая — Безопасность, безопасные условия
Синяя — Предписание, указание, разрешение во избежание опасности
т.е. зеленая лампочка должна загораться если напряжение снято, а желтая при неисправности
Zevs8502 написал :
Нет, это мое творчество, и я написал, что поменяю )
не, ну я логику последнего щитка упорно не понимаю... нафига там вообще шинки, блок...???
Да и что все-таки по поводу
Solovey написал :
По первой фотке смущает огромное количество автоматов и розетка щитка без дифзащиты.
Имелось ввиду куча автоматов без дифзащиты... Это все линии света, или еще кого обделили?
Опять же непонятна тяга к использованию "кросс-модулей". Вы поставили три клеммы для генератора, с клемм завели на рубильник. А нафига еще шинки генераторного напряжения в блоке? Чтобы просто было?
Solovey написал :
не, ну я логику последнего щитка упорно не понимаю... нафига там вообще шинки, блок...???
Да и что все-таки по поводу
Имелось ввиду куча автоматов без дифзащиты... Это все линии света, или еще кого обделили?
Опять же непонятна тяга к использованию "кросс-модулей". Вы поставили три клеммы для генератора, с клемм завели на рубильник. А нафига еще шинки генераторного напряжения в блоке? Чтобы просто было?
Только линии света.
По блоку, туда приходит фаза и ноль через 2 рубильник, это отключаемые линии, не генераторные, подпись исправил.