Добрый день, хочу поделиться своим опытом сборки щитов, выслушать мнения опытных людей. Заказ щитов из Казахстана. Щиты в частный дом, без особых дополнений в части автоматики. В щите на 1 этаж установлен реверсивный рубильник (сеть - генератор) и рубильник для отключения не приоритетных линий, на период отсутствия или включенного генератора. Полный фотоотчет по щитам выложен в моем блоге: https://zevs8502.wordpress.com

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2015 в 15:56:35

Zevs8502, Два реле напряжения последовательно? Чтобы наверняка? - не встречал раньше таких решений. По первой фотке смущает огромное количество автоматов и розетка щитка без дифзащиты.

Логику нижнего щитка я вообще не понял :confused:. Как не крути - не нравится мне голая фазная шинка...

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

06.04.2015 в 16:05:01

Zevs8502, и аккуратней с лампочками.

ГОСТ Р 12.4.026-2001 в сигнальном свете, как бы намекает, что руководствоваться надо, отнюдь, не своими предпочтениями, а вполне конкретным вот чем:

Красная — Аварийная или опасная ситуация Желтая — Возможная опасность Зеленая — Безопасность, безопасные условия Синяя — Предписание, указание, разрешение во избежание опасности

т.е. зеленая лампочка должна загораться если напряжение снято, а желтая при неисправности

0

человек-электрик

Zevs8502
Zevs8502
Новичок

Регистрация: 08.09.2014

Краснодар

Сообщений: 17

06.04.2015 в 16:49:03

Это можно сказать эксперимент, т.к. devolt ставлю в первый раз. Я выведу фазу на отдельный блок - с крышкой. Спасибо за замечание.

0
Zevs8502
Zevs8502
Новичок

Регистрация: 08.09.2014

Краснодар

Сообщений: 17

06.04.2015 в 16:52:02

Да, еще может цветом различаться фазы, я хотел выделить визуально куда приходит напряжение с 1-го этажа.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

06.04.2015 в 17:03:05

Zevs8502 написал : Полный фотоотчет по щитам выложен в моем блоге:

Спасибо CS-CS.NET за бесценную информацию и опыт!

Это CS научил Вас использовать голую нулевую шинку для фазы?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2015 в 17:04:31

Zevs8502 написал : Полный фотоотчет по щитам выложен в моем блоге: https://zevs8502.wordpress.com/2015/...mistral-и-iek/

а мне пишет страница не найдена...

0
Zevs8502
Zevs8502
Новичок

Регистрация: 08.09.2014

Краснодар

Сообщений: 17

06.04.2015 в 17:06:10

Solovey написал : а мне пишет страница не найдена...

Попробуйте через заголовок или главную страницу: https://zevs8502.wordpress.com/

0
Zevs8502
Zevs8502
Новичок

Регистрация: 08.09.2014

Краснодар

Сообщений: 17

06.04.2015 в 17:06:46

Johnny написал : Это CS научил Вас использовать голую нулевую шинку для фазы?

Нет, это мое творчество, и я написал, что поменяю )

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2015 в 17:18:38

Zevs8502 написал : Нет, это мое творчество, и я написал, что поменяю )

не, ну я логику последнего щитка упорно не понимаю... нафига там вообще шинки, блок...???

Да и что все-таки по поводу

Solovey написал : По первой фотке смущает огромное количество автоматов и розетка щитка без дифзащиты.

Имелось ввиду куча автоматов без дифзащиты... Это все линии света, или еще кого обделили?

Опять же непонятна тяга к использованию "кросс-модулей". Вы поставили три клеммы для генератора, с клемм завели на рубильник. А нафига еще шинки генераторного напряжения в блоке? Чтобы просто было?

0
Zevs8502
Zevs8502
Новичок

Регистрация: 08.09.2014

Краснодар

Сообщений: 17

06.04.2015 в 17:23:55

Solovey написал : не, ну я логику последнего щитка упорно не понимаю... нафига там вообще шинки, блок...???

Да и что все-таки по поводу

Имелось ввиду куча автоматов без дифзащиты... Это все линии света, или еще кого обделили?

Опять же непонятна тяга к использованию "кросс-модулей". Вы поставили три клеммы для генератора, с клемм завели на рубильник. А нафига еще шинки генераторного напряжения в блоке? Чтобы просто было?

  1. Только линии света.
  2. По блоку, туда приходит фаза и ноль через 2 рубильник, это отключаемые линии, не генераторные, подпись исправил.

Фото с подписями потребителей: https://zevs8502.files.wordpress.com/2015/03/dsc04837.jpg

0