Abrikos, Чес говоря у него какашные замочки на дин-рейку, особенно пружинкою - который . То он не раскрывается при посадке на неё , то закрывается без доп. пинка. Гемор - словом.
bogu написал:Veselchak, а почему нельзя щит поставить ровно через стенку в том же месте, но лицом к входу?
bogu, не хочу, чтобы он был виден. Так как на стене будет декаративная штукатурка. Если уж размещать на видном месте, то за входной дверью.Но там бетонная стена тонкая. Всего 24 см..Да и ниши нельзя долбить в этих несущих стенах..
Alexey_Spb написал:
Кстати, у Феникс Контакта приведены токи для дин-реек:
Для стальной 35x7.5 с оцинковкой НОМИНАЛЬНЫЙ ток составляет ~1.5 кА.
Для медной (есть у них и такие) - 6 кА.
Alexey_Spb, а каков смысл этой характеристики для дин-рейки? Она не предназначена для проведения тока, если не считать ток короткого замыкания. Возможно, это ток короткого замыкания, на который она рассчитана. Тогда всё сходится и величина тока похожа на реальность. Если щит рассчитан на ток короткого замыкания 6 кА, то приборы должны быть на 6 кА и дин-рейка требуется на 6 кА (если она используется как шина PE).