25.11.2016 в 23:34:12
Схемы у меня пока никакой нет, просто посчитал сколько мне понадобится модулей, и под это количество решил посмотреть какие бывают щитки. И маленьких не нашел.
25.11.2016 в 23:35:14
Miklucho, возьмите другой счетчик. Меркурии есть и компактные, всего на 4 модуля. И не только меркурии.
26.11.2016 в 00:03:15
Спасибо, я уже и сам нашел подобные боксы.
Я имел ввиду нет схемы щитка, схема электроснабжения примерно такая:
26.11.2016 в 00:04:57
Miklucho написал: А в щиток пойдут автоматические выключатели однополюсные - 3 на кухню, 3 на ванную, 1 на коридор, по 2 на каждую из двух комнат. А еще вводной автомат (2 модуля), УЗО на стир. машину. Итого нужно минимум 15 модулей + счетчик
Что-то я не увидел ни какого упоминания про вводной аппарат, про УЗО для других групповых линий ... Откройте свою отдельную тему и начните с обсуждения схемы щитка, а не со стены.
26.11.2016 в 00:07:51
Radio написал: Miklucho, возьмите другой счетчик. Меркурии есть и компактные, всего на 4 модуля. И не только меркурии.
Это нужно в местной энергоснабжающей организации уточнить, какой счетчик нужно ставить. "От фонаря" не нужно покупать. Можете купить не тот, а счетчики возврату не подлежат.
Miklucho написал: Схемы у меня пока никакой нет
Вот это тоже не понял. Сначала выбирается расстановка и количество розеток, оборудования и освещение. Затем рассчитывается схема и, исходя из этого, выбирается щит. Это если очень упрощенно.
26.11.2016 в 00:13:16
Да видимо вы правы, не с того я начал копать. Просто делаю ремонт, и еще только начал вникать в электрику.
26.11.2016 в 00:15:27
Miklucho написал: Счетчик у меня Меркурий, он не маленький.
Можно на Din-рейку найти.
26.11.2016 в 00:18:38
avmal, сладкая парочка по 4м шириной. Ничего большего для квартиры не нужно, если только не трехфазный ввод.
26.11.2016 в 00:47:29
Radio написал: avmal, сладкая парочка по 4м шириной. Ничего большего для квартиры не нужно, если только не трехфазный ввод.
Ага, или счетчик не нужен 2/3-хтарифный.
26.11.2016 в 01:14:01
Radio написал: Ничего большего для квартиры не нужно, если только не трехфазный ввод.
Счётчик нужен двухтарифный.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.