avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.01.2011 в 22:13:32

VladislavV написал : разводка ведется кабелями с однопроволочной жилой.

Бывает часто, что сталкиваюсь с латунными шинками РЕ в щитах - втулочные 10,0 не входят и приходится использовать штыревые.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

10.01.2011 в 22:15:26

gugulaki написал : А Кабелей многопроволочных для стационарной проводки вы много знаете?

ВВГ...

Спасибо за пояснения То есть для одножильных проводов наконечники не нужны?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.01.2011 в 22:17:17

avmal написал : втулочные 10,0 не входят и приходится использовать штыревые.

я в таких случаях хитрю- обжимаю *крУгом* клещами под *квадрат*

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 22:17:23

vitya написал : ВВГ...

Это монопроволочный в бытовых сечениях.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 22:21:04

vitya написал : То есть для одножильных проводов наконечники не нужны?

Наконечник нужен что бы жилки не распушились, и контакт был максимальным по всей площади. Если часть жил потерять, то остальные могут греться

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

10.01.2011 в 22:21:32

gugulaki написал : Это монопроволочный в бытовых сечениях.

хм.. Значит в щите использовать нужно многопроволочный провод (какой?) с изолированными наконечниками НШВИ и НШВИ2. Для стац проводки используем кабель одножильный - ВВГнг или NYMнг без всяких наконечников

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

10.01.2011 в 23:04:45

2VladislavV

Так воруют.Платим.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 23:22:25

vitya написал : Значит в щите использовать нужно многопроволочный провод (какой?) с изолированными наконечниками НШВИ и НШВИ2.

Можно в щите использовать ПВ-1 - жесткий монопроволочный без наконечников Или ПВ-3, ПВ-4 - гибкий многопроволочный с наконечниками. Для стационарной проводки

fish написал : ВВГнг или NYMнг без всяких наконечников

, а правильней ВВГнг-LS. Индекс LS - не дымный(малодымный)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.01.2011 в 23:26:51

greg111 написал : я в таких случаях хитрю- обжимаю *крУгом* клещами под *квадрат*

Я тоже иногда хитрю, зная, что это никому не вредит, но постепенно набираю опыт и делаю профессионально.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

10.01.2011 в 23:31:40

Спасибо)

gugulaki написал : ПВ-1

не, уж лучше буду ПВ-3/4. Первый уж больно жесткий, когда ввод делал 66 мм кв, пришлось повозиться, а ведь в щитке вообще места мало...

еще , что такое термоусадка, точнее для чего нужна, часто слышу...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.01.2011 в 23:41:01

vitya написал : ввод делал 66 мм кв,

Нет такого.

vitya написал : что такое термоусадка, точнее для чего нужна

Посмотрите в пришитых темах. А вообще, советую всем, почаще заглядывайте на сайт МПО Электромонтаж - вы там не только поймёте что вам нужно, но и выбрать сможете.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.