VladislavV написал : разводка ведется кабелями с однопроволочной жилой.
Бывает часто, что сталкиваюсь с латунными шинками РЕ в щитах - втулочные 10,0 не входят и приходится использовать штыревые.
10.01.2011 в 22:13:32
VladislavV написал : разводка ведется кабелями с однопроволочной жилой.
Бывает часто, что сталкиваюсь с латунными шинками РЕ в щитах - втулочные 10,0 не входят и приходится использовать штыревые.
10.01.2011 в 22:15:26
gugulaki написал : А Кабелей многопроволочных для стационарной проводки вы много знаете?
ВВГ...
Спасибо за пояснения То есть для одножильных проводов наконечники не нужны?
10.01.2011 в 22:17:17
avmal написал : втулочные 10,0 не входят и приходится использовать штыревые.
я в таких случаях хитрю- обжимаю *крУгом* клещами под *квадрат*
10.01.2011 в 22:17:23
vitya написал : ВВГ...
Это монопроволочный в бытовых сечениях.
10.01.2011 в 22:21:04
vitya написал : То есть для одножильных проводов наконечники не нужны?
Наконечник нужен что бы жилки не распушились, и контакт был максимальным по всей площади. Если часть жил потерять, то остальные могут греться
10.01.2011 в 22:21:32
gugulaki написал : Это монопроволочный в бытовых сечениях.
хм.. Значит в щите использовать нужно многопроволочный провод (какой?) с изолированными наконечниками НШВИ и НШВИ2. Для стац проводки используем кабель одножильный - ВВГнг или NYMнг без всяких наконечников
10.01.2011 в 23:04:45
2VladislavV
Так воруют.Платим.
10.01.2011 в 23:22:25
vitya написал : Значит в щите использовать нужно многопроволочный провод (какой?) с изолированными наконечниками НШВИ и НШВИ2.
Можно в щите использовать ПВ-1 - жесткий монопроволочный без наконечников Или ПВ-3, ПВ-4 - гибкий многопроволочный с наконечниками. Для стационарной проводки
fish написал : ВВГнг или NYMнг без всяких наконечников
, а правильней ВВГнг-LS. Индекс LS - не дымный(малодымный)
10.01.2011 в 23:26:51
greg111 написал : я в таких случаях хитрю- обжимаю *крУгом* клещами под *квадрат*
Я тоже иногда хитрю, зная, что это никому не вредит, но постепенно набираю опыт и делаю профессионально.
10.01.2011 в 23:31:40
Спасибо)
gugulaki написал : ПВ-1
не, уж лучше буду ПВ-3/4. Первый уж больно жесткий, когда ввод делал 66 мм кв, пришлось повозиться, а ведь в щитке вообще места мало...
еще , что такое термоусадка, точнее для чего нужна, часто слышу...
10.01.2011 в 23:41:01
vitya написал : ввод делал 66 мм кв,
Нет такого.
vitya написал : что такое термоусадка, точнее для чего нужна
Посмотрите в пришитых темах. А вообще, советую всем, почаще заглядывайте на сайт МПО Электромонтаж - вы там не только поймёте что вам нужно, но и выбрать сможете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.