Это был в целом риторический вопрос. Почему не ВН, как вы все сошлись? У этого мастера по-моему везде стоит ВА или ВА + УЗО?
Вот в этом например щитке Щиток
Он сборщик щитов, а не проектировщик. Это очевидно.
Щитки он собирает по готовым схемам/спецификациям. Как обычно
Схемы, видимо, разрабатывают совсем другие люди. Об их квалификации нам ничего не известно. ;)
К тому же, если такой щиток ставится, например, на вводе в коттедж (ввод от ВЛ), то на вводе в щиток и я бы поставил автомат. Тут всё очень индивидуально.
egal_novice написал :
Про нее, индивидуальность, и спрашиваю. В общем я так понимаю ВН хорошо, но и АВ не будет особо криминально
Смотря в каком случае и какого эффекта стремитесь достигнуть.
В квартирном щитке при токе КЗ 500 А отключатся и С16 и С25 и С40 и, вероятно, С50 и С63
При токе КЗ 200 А - С16, С20 и, возможно, С25, С32 и С40. С50 и С63 - не отключатся!
Всё будет зависеть от того, каков вышестоящий автомат. И нужна ли вам селективность с ним. И каков ток КЗ. И какие условия - насколько вероятно перенапряжение извне...
Только зная всё это можно ответить определённо.
В случае отсутствия селективности просто отключатся все автоматы, через которые потечёт то КЗ. Это не смертельно, особенно если они находятся в одном щитке - включить их обратно не составит труда. Плохо, если замыкание, например, в квартирном звонке отключит всю квартиру вместе с холодильником на несколько дней... Если вы не видите в этом ничего криминального - ставьте автомат на вводе.
Alexiy написал :
Смотря в каком случае и какого эффекта стремитесь достигнуть.
Мысли на сей счет такие:
удобное подключение в щитке последующих 2P УЗО - с АВ двумя проводами 6мм2 в переходники, которые в свою очередь воткнуты в шинку2P, которая объединяет эти самые групповые УЗО. УЗО стоят на второй рейке из трех, все в один ряд.
можно быстро этим АВ отключить весь щиток
защита от КЗ, по-крайней мере в каких-то случаях; так или иначе вероятность КЗ после вводного АВ в щитке и до групп стремится к нулю - разве что только с какой-то дури руками туда залезу.
Alexiy написал :
И нужна ли вам селективность с ним.
...
В случае отсутствия селективности просто отключатся все автоматы, через которые потечёт то КЗ. Это не смертельно, особенно если они находятся в одном щитке - включить их обратно не составит труда.
удобное подключение в щитке последующих 2P УЗО - с АВ двумя проводами 6мм2 в переходники, которые в свою очередь воткнуты в шинку2P, которая объединяет эти самые групповые УЗО. УЗО стоят на второй рейке из трех, все в один ряд.
можно быстро этим АВ отключить весь щиток
то же самое можно сказать и про выключатель нагрузки-разъединитель. У него корпус точь-в-точь такой же как у автоматического выключателя.
egal_novice написал :
но ВН ведь не автоматический?
абсолютно. :)
egal_novice написал :
ну это понятно - вырубаем только ту часть схемы которая повредилась
А в большинстве случаев, установив на вводе в щиток автомат той же серии только на 1-3 супени выше, чем и на групповых линиях - селективности не будет.
egal_novice написал :
Почему не ВН, как вы все сошлись? У этого мастера по-моему везде стоит ВА или ВА + УЗО?
Для того, чтобы обсуждать то или иное схемное решение, необходимо изучить и проанализировать всю электросеть в целом, участком которой данный щит является. Что вы можете рассказать о построении электросети, где будет устанавливаться этот щит? Что вы знаете о вышестоящих защитных и коммутационных аппаратах?