Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

28.08.2012 в 06:59:13

ЧайничекДВ написал : тем паче АВДТ-63М

АВДТ-63М электронные, AC и в этом они хуже чем АВДТ-63. Плюс у них только в том, что они 1 модуль занимают. Впрочем вживую я не видел ни тех ни других :)

ЧайничекДВ написал : может обойтись "тридцаткой" ?

В принципе требований ставить 10mA нет. Есть рекомендации.

ЧайничекДВ написал : Вроде,не должен такой ток убить...

УЗО никак не влияет на ток который потечет через человека. Оно лишь ограничит время действия тока. А циферка - это порог срабатывания :)

ЧайничекДВ написал : в нашей деревеньке сложно сыскать...

У нас тоже вживую трудно найти нужное. Я себе заказывать буду.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.08.2012 в 07:11:13

ЧайничекДВ, позвоните в "Форкам", "Мирэкс" который на проспекте - там легран и шнайдер продают. "Энергосфера" на Хабаровской, 8 тоже по леграну, но часто выбор очень скупой. Есть еще у нас офф. дилер Хагера где-то на Лермонтова, но не был там. На Панькова "Электроклаб" продает АББшные аппараты, вроде как они тоже офф. дилеры, судя по сайту АББ.

А вообще я в 2008 году Сименсы заказывал в "Хабаровской электротехнической компании" на Тихоокеанской, 221а. Мож, еще возят. В общем, можно у нас найти нормальные аппараты, уж лучше "Домовой", чем чудо-автоматы за 1$ и узо за 10$. Жизнь дороже стоит.

0
Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

28.08.2012 в 07:32:39

andrewkhv написал : ЧайничекДВ, позвоните в "Форкам", "Мирэкс" ....

:) Привет землякам ! Спасибо за совет. Вообще,это мои "любимые" магазины. Но как назло, дифф с утечкой 10мА,не могу в них найти ( "дифсит" (с) ). HAGER-ом (и ДЕКрафт-ом) "Ардис" торгует , но там одни "тридцатки"...Что ж "будем искать" (с). MycopOk Вам тоже спасибо за советы. Подозреваю, что придется так и делать :

MycopOk написал : Я себе заказывать буду.

0
Аватар пользователя
vitali6

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Москва

Сообщений: 66

30.08.2012 в 16:53:30

Alexiy написал : лучше, конечно, обжать обжимкой типа СТК-02 (порядка 500 руб)

а есть ли такиеже но более универсальные, которые еще могут rj-45 обжимать?

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

31.08.2012 в 05:39:29

vitali6 написал : а есть ли такиеже но более универсальные, которые еще могут rj-45 обжимать?

Никогда не встречал. Это инструменты для разных кабельных систем - слаботочной и низковольтной. С какой стати делать комбинированный инструмент?

Вот стриппер для витой пары, вот такой, идеально подходит для зачистки низковольтных проводов до 10 мм2 (16 мм2 уже не особо удобно). Быстро, ровно, без деформации провода.

0
Аватар пользователя
Bori$

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 20

04.09.2012 в 09:48:03

Cimmer написал : Я не понял - там после УЗО идут 2п автоматы? А зачем?

2p c6 на свет - кухня-ванна коридор туалет комната. Без узо (смысла в установке узо на свет - нету). Почему 2п? - потому, что на халяву.

0
Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

05.09.2012 в 04:53:09

Подскажите пжлст вот по этому щитку.... Там "розовое" УЗО розетки - 40А/30мА , от него - на "розовые" автоматы 16А *6шт=96А... Так вроде как "ампераж" УЗО должен быть больше(либо равен) суммарному току этих автоматов ...? :confused: Неодновременность включения необходимо соблюдать тогда ? Но ведь , к примеру, возможна следующая ситуация : в духовке готовится ужин ,в это же время идет стирка (машинка -автомат,внимания не требует) + в ПММ отмывается посуда к ужину...Итого 3*16А=48А > 40А (а если еще и в другие розетки подключена техника "помельче"). Вот например, это неправильно подобранные номиналы УЗО и автоматов ? (при условии,что оба потребителя включены)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2012 в 05:59:17

ЧайничекДВ написал : Вот например, это неправильно подобранные номиналы УЗО и автоматов ? (при условии,что оба потребителя включены)

А вы перед УЗО поставьте автомат 16А и всё будет правильно.

ЧайничекДВ написал : Там "розовое" УЗО розетки - 40А/30мА , от него - на "розовые" автоматы 16А *6шт=96А... Так вроде как "ампераж" УЗО должен быть больше(либо равен) суммарному току этих автоматов ...?

Так и есть, если знать, что в этажном щите стоит автомат 32А.

0
Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

05.09.2012 в 08:26:01

avmal написал : А вы перед УЗО поставьте автомат 16А и всё будет правильно.

"перед-УЗО-шный" автомат на 16А не отключится от одновременно включенных бойлера и стиралки (примерно 22А) ?

Нашел схемку на форуме...

Немного удивился - выбору номиналов автоматов и сечению кабелей для "тяжелых" нагрузок (стиралка,микроволновка,бойлер). Я у себя прокладываю ВВГ 3х2,5 и автоматы на подобные нагрузки -16А... надеюсь ,что не слишком перестраховываюсь ? :eek: И вот еще - на вводе "двадцатипяти-амперник" ,он не даст одновременно работать бойлеру,стиралке, микроволновке и духовому шкафу ? Вырубится?

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

05.09.2012 в 09:14:16

ЧайничекДВ, наверное, если поискать, тут и не такие схемы можно найти. Если коротко, то на этой правильно выбран только ток утечки УЗО.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2012 в 09:49:29

ЧайничекДВ написал : "перед-УЗО-шный" автомат на 16А не отключится от одновременно включенных бойлера и стиралки (примерно 22А) ?

Отключится.

0
Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

05.09.2012 в 15:14:46

avmal написал : Отключится.

безысходность...Значит придется следить за очередностью работы мощных приборов. Сам вот пытаюсь осторожно жене объяснить,что после ремонта ,несмотря на новые кабеля/автоматы/розетки/и т.д. ,все же не стОит "врубать" все подряд. Мягко говоря ,не всегда добиваюсь успеха в своих объяснениях...

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

05.09.2012 в 15:42:13

ЧайничекДВ написал : не стОит "врубать" все подряд. Мягко говоря ,не всегда добиваюсь успеха в своих объяснениях...

Реле приоритета вам поможет. Что-то вроде такого: http://www.electro-mpo.ru/card20661.html#.UEc6eNbN-4E

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2012 в 18:55:11

ЧайничекДВ написал : безысходность...Значит придется следить за очередностью работы мощных приборов.

Причём тут безысходность? Просто схема грамотная нужна. Если вы считаете, что без диффзащиты 10мА никак, хотя, наверняка, и 30мА достаточно, ставите два УЗО 10мА. Если возобладает здравый смысл, то достаточно УЗО 16А 10мА заменить на УЗО 40А 30мА.

0
Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

06.09.2012 в 02:17:26

avmal Применительно к схемке бойлер+стиралка ...УЗО 40А/30мА ,наверное, "не айс"..? Вот на фотках ваших щитков,например, "мокрые" приборы (СМ,ВН)- каждый на своем УЗО 16А/10мА. Я как бы на эти фотки старался ориентироваться...:o

0