14.02.2010 в 13:35:44
В квартире сухая стяжка. Перепады уровня до 5 см. Положена на крупный керамзит. Листы ГВЛ тоже слегка гуляют при ходьбе. Но тяжести держит нормально, не продавилось... Планируется положить качественные материалы: керамогранит, плитку, пробку.
Какие есть варианты? эту всю снять? квартира большая...
есть ли способ это выровнять? смеси? наливной пол? еще что-то...
спасибо заранее всем за советы.
14.02.2010 в 13:49:36
nina2003 написал : В квартире сухая стяжка. Перепады уровня до 5 см. Положена на крупный керамзит. Листы ГВЛ тоже слегка гуляют при ходьбе.
Вы сами уже всё сказали. Выносиь нафиг эту сухую дрянь. У неё один неоспоримый плюс: лёгкий демонтаж :D Плитка на таком треснет, однозначно. Паркетную доску тоже не положить. Ровнители не применить. Увы. Только в морг. :confused:
И заливайте обычную нормальную стяжку.
14.02.2010 в 14:26:21
2nina2003 Однозначно демонтаж. Присмотритесь к методу полусухой стяжки пола. А кто вам делал такой пол?
14.02.2010 в 16:27:50
TURBOSOL написал : А кто вам делал такой пол?
Строители...
14.02.2010 в 16:52:35
nina2003 написал : сухая стяжка. Перепады уровня до 5 см. Положена на крупный керамзит.
снять листы ГВЛ, подсыпать мелкого керамзита и выровнять как положено. ГВЛ уложить обратно. Возможно (но не факт) - понадобится добавить ещё один слой ГВЛ. При этом, нужно иметь ввиду, что через некоторое время такой отремонтированный пол просядет почти на всю толщину досыпанного слоя. Поэтому, слой мелкой подсыпки должен быть минимальным, и - не спешить с заделкой примыканий и установкой плинтусов.
14.02.2010 в 17:24:40
Грэй,а не проще новое покрытие на пол сделать,чем такую ерунду городить?
14.02.2010 в 17:30:48
Грэй написал : снять листы ГВЛ, подсыпать мелкого керамзита и выровнять как положено. ГВЛ уложить обратно. Возможно (но не факт) - понадобится добавить ещё один слой ГВЛ. При этом, нужно иметь ввиду, что через некоторое время такой отремонтированный пол просядет почти на всю толщину досыпанного слоя.
Мазохизм, аднака... :(
14.02.2010 в 17:31:58
Новое, конечно проще) Но, мы не ищем себе лёгких путей ;)
14.02.2010 в 17:52:51
Prok12 написал : Ровнители не применить. Увы.
Боюсь наврать, но наши отделочники планируют "самовыравнивающийся пол по маякам" могла соврать в передаче фразы, но я так поняла. И как я поняла поверх сухой стяжки...
Такое возможно?
14.02.2010 в 18:04:53
да,а почему ровнителями не сделать?потрескаются?
14.02.2010 в 18:11:06
Грэй написал : пол просядет почти на всю толщину досыпанного слоя.
Причём неравномерно.
nina2003 написал : Боюсь наврать, но наши отделочники планируют "самовыравнивающийся пол по маякам"
А ваши огтделочники её (самовыр. смесь) видели? Затворённый раствор (по инструкции) кансистенции почти блинного теста. Т.е. он (ровнитель) просто стечёь сквозь керамзит. Кроме того
nina2003 написал : Перепады уровня до 5 см.
Доп. расходы Вас неприятно удивят. Растекайка значительно дороже, т.к. расчитана на тонкие слои. Или отделочники за свой счёт купят?
14.02.2010 в 18:20:27
otyan написал : Т.е. он (ровнитель) просто стечёь сквозь керамзит.
вспоминаю теперь, что была фраза про стеклохолст...
otyan написал : Доп. расходы Вас неприятно удивят
угу, уже (есть тут удрученный смайлик ?) ... но с другой стороны - возможно все переделать будет столько же...
еще меня пугает влагобоязнь сухого пола. если сверху залить самовыравнивающ. смесью, пол уже не будет влаги бояться? а изнутри не будет конденсат в плесень переходить? а трескаться самовыравнив. пол по сухой стяжке не будет?
14.02.2010 в 18:31:48
otyan написал : ваши огтделочники её (самовыр. смесь) видели? Затворённый раствор (по инструкции) кансистенции почти блинного теста. Т.е. он (ровнитель) просто стечёь сквозь керамзит. Кроме того
вообще-то они собираются саморастекайку по поверхности элементов пола разливать,а не по керамзиту!
14.02.2010 в 18:56:07
nina2003 написал : еще меня пугает влагобоязнь сухого пола. если сверху залить самовыравнивающ. смесью, пол уже не будет влаги бояться?
Правильно пугает.
Воды боится в первую очередь - керамзит. После заливки стяжки на ГВЛ керамзит останется таким, каким и был: гигроскопичным.
Защитить керамзит от поступления воды сверху можно только гидроизолировав примыкания , что сведёт на нет одно из важнейших преимуществ "сухой стяжки" - шумоизоляцию. Да и качество гидроизоляции по плавающему полу - очень сомнительно. Другого важнейшего преимущества - отсутствие мокрых процессов и возможность сразу стелить ламинат, после заливки мокрой наливайки, понятно, тоже уже потеряли.
Ну, и мой скромный опыт говорит о том, что ГВЛ "ведёт" от мокрых процессов. То есть, перед заливкой обязательна процедура грунтования ГВЛ влагоизолирующими грунтовками, с хорошей просушкой.
Насчёт применения стеклохолста - для каких целей? - Расспросите ваших строителей поподробнее. Для чего, и как хотят его использовать.
... А кто из застройщиков в Бердске делает сухие полы - что-то я впервые слышу)) ВН-ске - да, делают, а в Бердске?
...nina2003, если решитесь всё же заливать поверх ГВЛ, лучше поищите смеси на гипсовой основе. Они безусадочны и лучше подходят для проблемных оснований, каким является ГВЛ.
14.02.2010 в 19:12:07
и снова:
nina2003 написал : Листы ГВЛ тоже слегка гуляют при ходьбе.
не стал бы лить стяжку на такое...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.