16.02.2010 в 14:57:35
Здравствуйте!
Планирую отопление для маленького дома. Уже куплено: Котел газовый одноконтурный, радиаторы алюминиевые Fondital Solar (200 ВТ), огромный стальной полотенцесушитель 900 ВТ , армированный ПП (магистраль 25, отводы к радиаторам 20), регулировочные вентили на радиаторы и полотенчик (подключение планирую диагональное). Вот предполагаемая схема:
В ванной стоит 2 секции, т.к. боюсь что полотенчик совсем без радиатора может не справится с отоплением, а радиаторы все равно уже куплены (перед покупкой планировалась немного другая схема, так что теперь пришлось перекомпановывать и балансировать все исходя исходя из имеющихся уже секций).
Вопрос - будет намного хуже (неэффективнее) если я сделаю не две отдельные ветки, а одну на все радиаторы (мне так намного удобнее монтировать):
И вообще прошу ваших советов, критики и комментариев...
Спасибо!
16.02.2010 в 17:59:34
zdorovjak написал : подключение планирую диагональное
лучше односторонее.(боковое),с алюмин.радиаторами возможны проблемы в плане завоздушивания системы (они "газуют" и чем хуже качество, тем сильнее), скорее всего , что прийдётся вливать химию, и ус танавливать дополнительные автоматические воздухоотводчики .в плане схемы: не указаны диаметры труб( если у тебя вся магистраль одного диаметра то это не правильно).
zdorovjak написал : Вопрос - будет намного хуже (неэффективнее) если я сделаю не две отдельные ветки, а одну на все радиаторы (мне так намного удобнее монтировать):
ответ- будет хуже.
16.02.2010 в 18:18:21
А что мне даст боковое подключение? Возможность нарастить количество секций? Воздухоотводчики автоматические если что можно и при диагональном подключении установить, так?
Да, магистраль вся 25 трубой, а отводы к радиаторам 20. Почему это неправильно? Как нужно?
16.02.2010 в 19:13:22
zdorovjak написал : А что мне даст боковое подключение? Возможность нарастить количество секций?
и это тоже.на личном опыте убедился , что диагональное подключение алюм. и стальных радиат. уменьшает теплоотдачу оных (примерно на 15%-20%), о чём в последствии и прочитал в каталогах производителей радиаторов.
zdorovjak написал : Почему это неправильно? Как нужно?
в моём понимании это бы выглядело бы так.
16.02.2010 в 19:14:38
zdorovjak написал : а отводы к радиаторам 20.
правильно.
16.02.2010 в 19:34:50
mvlad13 написал : что диагональное подключение алюм. и стальных радиат. уменьшает теплоотдачу оных
бред
mvlad13 написал : о чём в последствии и прочитал в каталогах производителей радиаторов.
Есть такая цацка - тепловизор. Знаете о такой? так вот, она показывает обратное... Лучше ориентироваться на данные, полученные опытным путем, а не на пьяные росказни манагеров-ПТУ-шников Если бы все было так, как они описывают, фирмы бы не производили удлинители протока, как замену диагональному подключению.
mvlad13 написал : правильно.
нет. Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой
mvlad13 написал : ответ- будет хуже
еще одна глупость
zdorovjak написал : Да, магистраль вся 25 трубой, а отводы к радиаторам 20. Почему это неправильно? Как нужно?
Нормально. Топикстартеру - не мучайтесь, Вы расписали работоспособную схему. Простая, без изысков, абсолютно работоспособная. Единственное, Вам лучше сделать кольцо - подача-подача, обратка-обратка для случая, если немного заплавят трубу при пайке. Так спокойнее. С секции снять 200Вт - утопия. Рассчитывайте Ватт на 170
16.02.2010 в 19:40:13
zdorovjak написал : В ванной стоит 2 секции, т.к. боюсь что полотенчик совсем без радиатора может не справится с отоплением,
zdorovjak написал : Вопрос - будет намного хуже (неэффективнее) если я сделаю не две отдельные ветки, а одну на все радиаторы (мне так намного удобнее монтировать):
zdorovjak написал : Котел газовый одноконтурный
Ни чего не сказано о том, какая у Вас система отопления, гравитационная, или с насосом?
16.02.2010 в 19:49:18
mvlad13 написал : лучше односторонее.(боковое),
mvlad13 написал : о чём в последствии и прочитал в каталогах производителей радиаторов.
Каких именно. Дайте ссылку на первоисточник.
mvlad13 написал : с алюмин.радиаторами возможны проблемы в плане завоздушивания системы (они "газуют"
В частных домах, где в отоплении простая, специально не подготовленная вода, или незамерзающая жидкость, такого эффекта не наблюдается.
16.02.2010 в 19:50:05
zdorovjak написал : Воздухоотводчики автоматические если что можно и при диагональном подключении установить, так?
Обсалютно верно.
16.02.2010 в 19:52:24
AlexMax написал : Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой
+1
AlexMax написал : еще одна глупость
-1
16.02.2010 в 20:52:37
ty-lev написал : -1
При данной площади - монопенисуально. Будет хуже только в том случае, если ограждающая конструкция здания построена из фанеры или в пол-кирпича.
16.02.2010 в 21:03:32
AlexMax написал : Есть такая цацка - тепловизор. Знаете о такой?
я то знаю!!,а вот вы , скорее всего его и в руках не держали, и сейчас пересказываете чужие байки.
AlexMax написал : Если бы все было так, как они описывают, фирмы бы не производили удлинители протока, как замену диагональному подключению.
а вот эту хрень производят исключительно для ЦО.
AlexMax написал : Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой
себе делай , а людям такого не советуй.по всему вижу вы "большой спец", тогда вам и флаг в руки.
16.02.2010 в 21:34:23
mvlad13 написал : себе делай , а людям такого не советуй.
Ну а хамить то зачем?
16.02.2010 в 21:57:41
mvlad13 написал : и сейчас пересказываете чужие байки.
Выложите картинку, если Вы такой знающий.
mvlad13 написал : себе делай , а людям такого не советуй
У меня в квартире ВСЯ разводка выполнена 20МП на компрессионных фитингах с отводами на радиатор такой же трубой. Единственное исключение - лоджия. Там стоит 20ППР от Голубого Океана. Монтаж я и не выполняю . Для этого на фирме есть монтажники, которые производят монтаж в соответствии с проектом. Единственное исключение лоджия - под хвост вожжа попала, люди были на объекте, монтаж произвел за вечер. Получил громадное удовольствие. И то, монтировал не от острой необходимости, а скорее от того, что сын хотел поучаствовать. Я не спец, я - руководитель, но откровенный бред и провокацию я вижу за километр.
ty-lev написал : Ну а хамить то зачем?
Смею предположить ,человек просто не умеет ничего другого.
16.02.2010 в 22:02:27
AlexMax написал : У меня в квартире ВСЯ разводка выполнена 20МП
Не лучшее решение для системы отопления.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.