Аватар пользователя
zdorovjak

Местный

Регистрация: 25.06.2006

Донецк

Сообщений: 107

16.02.2010 в 14:57:35

Здравствуйте!

Планирую отопление для маленького дома. Уже куплено: Котел газовый одноконтурный, радиаторы алюминиевые Fondital Solar (200 ВТ), огромный стальной полотенцесушитель 900 ВТ , армированный ПП (магистраль 25, отводы к радиаторам 20), регулировочные вентили на радиаторы и полотенчик (подключение планирую диагональное). Вот предполагаемая схема:

В ванной стоит 2 секции, т.к. боюсь что полотенчик совсем без радиатора может не справится с отоплением, а радиаторы все равно уже куплены (перед покупкой планировалась немного другая схема, так что теперь пришлось перекомпановывать и балансировать все исходя исходя из имеющихся уже секций).

Вопрос - будет намного хуже (неэффективнее) если я сделаю не две отдельные ветки, а одну на все радиаторы (мне так намного удобнее монтировать):

И вообще прошу ваших советов, критики и комментариев...

Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
mvlad13

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Ровно

Сообщений: 46

16.02.2010 в 17:59:34

zdorovjak написал : подключение планирую диагональное

лучше односторонее.(боковое),с алюмин.радиаторами возможны проблемы в плане завоздушивания системы (они "газуют" и чем хуже качество, тем сильнее), скорее всего , что прийдётся вливать химию, и ус танавливать дополнительные автоматические воздухоотводчики .в плане схемы: не указаны диаметры труб( если у тебя вся магистраль одного диаметра то это не правильно).

zdorovjak написал : Вопрос - будет намного хуже (неэффективнее) если я сделаю не две отдельные ветки, а одну на все радиаторы (мне так намного удобнее монтировать):

ответ- будет хуже.

0
Аватар пользователя
zdorovjak

Местный

Регистрация: 25.06.2006

Донецк

Сообщений: 107

16.02.2010 в 18:18:21

А что мне даст боковое подключение? Возможность нарастить количество секций? Воздухоотводчики автоматические если что можно и при диагональном подключении установить, так?

Да, магистраль вся 25 трубой, а отводы к радиаторам 20. Почему это неправильно? Как нужно?

0
Аватар пользователя
mvlad13

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Ровно

Сообщений: 46

16.02.2010 в 19:13:22

zdorovjak написал : А что мне даст боковое подключение? Возможность нарастить количество секций?

и это тоже.на личном опыте убедился , что диагональное подключение алюм. и стальных радиат. уменьшает теплоотдачу оных (примерно на 15%-20%), о чём в последствии и прочитал в каталогах производителей радиаторов.

zdorovjak написал : Почему это неправильно? Как нужно?

в моём понимании это бы выглядело бы так.

0
Вложение
Аватар пользователя
mvlad13

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Ровно

Сообщений: 46

16.02.2010 в 19:14:38

zdorovjak написал : а отводы к радиаторам 20.

правильно.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.02.2010 в 19:34:50

mvlad13 написал : что диагональное подключение алюм. и стальных радиат. уменьшает теплоотдачу оных

бред

mvlad13 написал : о чём в последствии и прочитал в каталогах производителей радиаторов.

Есть такая цацка - тепловизор. Знаете о такой? так вот, она показывает обратное... Лучше ориентироваться на данные, полученные опытным путем, а не на пьяные росказни манагеров-ПТУ-шников Если бы все было так, как они описывают, фирмы бы не производили удлинители протока, как замену диагональному подключению.

mvlad13 написал : правильно.

нет. Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой

mvlad13 написал : ответ- будет хуже

еще одна глупость

zdorovjak написал : Да, магистраль вся 25 трубой, а отводы к радиаторам 20. Почему это неправильно? Как нужно?

Нормально. Топикстартеру - не мучайтесь, Вы расписали работоспособную схему. Простая, без изысков, абсолютно работоспособная. Единственное, Вам лучше сделать кольцо - подача-подача, обратка-обратка для случая, если немного заплавят трубу при пайке. Так спокойнее. С секции снять 200Вт - утопия. Рассчитывайте Ватт на 170

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 19:40:13

zdorovjak написал : В ванной стоит 2 секции, т.к. боюсь что полотенчик совсем без радиатора может не справится с отоплением,

  1. Полотенцесушитель у Вас достаточно большой, думаю, он и без радиатора справится.
  2. Другое дело, что полотенцесушители, обычно, подключают не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения. Ванная комната, это источник повышенной влажности и что с ней будет летом, когда отопление не работает?

zdorovjak написал : Вопрос - будет намного хуже (неэффективнее) если я сделаю не две отдельные ветки, а одну на все радиаторы (мне так намного удобнее монтировать):

  1. Чем меньше колец, тем отопление работает лучше. В вашем случае, в обоих вариантах, колличество колец одинаково и равно колличеству отопительных приборов. При чём, каждый последующий прибор, наиболее удалённый от котла, будет всё более отставать по теплу от предыдущего.
  2. Для того, чтобы все кольца сделать равнозначными, рекомендую магистраль подачи и обратки пустить в противоположные стороны от котла. То есть, одну по часовой стрелке, другую против.

zdorovjak написал : Котел газовый одноконтурный

Ни чего не сказано о том, какая у Вас система отопления, гравитационная, или с насосом?

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 19:49:18

mvlad13 написал : лучше односторонее.(боковое),

mvlad13 написал : о чём в последствии и прочитал в каталогах производителей радиаторов.

Каких именно. Дайте ссылку на первоисточник.

mvlad13 написал : с алюмин.радиаторами возможны проблемы в плане завоздушивания системы (они "газуют"

В частных домах, где в отоплении простая, специально не подготовленная вода, или незамерзающая жидкость, такого эффекта не наблюдается.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 19:50:05

zdorovjak написал : Воздухоотводчики автоматические если что можно и при диагональном подключении установить, так?

Обсалютно верно.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 19:52:24

AlexMax написал : Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой

+1

AlexMax написал : еще одна глупость

-1

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.02.2010 в 20:52:37

ty-lev написал : -1

При данной площади - монопенисуально. Будет хуже только в том случае, если ограждающая конструкция здания построена из фанеры или в пол-кирпича.

0
Аватар пользователя
mvlad13

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Ровно

Сообщений: 46

16.02.2010 в 21:03:32

AlexMax написал : Есть такая цацка - тепловизор. Знаете о такой?

я то знаю!!,а вот вы , скорее всего его и в руках не держали, и сейчас пересказываете чужие байки.

AlexMax написал : Если бы все было так, как они описывают, фирмы бы не производили удлинители протока, как замену диагональному подключению.

а вот эту хрень производят исключительно для ЦО.

AlexMax написал : Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой

себе делай , а людям такого не советуй.по всему вижу вы "большой спец", тогда вам и флаг в руки.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 21:34:23

mvlad13 написал : себе делай , а людям такого не советуй.

Ну а хамить то зачем?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.02.2010 в 21:57:41

mvlad13 написал : и сейчас пересказываете чужие байки.

Выложите картинку, если Вы такой знающий.

mvlad13 написал : себе делай , а людям такого не советуй

У меня в квартире ВСЯ разводка выполнена 20МП на компрессионных фитингах с отводами на радиатор такой же трубой. Единственное исключение - лоджия. Там стоит 20ППР от Голубого Океана. Монтаж я и не выполняю . Для этого на фирме есть монтажники, которые производят монтаж в соответствии с проектом. Единственное исключение лоджия - под хвост вожжа попала, люди были на объекте, монтаж произвел за вечер. Получил громадное удовольствие. И то, монтировал не от острой необходимости, а скорее от того, что сын хотел поучаствовать. Я не спец, я - руководитель, но откровенный бред и провокацию я вижу за километр.

ty-lev написал : Ну а хамить то зачем?

Смею предположить ,человек просто не умеет ничего другого.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 22:02:27

AlexMax написал : У меня в квартире ВСЯ разводка выполнена 20МП

Не лучшее решение для системы отопления.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу