mvlad13
mvlad13
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Ровно

Сообщений: 46

16.02.2010 в 21:03:32

AlexMax написал : Есть такая цацка - тепловизор. Знаете о такой?

я то знаю!!,а вот вы , скорее всего его и в руках не держали, и сейчас пересказываете чужие байки.

AlexMax написал : Если бы все было так, как они описывают, фирмы бы не производили удлинители протока, как замену диагональному подключению.

а вот эту хрень производят исключительно для ЦО.

AlexMax написал : Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой

себе делай , а людям такого не советуй.по всему вижу вы "большой спец", тогда вам и флаг в руки.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 21:34:23

mvlad13 написал : себе делай , а людям такого не советуй.

Ну а хамить то зачем?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.02.2010 в 21:57:41

mvlad13 написал : и сейчас пересказываете чужие байки.

Выложите картинку, если Вы такой знающий.

mvlad13 написал : себе делай , а людям такого не советуй

У меня в квартире ВСЯ разводка выполнена 20МП на компрессионных фитингах с отводами на радиатор такой же трубой. Единственное исключение - лоджия. Там стоит 20ППР от Голубого Океана. Монтаж я и не выполняю . Для этого на фирме есть монтажники, которые производят монтаж в соответствии с проектом. Единственное исключение лоджия - под хвост вожжа попала, люди были на объекте, монтаж произвел за вечер. Получил громадное удовольствие. И то, монтировал не от острой необходимости, а скорее от того, что сын хотел поучаствовать. Я не спец, я - руководитель, но откровенный бред и провокацию я вижу за километр.

ty-lev написал : Ну а хамить то зачем?

Смею предположить ,человек просто не умеет ничего другого.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 22:02:27

AlexMax написал : У меня в квартире ВСЯ разводка выполнена 20МП

Не лучшее решение для системы отопления.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.02.2010 в 22:03:02

mvlad13 написал : а вот эту хрень производят исключительно для ЦО.

Вот это номер цирковой! Сразу и не заметил. Извините, но эти ваши высказывания нужно однозначно "ф перлы" Я могу сказать, что удлинитель протока

AlexMax написал : монопенисуально

в какой СО применять. Хоть в центральной, хоть в индивидуальной.

0
zdorovjak
zdorovjak
Местный

Регистрация: 25.06.2006

Донецк

Сообщений: 107

16.02.2010 в 22:04:03

AlexMax написал : Вам лучше сделать кольцо - подача-подача, обратка-обратка для случая, если немного заплавят трубу при пайке. Так спокойнее.

Можно по подробнее? Я не совсем понял как это. А если б еще ссылку на картинку с примером...

ty-lev написал : Другое дело, что полотенцесушители, обычно, подключают не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения. Ванная комната, это источник повышенной влажности и что с ней будет летом, когда отопление не работает?

Летом пользуемся уличной баней. В доме разве только руки помыть...

ty-lev написал : Ни чего не сказано о том, какая у Вас система отопления, гравитационная, или с насосом?

Прошу прощения. Система с принудительной циркуляцией!

ty-lev написал : Для того, чтобы все кольца сделать равнозначными, рекомендую магистраль подачи и обратки пустить в противоположные стороны от котла. То есть, одну по часовой стрелке, другую против.

Вы имеете ввиду такой вариант?

Спасибо!

0
Вложение
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.02.2010 в 22:05:56

ty-lev написал : Не лучшее решение для системы отопления.

Ай, не нагнетайте. Таких систем смонтировано и сдано по городу не один десяток только нашей фирмой. Что тут может быть плохого? Давление - не более 2атм, температура - до 85градС. (реально 87-92, в зависимости от настройки котла). Лет 50 прослужит :)

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.02.2010 в 22:21:31

zdorovjak написал : Можно по подробнее? Я не совсем понял как это. А если б еще ссылку на картинку с примером...

Вот. Запорно-регулирующую арматуру, воздухоотводчики и прочие рюшечки не рисовал. Как мне кажется, принцип понятен.

0
Вложение
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 23:43:56

zdorovjak написал : Вы имеете ввиду такой вариант?

На мой взгляд, этот вариант лучший из всех возможных. При нём сопративление во всех кольцах одинаково и как следствие, есть возможность регулировки каждого радиатора отдельно без опасения посадить или задушить соседние.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.02.2010 в 23:46:42

AlexMax написал : Ай, не нагнетайте.

Я же не написал, что так ни кто не делает. Но, я бы так точно не сделал бы.

0
zdorovjak
zdorovjak
Местный

Регистрация: 25.06.2006

Донецк

Сообщений: 107

17.02.2010 в 08:41:19

Так все же, какой вариант выбрать? вариант 3:

или вариант 4:

Учитывая при этом, что вариант 2 для меня НАМНОГО удобнее в монтаже?

Спасибо!!!

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.