21.12.2012 в 09:09:09
#3509201
Alexiy, непонятно, зачем jefro купил щиток для навесного монтажа. для внутреннего логичне был бы.
21.12.2012 в 09:18:46
#3509222
andrewkhv что было, то и купил... Я на дачу себе тоже купил на поверхность, а затем как брёвна начали обшивать, я репу почесал и решил его утопить. Плотники к нему рамку из рейки-раскладки сделали... окультурили! :) Кстати, навесной глубже встраиваемого аналога оказался - попросторнее немного...
23.12.2012 в 00:19:33
#3513098
Ребят, вот что получилось. Критику по внутренностям боюсь услышать, т.к. не электрик (скрутил все, как мог, вроде все работает)... По креплению шкафа: снизу вставил кирпич, выровнял шкафчик по уровню (чтобы дверца произвольно не открывалась) и забросал цементом снизу, остальные щели алебастром. Про рамку не совсем понял, что она из себя представляет и как ее сделать. Можете дать ссылку на пример обрамления такой рамкой вокруг щитка?
23.12.2012 в 00:25:37
#3513111
jefro, а где новый щиток? И для чего нам старье показывать? :D
23.12.2012 в 00:51:09
#3513155
Ну как мог. Хоть шкафчик заменил, и то хорошо.:)
23.12.2012 в 09:27:59
#3513407
jefro написал : Ребят, вот что получилось. Критику по внутренностям боюсь услышать, т.к. не электрик (скрутил все, как мог, вроде все работает)...
На фотках плохо видно, но сделано никудышно:( Полиэтиленовые клеммники даже на свет ставить боязно, а тут... поставили бы хотя-бы TB-3503
23.12.2012 в 14:17:48
#3513780
Про клеммники не подумал, надо тогда поменять, спасибо. Фото сделал в хорошем разрешении, посмотрите пожалуйста, исправлю, все что могу.
23.12.2012 в 15:00:31
#3513850
jefro, все плохо:
23.12.2012 в 15:30:28
#3513899
Жесть:eek: К предыдущим комментариям добавлю:
23.12.2012 в 15:38:21
#3513918
23.12.2012 в 15:50:34
#3513934
Вот проблемные места
23.12.2012 в 16:05:10
#3513967
Вот сделал фото получше качеством, проблемы записываю, спасибо за критику :)
23.12.2012 в 16:18:21
#3514000
монтаж многожильным проводом сделан, или показалось? и см также пост 128
23.12.2012 в 16:23:03
#3514012
От автоматов отходят многожилки-медь, остальные провода обычные - алюминий, есть и медь тоже.
23.12.2012 в 16:44:06
#3514052
jefro, отключайте питание, берите монтировку и с усилием выдирайте эту порнографию из стены. Только все не выкидывайте, саморезы могут пригодиться в хозяйстве. :D
23.12.2012 в 16:48:55
#3514058
Вот теперь хорошо видно:) Записывайте дальше:
23.12.2012 в 16:58:50
#3514082
jefro, в общем, всю ту хреноту, которую вы накрутили, надо убрать. обязательно добавить узо. монтаж вести моножилой 2.5-4 квадрата меди! полиэтиленовые клеммники выбросить, применить или "орешки" У731М
23.12.2012 в 17:05:07
#3514093
jefro написал : А опломбировать кстати зачем? Мне сказали в энергосбыте, что услуга платная, но зачем она? Как плачу, так и платил, претензий ко мне нет у них.
23.12.2012 в 21:40:14
#3514545
iyri Вряд ли, к нам счетчики никто не ходит проверять, к тому же они стоят в квартире. Вряд ли кому-то интересно ходить проверять пломбы.
Всем спасибо за советы! Клемники куплю подходящие и медь соответствующую 4 квадрата.
Вопрос: куда лучше в этой схеме вставить узо и какое лучше взять (Меллер)? И это нормально, что индикаторная отвертка светится при касании нулевой шины? (слабее, чем при касании фазы, но все же, раньше не светилась).
23.12.2012 в 21:57:09
#3514594
jefro написал : Вопрос: куда лучше в этой схеме вставить узо и какое лучше взять (Меллер)?
У вас все собрано на меллере, нормальная фирма, берите её же УЗО. Оптимально взять одно узо с током утечки на 10мА для стиралки, а на все остальное УЗО с током утечки на 30мА.
25.12.2012 в 01:20:10
#3517311
Не хотите этот вопрос задать в теме для мелких вопросов? Тут не совсем удачное место для подобных вопросов.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.01.2013 в 11:48:23
#3540198
Нужен совет по сборке данного щитка
06.01.2013 в 12:18:16
#3540249
Под крепёжные саморезы подложите шайбы, иначе одно неловкое движение и щит повиснет на кабелях:(
06.01.2013 в 13:07:32
#3540304
ksiman написал : делайте на всех аппаратах подвод сверху
То есть ввод сверху на АВ25 потом с нижних опять на верхние УЗО, а нагрузку на автоматы сверху или снизу?
ksiman написал :
- Т.к. в дальнейшем будете делать перемонтаж, шинки лучше не использовать вовсе.
Да я думал УЗМ поставить слева от АВ 25 и на него сделать ввод, а с него уже на АВ25, а второе УЗО крайним правым поставить.
ksiman написал : Под крепёжные саморезы подложите шайбы, иначе одно неловкое движение и щит повиснет на кабелях
Это да, я пока просто набросал, думал может ещё щиток придётся поднять выше, но наверное так остановлюсь.
06.01.2013 в 13:48:50
#3540367
Подвод - сверху, отходящие кабели - снизу Перемычки - снизу вверх за рейкой Прохождение эл-ва лучше всего организовать слева-направо. Т.е. вводной кабель - на самое левое устройство и далее последовательно...
06.01.2013 в 13:52:39
#3540374
ksiman написал : Т.е. вводной кабель - на самое левое устройство
Вот я и хотел бы знать, можно УЗМ-51 как вводное использовать или его после вводного АВ обязательно ставить?
06.01.2013 в 13:58:32
#3540387
Tau-Rus написал : Вот я и хотел бы знать, можно УЗМ-51 как вводное использовать или его после вводного АВ обязательно ставить?
Если в этажном щите есть АВ или пакетник - можно и первым, но какой смысл? ведь АВ не надо защищать от пере-недонапряжений...
06.01.2013 в 14:01:38
#3540393
ksiman написал : Если в этажном щите есть АВ или пакетник - можно и первым, но какой смысл?
Нету этажного, только общедомовой. Смысл, потом проще будет доделать если оставлю место слева. Придётся оставить место между АВ и УЗО под него. Теперь всё понятно, спасибо.
06.01.2013 в 14:03:06
#3540394
Лучше оставьте место и заглушите отверстие.
06.01.2013 в 14:04:23
#3540398
ksiman написал : Лучше оставьте место и заглушите отверстие.
Я уже понял, а сколько ширина УЗМ, два модуля?