29.10.2016 в 19:55:31
Chapai87, практическая польза - возможность обесточить квартирный щиток полностью.
29.10.2016 в 19:57:03
ebf написал:
MrGalaxy написал: Chapai87, узо на розетки ванной поставьте 25 А 10 мА.
Вас правда не смущает,что ток утечки всего 10мА при такой нагрузке?
ebf, Я как раз хотел спросить, место в щитке мало, еще одно доп узо не влезет наверное. А 10 мА будет мало и для кухни и для ванны
29.10.2016 в 19:57:59
Chapai87 написал: MrGalaxy, А разве номинал УЗО не должен быть больше групповых АВ?
Chapai87, в данном случае ток через узо ограничится вводным 25-амперным автоматом.
Вечный студент
29.10.2016 в 19:58:08
MrGalaxy написал: Вы - смелый человек.
Хотя для замены автомата они вовсе не нужны.
29.10.2016 в 20:01:46
MrGalaxy, Ну если одновременно будут работ стирашка, посудомойка и холодильник как минимум, это сколько будет?
Разница в цене не большая между 40А и 25А, так что пусть будет 40)
29.10.2016 в 20:02:03
Chapai87, Поставьте себе всего 2 УЗО 25А 30мА и живите спокойно и всё у вас влезет
29.10.2016 в 20:03:27
MrGalaxy написал: ebf, судя по номиналу вводного, квартира с газом, поэтому нет, не смущает.
Да я не про Амперы,а про мА
29.10.2016 в 20:13:28
ebf написал:
MrGalaxy написал: ebf, судя по номиналу вводного, квартира с газом, поэтому нет, не смущает.
Да я не про Амперы,а про мА
ebf, так и я про утечку. Если сомнения такие про посудомойку (холодильник и стиралка утечек не дают), то можно кухонные розетки под другое узо поместить вместе с розетками комнат.
Вечный студент
29.10.2016 в 20:17:21
Chapai87 написал: MrGalaxy, Ну если одновременно будут работ стирашка, посудомойка и холодильник как минимум, это сколько будет?
Разница в цене не большая между 40А и 25А, так что пусть будет 40)
Chapai87, дело не в цене, 40А 30 мА по другим линиям можно оставить, хуже не будет, я про то что 40 А 10 мА у Шнайдера нет, у других брендов, вроде, тоже, а на мокрую зону я бы подстраховался.
Вечный студент
29.10.2016 в 20:17:36
MrGalaxy написал: Если сомнения такие про посудомойку (холодильник и стиралка утечек не дают), то можно кухонные розетки под другое узо поместить вместе с розетками комнат.
А может не гадать и делать по правилам а не по наитию,то вы ПУЭ ставите в пример,а то советуете такие УЗО,а где гарантия,что там не возникнет утечка,которая будет рубить УЗО,а хозяин будет долбить форум,ОТЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ,как не раз уже тут было,после установок таких УЗО
29.10.2016 в 20:20:53
MrGalaxy, У меня стиралка в кладовке, в ванной только фен будет включаться впринципе
29.10.2016 в 20:22:21
В 90-х мы ставили одно узо на целый дом, проводку делали пунпом, ничего не "рубило" и не "рубит", эти дома с той же проводкой стоят до сих пор и она перекрывает все потребности. А сейчас начинаются соплераспускания: "а вдруг возникнет утечка? а вдруг не возникнет?" :)
29.10.2016 в 20:26:44
Оставлю два УЗО 25А 30мА
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.