serj12 написал: Что же вы никак не угомонитесь с бедными дин-рейками ?!Вот щит UK на 48 модулей,заходит 30 кабелей и снизу ,и сверху
я насчитал 28 кабелей))
05.01.2017 в 22:11:04
serj12 написал: Что же вы никак не угомонитесь с бедными дин-рейками ?!Вот щит UK на 48 модулей,заходит 30 кабелей и снизу ,и сверху
я насчитал 28 кабелей))
05.01.2017 в 22:18:22
Energon написал: я насчитал 28 кабелей)
И это пройдёт ...
22.01.2017 в 16:42:32
Добрый день, нарисовал схему щитка и подобрал компоненты (из тех, которые есть в наших магазинах) дом-новостройка, сборку будут делать ребята-строители.
Посмотрите плз, насколько все верно в схеме, по моделям - хочу собрать на топовых компонентах, стоит ли привлечь для консультации независимого электрика за доп. плату и кого можете порекомендовать? :)
22.01.2017 в 17:49:19
loa написал: Что-то вы дифов нагородили многовато.
loa, Да меня всегда и от всего током бьет, боюсь за себя и за ребенка :)
22.01.2017 в 17:54:08
Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?
В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.
22.01.2017 в 18:01:33
loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?
В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.
loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.
А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО
22.01.2017 в 18:22:08
подскажите подробную схему в щитке квартирном с реле напрежения зубр и узо.
22.01.2017 в 18:27:54
Dunaj написал: подскажите подробную схему в щитке квартирном с реле напрежения зубр и узо.
Dunaj, это как?
22.01.2017 в 18:42:34
Hadez, ну куда что подсоединять
22.01.2017 в 19:47:23
Dunaj написал: Hadez, ну куда что подсоединять
Dunaj, Да я вроде в excel накидал соединения (на который делал ссылку) и промаркировал цветом УЗО, которые соединены с автоматами, других у меня нет. А есть ссылка на пример как надо сделать, нарисовать то не проблема
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу