Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 17:30:29

Что-то вы дифов нагородили многовато.

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 17:49:19

loa написал: Что-то вы дифов нагородили многовато.

loa, Да меня всегда и от всего током бьет, боюсь за себя и за ребенка :)

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 17:54:08

Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 18:01:33

loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.

А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО

0
Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

22.01.2017 в 18:22:08

подскажите подробную схему в щитке квартирном с реле напрежения зубр и узо.

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 18:27:54

Dunaj написал: подскажите подробную схему в щитке квартирном с реле напрежения зубр и узо.

Dunaj, это как?

0
Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

22.01.2017 в 18:42:34

Hadez, ну куда что подсоединять

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 19:47:23

Dunaj написал: Hadez, ну куда что подсоединять

Dunaj, Да я вроде в excel накидал соединения (на который делал ссылку) и промаркировал цветом УЗО, которые соединены с автоматами, других у меня нет. А есть ссылка на пример как надо сделать, нарисовать то не проблема

0
Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

22.01.2017 в 19:59:58

Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 20:48:05

Hadez написал:

loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.

А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО

Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 21:58:25

Dunaj написал: Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.

Dunaj, После счетчика стоит вводной автомат на 50А, к сожалению не живем там, поэтому посмотреть смогу только в субботу :(

loa написал:

Hadez написал:

loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.

А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО

Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?

loa,
Или спрошу завтра у строителей

0
Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

22.01.2017 в 22:07:42

может подскажите мне куда ноль после счётчика заводить на шину или на РН потом на УЗО в квартирном щитке?

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 22:43:40

Hadez написал:

Dunaj написал: Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.

Dunaj, После счетчика стоит вводной автомат на 50А, к сожалению не живем там, поэтому посмотреть смогу только в субботу :(

loa написал:

Hadez написал:

loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.

А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО

Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?

loa,
Или спрошу завтра у строителей

Hadez, если это новостройка, то при одной фазе обычно выделено 11 кВт (50А). И, скорей всего, в этажном есть селективное УЗО. При наличии легкой паранойи последнее можно заменить на более породистое :) Или оставить то, что есть. Но в квартирном щите в обоих случаях высвобождается пара модулей. Только с номиналами УЗО вы, скоре всего, ошиблись - токи малы. В общем, выясняйте, что там до квартиры, дело полезное.

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 22:48:11

Dunaj написал: может подскажите мне куда ноль после счётчика заводить на шину или на РН потом на УЗО в квартирном щитке?

Dunaj, на аппарат, стоящий на входе в квартиру. Он же и рвет этот ноль. Рубильник, УЗО, автомат - смотря что стоит. А РН на входе как-то... необычно.

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

07.02.2017 в 22:18:19

По схеме щитка можно спросить? Нарисовал схему для дачного дома. На столбе ЩУ (АВ4Р25А - счетчик - АВ3Р25А) далее в дом ВБбшв. Заземление ТТ. В доме ГРЩ и Щит на мансарде. В бытовке свой щит. Подскажите, какие коррректировки нужны.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу