Добрый день, нарисовал схему щитка и подобрал компоненты (из тех, которые есть в наших магазинах) дом-новостройка, сборку будут делать ребята-строители.

Посмотрите плз, насколько все верно в схеме, по моделям - хочу собрать на топовых компонентах, стоит ли привлечь для консультации независимого электрика за доп. плату и кого можете порекомендовать? :) Прикрепленная схема щитка

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 17:30:29

#5911357

Что-то вы дифов нагородили многовато.

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 17:49:19

#5911365

loa написал: Что-то вы дифов нагородили многовато.

loa, Да меня всегда и от всего током бьет, боюсь за себя и за ребенка :)

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 17:54:08

#5911369

Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 18:01:33

#5911380

loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.

А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО

0
Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

22.01.2017 в 18:22:08

#5911398

подскажите подробную схему в щитке квартирном с реле напрежения зубр и узо.

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 18:27:54

#5911402

Dunaj написал: подскажите подробную схему в щитке квартирном с реле напрежения зубр и узо.

Dunaj, это как?

0
Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

22.01.2017 в 18:42:34

#5911412

Hadez, ну куда что подсоединять

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 19:47:23

#5911488

Dunaj написал: Hadez, ну куда что подсоединять

Dunaj, Да я вроде в excel накидал соединения (на который делал ссылку) и промаркировал цветом УЗО, которые соединены с автоматами, других у меня нет. А есть ссылка на пример как надо сделать, нарисовать то не проблема

0
Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

22.01.2017 в 19:59:58

#5911506

Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 20:48:05

#5911561

Hadez написал:

loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.

А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО

Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?

0
Аватар пользователя
Hadez

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Москва

Сообщений: 17

22.01.2017 в 21:58:25

#5911638

Dunaj написал: Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.

Dunaj, После счетчика стоит вводной автомат на 50А, к сожалению не живем там, поэтому посмотреть смогу только в субботу :(

loa написал:

Hadez написал:

loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.

А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО

Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?

loa,
Или спрошу завтра у строителей

0
Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

22.01.2017 в 22:07:42

#5911647

может подскажите мне куда ноль после счётчика заводить на шину или на РН потом на УЗО в квартирном щитке?

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 22:43:40

#5911692

Hadez написал:

Dunaj написал: Hadez, да меня интересует ноль после счётчика идёт на РН потом на УЗО, или после счётчика на шину нулевую а от туда на РН потом на узо.

Dunaj, После счетчика стоит вводной автомат на 50А, к сожалению не живем там, поэтому посмотреть смогу только в субботу :(

loa написал:

Hadez написал:

loa написал: Так поставьте УЗО, зачем дифы-то?

В таких случаях целесообразно допилить схему и собрать щиток силами соответствующего специалиста, а строители потом подключат.

loa, Они просто вмазали уже 2 щитка, которые я изобразил на схеме, поэтому я подбирал так, чтобы в них влезть. Причем верхний щиток они хотели полностью отдать под слаботочку и не занимать.

А про какие Дифавтоматы вы говорите в части замены на УЗО? Я просто боюсь такие высоконагруженные линии как плита, стиралка и посудомоечная машинка ставить под групповое УЗО

Hadez, а на вводе у вас что? 50А в этажном, судя по одной фазе?

loa,
Или спрошу завтра у строителей

Hadez, если это новостройка, то при одной фазе обычно выделено 11 кВт (50А). И, скорей всего, в этажном есть селективное УЗО. При наличии легкой паранойи последнее можно заменить на более породистое :) Или оставить то, что есть. Но в квартирном щите в обоих случаях высвобождается пара модулей. Только с номиналами УЗО вы, скоре всего, ошиблись - токи малы. В общем, выясняйте, что там до квартиры, дело полезное.

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

22.01.2017 в 22:48:11

#5911697

Dunaj написал: может подскажите мне куда ноль после счётчика заводить на шину или на РН потом на УЗО в квартирном щитке?

Dunaj, на аппарат, стоящий на входе в квартиру. Он же и рвет этот ноль. Рубильник, УЗО, автомат - смотря что стоит. А РН на входе как-то... необычно.

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 74

07.02.2017 в 22:18:19

#5927529

По схеме щитка можно спросить? Нарисовал схему для дачного дома. На столбе ЩУ (АВ4Р25А - счетчик - АВ3Р25А) далее в дом ВБбшв. Заземление ТТ. В доме ГРЩ и Щит на мансарде. В бытовке свой щит. Подскажите, какие коррректировки нужны.

0
Аватар пользователя
АлександрM

Местный

Регистрация: 27.12.2013

Красногорск

Сообщений: 232

09.02.2017 в 15:35:37

#5929450

Изобразил схему щита. Подскажите, может что-то упустил. В этажном щите автомат и узо опломбированы УК. В схеме использовал реле приоритета, чтобы из-за мощных потребителей не остаться без "света" при принятии душа. Есть отключаемые нагрузки, 1 и 2. Так же, хотелось бы использовать УЗО 40А 10мА на водогрей, и ещё кое-где, но таких не нашёл у основных производителей модульки. Линий на самом деле больше чем групп. Это правильно или нужно на схеме отображать все линии идущие отдельно от потребителей к щитку? Розетки шлейфом - одна линия, это понятно, а вот, например, в гр.4 у меня входит отдельный кабель от ТП (тёплый пол) до щитка и общий кабель на розетки балкона и кондей, прилегающей к балкону комнаты. ???

0
Аватар пользователя
MOHAPXUCT

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

13.02.2017 в 14:00:50

#5934145

Где вы наклейки делаете с надписями? Я пока по старинке делаю - обычный принтер, ножницы и скотч, а душа требует чего-то посовременнее. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.02.2017 в 14:05:50

#5934149

MOHAPXUCT, вот именно для вольты бесполезно что-то посовременнее, там рельеф на пластроне не дает нормально приклеить пленку. Для большинства других щитков есть неплохие решения.

0
Аватар пользователя
MOHAPXUCT

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

13.02.2017 в 15:55:05

#5934295

Radio, а какие решения? На вольту нынче не все клиенты соглашаются. Это в Украине халява была, там и сейчас Вольта на 48позиций стоит 2500 рублей у официалов. Покупать поделки других смысла не было.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.02.2017 в 16:01:51

#5934299

MOHAPXUCT, что-то типа

0
Аватар пользователя
krij1k

Местный

Регистрация: 13.02.2017

Минск

Сообщений: 7

13.02.2017 в 19:08:13

#5934531

Так же, хотелось бы использовать УЗО 40А 10мА на водогрей, и ещё кое-где, но таких не нашёл у основных производителей модульки.

Потому что при таком номинале стандартные токи утечки могут быть больше 10мА

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.02.2017 в 19:16:00

#5934541

АлександрM написал: Изобразил схему щита. Подскажите, может что-то упустил.

10 узо, 22 ав и реле приоритета в стандартную двушку? Конечно упустили, надо придумать, куда еще штук пять дифов поставить, без них пустовато. А так всё просто отлично! :)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.02.2017 в 23:35:29

#5934891

MOHAPXUCT написал: Где вы наклейки делаете с надписями? Я пока по старинке делаю - обычный принтер, ножницы и скотч, а душа требует чего-то посовременнее.

Если хороший скотч и все аккуратно - тоже неплохой вариант. Вариант - печатать на самоклейке. Еще вариант - ZA11 от ABB. Но это не для всех щитов подходит.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.02.2017 в 23:57:48

#5934907

alx220 написал: Еще вариант - ZA11 от ABB

Но ихъ же в принтер не засунешь. :) Или засунешь?

А если печатать на самоклейке, то легче прямо на пластрон лепить. Вот для вольты как раз промежуточные полоски пластика, чтобы её рельефные полосы закрыть, очень полезны, а на другие пластроны лучше прямо так.

0
Аватар пользователя
АлександрM

Местный

Регистрация: 27.12.2013

Красногорск

Сообщений: 232

14.02.2017 в 00:12:43

#5934926

Radio написал: 10 узо, 22 ав и реле приоритета в стандартную двушку?

Не, не стандартную. Клиент с запросами. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.02.2017 в 00:14:39

#5934929

АлександрM, ну на схеме каких-то особых запросов не обозначено. :) Все как у всех, и даже кондея на кухне нет.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

14.02.2017 в 01:29:12

#5934980

Radio написал: Но ихъ же в принтер не засунешь. :) Или засунешь?

Это такая пластиковая штука. Ее клеят на пластрон, а нее бумажку с подписями вставляют. Я еще не использовал. Заказная позиция, но на складе АББ на сегодняшний день есть штук 15. Здесь человек в конце видео рассказывает об этом.

Radio написал: А если печатать на самоклейке, то легче прямо на пластрон лепить.

Насколько самоклейка прочно и долго держится на пластроне? Вы какую используете?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

14.02.2017 в 01:34:03

#5934982

АлександрM написал: Не, не стандартную. Клиент с запросами

Прошу прощения, а вы кто? Просто интересно. Судя по вопросу

АлександрM написал: Розетки шлейфом - одна линия, это понятно, а вот, например, в гр.4 у меня входит отдельный кабель от ТП (тёплый пол) до щитка и общий кабель на розетки балкона и кондей, прилегающей к балкону комнаты. ???

похоже на то, что вы взялись делать отделку и решили "А я и электрику смогу. Че там сложного-то!".

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.02.2017 в 01:43:50

#5934985

alx220 написал: Насколько самоклейка прочно и долго держится на пластроне? Вы какую используете?

Держится столько же, сколько и сам пластрон, тем паче, что ни каким нагрузкам не подвергается. В основном использую прозрачную.