Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:11:05

#6341765

serj12 написал:

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

serj12, Его уже после столба не стало :)

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.05.2018 в 21:12:28

#6341766

ebf, тоже вариант :flirt

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:13:47

#6341769

serj12 написал:

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

serj12,

ebf написал:

serj12 написал:

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

serj12, Его уже после столба не стало :)

ebf, т.е. мне не стоит соединять шину PEN со столба и шину PE? Нужно просто заземлить шину PE и всё?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:16:03

#6341771

Sprite78rus, Вы сперва ,с системой заземления определитесь, а потом спрашивайте ,что и как делать

Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:17:53

#6341772

ebf, каким образом определяться? Я знаю только то, что в дом приходит фаза и ноль. Заземлять мне самому придётся.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:22:38

#6341778

Sprite78rus, Ну есть ТТ ,есть ТНЦС ,в зависимости, что выберите, то и спрашивать будете

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.05.2018 в 21:23:21

#6341780

Sprite78rus написал: каким образом определяться?

TT или TN-C-S

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.05.2018 в 21:24:19

#6341781

Sprite78rus написал: ebf, каким образом определяться? Я знаю только то, что в дом приходит фаза и ноль. Заземлять мне самому придётся.

Sprite78rus, А их всего для Вашего случая - две)…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:30:22

#6341789

ebf написал: Sprite78rus, Ну есть ТТ ,есть ТНЦС ,в зависимости, что выберите, то и спрашивать будете

ebf, судя по вашим коментарием, что PEN не стало уже после счётчика, то заземление TNC-S мне не реализовать. Получается, что вариант только заземление TT делать. На рисунке верно изображено?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:32:25

#6341793

Sprite78rus написал: На рисунке верно изображено?

Да

Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:38:59

#6341799

ebf написал:

Sprite78rus написал: На рисунке верно изображено?

Да

ebf, ясно, значит перемычку между шиной PE и N убираю. PE шину заземляю. Шину N убираю. В щит ввожу фазу и ноль сразу на автомат. Всё верно?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:42:59

#6341805

Sprite78rus, Верно

Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:51:19

#6341816

ebf написал: Sprite78rus, Верно

ebf, ясно, спасибо за ответы. А почему на столбе до счётчика был PEN и L, а после счётчика уже PEN не стало?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.05.2018 в 21:53:11

#6341818

Sprite78rus написал: а после счётчика уже PEN не стало?

Потому что его нельзя разрывать, а у вас там двухполюсники стоят.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:54:24

#6341822

Sprite78rus, Потому что ПЕН делится до коммутационного аппарата

Аватар пользователя
Sprite78rus

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:57:37

#6341830

Vadim 161 написал:

Sprite78rus написал: а после счётчика уже PEN не стало?

Потому что его нельзя разрывать, а у вас там двухполюсники стоят.

Vadim 161,

ebf написал: Sprite78rus, Потому что ПЕН делится до коммутационного аппарата

ebf, вас понял, спасибо за ответы и советы. Значит будет ТТ заземление.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 11:05:26

#6352415

Помогите разобраться. Провожу замену електрики в квартире.Вот как мне посоветовали. Однофазная сеть. Без заземления. Схема от счётчика слева на право: Щитовая в подъезде: ЛЭП Счётчик; двухполюсный вводный автомат 40А; Кабель 6мм квадратных от ЛЭП до квартирного щитка;В квартире 2.5 мм квадратных. Щиток в квартире: реле напряжения 40А; двухполюсный вводный 40А; УЗО общее 40А; стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; Холодильник 16А; Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Свет1 10А; Свет2 10А. Что меня смущает в этой схеме: 1 Вводный, после реле напряжения. 2 Не много ли автоматов для двушки. Может стоит объединить что то.?? Буду благодарен за толковый совет.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 11:12:19

#6352426

Владимир766 написал: двухполюсный вводный автомат 40А; Кабель 6мм от ЛЭП до квартирного щитка;

Кабель 10 кв.мм.

Владимир766 написал: Не много ли автоматов для двушки.

Нормально. Всё по делу. Можно на хол-к 10А и кабель 1,5 кв.мм.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 11:15:29

#6352430

MaSeVi, 6мм кабель это я свой протянул от ЛЭП до счётчика, от счётчика до Вводного 40А далее кабель идёт в квартиру на реле напряжения 40 А далее на Вводный 40 А. А уже от Вводного разводка кабелем 2.5 мм. Правельные ли это ??

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

08.06.2018 в 11:17:14

#6352431

Владимир766 написал: 1 Вводный, после реле напряжения.

Попросту не нужен вообще. Вводный у вас уже есть, в щитовой. Но там ошибка: вводное устройство коммутации по правилам должно стоять до счётчика, чтобы отключать счётчик при замене и ремонте. Функцию полного ручного отключения квартиры с тем же успехом выполняет общее УЗО.

Владимир766 написал: 2 Не много ли автоматов для двушки.

Маловато УЗО. Вся квартира под единственным "вводным" УЗО 30 мА имеет шанс внезапно и надолго остаться без электричества при протечке воды или другой мелкой неисправности. Особенно обидится холодильник.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 11:18:52

#6352435

Владимир766 написал: А уже от Вводного разводка кабелем 2.5 мм.

Это распределение по автоматам? Я бы поставил 2 УЗО на 40А. У Вас плита электрическая или газовая?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 11:20:19

#6352437

AlexeyL, согласен. Я хочу сделать так: Леп, вводный 40А, счётчик, реле напряжения, а вот далее как лучше?? Я понимаю что надо либо отдельные УЗО либо дифы, но никак не могу совместить все это.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 11:23:13

#6352439

MaSeVi, плита газовая

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 11:26:17

#6352442

Владимир766 написал: плита газовая

Тогда вводной или 25А, или 32А (что маловероятно) и 6 кв.мм. хватит...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 11:33:58

#6352452

MaSeVi,кабель 2.5мм это и распределение по автоматам в квартирном щитке и проводка в квартире кабелем такого сечения . Я просто думаю как перейти с 6мм.на 2.5. на каком устройстве?? На реле напряжения?? В реле заходит кабель 6 мм. А выходит 2.5мм ??

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 11:42:06

#6352456

Владимир766 написал: кабель 2.5мм это и распределение по автоматам в квартирном щитке

Ну и зачем так делать? Ведь есть же специальная распределительная штуковина - шина гребёнчатая.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 12:02:57

#6352474

MaSeVi, А ну да, я ее куплю.. Просто не видел ещё. Я не очень понимаю как мне с сечения 6 мм перейти. На каком устройстве оно закончиться? На реле напряжения я так понимаю? Или на УЗО??

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 12:07:43

#6352478

Схема тогда выглядит так: Щитовая в подъезде: ЛЭП; двухполюсный вводный автомат 32А; Счетчик; Кабель 6мм квадратных от ЛЭП до квартирного реле напряжения; Щиток в квартире: реле напряжения 32А; УЗО общее 32А; стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Холодильник 10А; Свет1 10А; Свет2 10А. Правильно?

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 12:10:53

#6352480

Или так?? Щитовая в подъезде: ЛЭП; двухполюсный вводный автомат 32А; Счётчик; Кабель 6мм квадратных от ЛЭП до квартирного реле напряжения; Щиток в квартире: реле напряжения 32А; УЗО 1 ??А; УЗО 2 ??А; УЗО 1: стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; УЗО 2: Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Холодильник 10А; Свет1 10А; Свет2 10А.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу