ebf написал: Sprite78rus, Ну есть ТТ ,есть ТНЦС ,в зависимости, что выберите, то и спрашивать будете
ebf, судя по вашим коментарием, что PEN не стало уже после счётчика, то заземление TNC-S мне не реализовать.
Получается, что вариант только заземление TT делать.
На рисунке верно изображено?
Помогите разобраться.
Провожу замену електрики в квартире.Вот как мне посоветовали.
Однофазная сеть. Без заземления. Схема от счётчика слева на право:
Щитовая в подъезде:
ЛЭП
Счётчик;
двухполюсный вводный автомат 40А;
Кабель 6мм квадратных от ЛЭП до квартирного щитка;В квартире 2.5 мм квадратных.
Щиток в квартире:
реле напряжения 40А;
двухполюсный вводный 40А;
УЗО общее 40А;
стиралка 16А;
бойлер 16А;
Кондиционер 16А;
Холодильник 16А;
Кухня 16А;
Комната1 резетки 16А;
Комната2 резетки 16А;
Свет1 10А;
Свет2 10А.
Что меня смущает в этой схеме:
1 Вводный, после реле напряжения.
2 Не много ли автоматов для двушки. Может стоит объединить что то.??
Буду благодарен за толковый совет.
MaSeVi, 6мм кабель это я свой протянул от ЛЭП до счётчика, от счётчика до Вводного 40А далее кабель идёт в квартиру на реле напряжения 40 А далее на Вводный 40 А. А уже от Вводного разводка кабелем 2.5 мм. Правельные ли это ??
Владимир766 написал:
1 Вводный, после реле напряжения.
Попросту не нужен вообще. Вводный у вас уже есть, в щитовой. Но там ошибка: вводное устройство коммутации по правилам должно стоять до счётчика, чтобы отключать счётчик при замене и ремонте.
Функцию полного ручного отключения квартиры с тем же успехом выполняет общее УЗО.
Владимир766 написал:
2 Не много ли автоматов для двушки.
Маловато УЗО. Вся квартира под единственным "вводным" УЗО 30 мА имеет шанс внезапно и надолго остаться без электричества при протечке воды или другой мелкой неисправности. Особенно обидится холодильник.
AlexeyL, согласен.
Я хочу сделать так:
Леп, вводный 40А, счётчик, реле напряжения, а вот далее как лучше??
Я понимаю что надо либо отдельные УЗО либо дифы, но никак не могу совместить все это.
MaSeVi,кабель 2.5мм это и распределение по автоматам в квартирном щитке и проводка в квартире кабелем такого сечения .
Я просто думаю как перейти с 6мм.на 2.5. на каком устройстве?? На реле напряжения?? В реле заходит кабель 6 мм. А выходит 2.5мм ??
MaSeVi, А ну да, я ее куплю.. Просто не видел ещё. Я не очень понимаю как мне с сечения 6 мм перейти. На каком устройстве оно закончиться? На реле напряжения я так понимаю? Или на УЗО??
MaSeVi,
Я уточню. В моей схеме ЛЕП это я так называю провода которые заходят в общий щиток в подъезде.
Схема тогда выглядит так:
Щитовая в подъезде:
ЛЭП;
двухполюсный вводный автомат 32А;
Счетчик;
Кабель 6мм квадратных от ЛЭП к счётчику затем в щиток в
квартире к реле напряжения;
Щиток в квартире:
реле напряжения 32А;
УЗО общее 32А;
стиралка 16А;
бойлер 16А;
Кондиционер 16А;
Кухня 16А;
Комната1 резетки 16А;
Комната2 резетки 16А;
Холодильник 10А;
Свет1 10А;
Свет2 10А.
Правильно?
Владимир766 написал:
А так все правильно??
Ампераж правельный..??
Да нормально всё. Если стиральная машина будет в с/у, то я бы ещё отдельную линию на розетки с/у со своим АВ поставил. Ну а вдруг Вам там розетки не нужны, а я тут фантазирую?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, А что такое с/у???
Заземления у меня нет.
Я конечно вводный кабель 3-х жильный затянул, вдруг заземление когда нибудь будет. Но особо не расчитую. Группу А я планирую тоже 3-х жильную класть. На всякий случай. А что такое С/У я пока не знаю.
MaSeVi,
Подскажите а какая последовательность подключения в домашнем щитке??
РН, потом как?
УЗО-1; Группа А;
УЗО-2; Группа В.
Или УЗО должны быть объединены??
У Вас случаем схема нигде не завалялась??
Владимир766, Я именно так бы и сделал. От РН из каждой клеммы под 2 провода (обжатые в наконечник): один провод в одно УЗО, второй - соответственно в другое. Далее от каждого УЗО грёбенкой. Ниже фото, правда мелковато.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Владимир766, Ноль (ввод/отвод) слева, фаза (ввод) посередине, отвод на нагрузку (УЗО) с правой клеммы. От ноля реле (левая) клемма также на нагрузку (УЗО)
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Vadim 161, Ага понятно. Отличная схема. В этой схеме вводный 32 А. Так и ставить?? Или все же на 40А??
И ещё вопрос. От ОЗУ 1 и 2, N я комутирую на N- шину. И с одного и с другого пооотдельности или N один на двоих??
Vadim 161,
Класс. Я не знал что так можно.
А мой кабель 6мм монолит войдёт в УЗО когда я его изогну что бы соединить два УЗО. Так же и с нулевым надо сделать на РН. Как мне это разветвление сделать? Или там без проблем все войдёт два по 6 мм.??
MaSeVi, так как раз по этому и спрашиваю, что не получается поровну. Группа В на 10 А, тогда больше. В смысле на один автомат больше.
Но так как раз на 16 модульный щиток подходит.
MaSeVi, почему 17. Да нет все ровно с холодильником 16.
Вводный и счётчик в щитовой в на лестничной клетке остаеться.
А в квартире:
РН-3
Озу-4
ГруппаА-4
ГруппаВ-5
Итого 16.
Vadim 161, да я как представлю какую мне дыру прийдеться делать в кирпиче мне уже нехорошо. Просто 24 вообще наверное ящик большой. Я думал или 16 или 18. Стена несущая вроде. Вообще где-то 40 см. Я подумаю.
А в 16 тяжело будет комутировать?