Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.06.2018 в 18:34:56

#6358790

СтранникXXI, В МС есть, в MY - не знаю, не собирал на них пока ни разу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

17.06.2018 в 20:06:25

#6358826

MaSeVi, Хочу немного изменить схему.

Щитовая в подъезде: L N; Счётчик; двухполюсной вводный автомат 25А;

Щиток в квартире: реле напряжения 40А; УЗО(40А)-1; Группа А;

УЗО(40А)-2; Группа В;

Свет1(10А); Свет2(10А); Конец схемы.

Группа А: стиралка 16А; бойлер 16А; Комната2 резетки 16А;

Группа В: Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Кондиционер 16А.

Свет я решил вообще вывести с группы. Я бы вообще наверное стиралку и бойлер на отдельное УЗО поставил, если так получиться то я смогу поставить щиток Хагер на 12 модулей. Свет можно объединить. Свет меня как то меньше всего заботит.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.06.2018 в 20:08:40

#6358829

Владимир766, УЗО на 25А, свет тоже под УЗО, обе группы под разные...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

17.06.2018 в 20:11:26

#6358832

MaSeVi, Я думал вообще свет под УЗО не ставить.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.06.2018 в 20:19:26

#6358837

Владимир766, зачем ? УЗО это как подушка безопасности в автомобили, может никогда не пригодиться, а может и спасти жизнь.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.06.2018 в 20:25:15

#6358840

Владимир766 написал: MaSeVi, Я думал вообще свет под УЗО не ставить.

Владимир766, Поставьте ПОД, раз сами УЗО закладываете...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

17.06.2018 в 20:41:33

#6358845

Vadim 161, Щитовая в подъезде: L N; Счётчик; двухполюсной вводный автомат 25А;

Щиток в квартире: реле напряжения 40А; УЗО(40А)-1; Группа А;

УЗО(40А)-2; Группа В;

Конец схемы.

Группа А: Кухня 16А Бойлер 16А; Комната2 резетки 16А Холодильник 10А

Группа В: Стиралка 16А Комната1 резетки 16А; Кондиционер 16А Свет-10А

Тогда так.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

17.06.2018 в 20:46:31

#6358848

MaSeVi, У меня изменения с Вводным произойдут скорее всего. У меня вводного перед счётчиком не будет. Будет только после счётчика. Поэтому в щитке квартирном дублировать уже смысла не вижу. Либо же поставить вводный только в квартирном щитке. Правда в щитовой на лестничной клетке вообще не будет автомата. Как лучше??

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

17.06.2018 в 20:52:15

#6358853

С Вводным непонятно пока, жековский електрик будет только в июле. Ладно наверное я все же оставлю все как и планировалось раньше. Блин так как то сложно всё..

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.06.2018 в 20:53:32

#6358854

Владимир766 написал: Тогда так.

Нормально.

Владимир766 написал: Правда в щитовой на лестничной клетке вообще не будет автомата. Как лучше??

Перед счетчиком должен стоять, ПУЭ 7.1.64, по вашим правилам наверное аналогично.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

17.06.2018 в 20:57:47

#6358857

Vadim 161, Да у нас вообще нет никаких правил . Я же показывал фото моей щитовой. Всем на все пофиг. Просто счётчик это собственность Киевэнерго.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

17.06.2018 в 21:00:01

#6358861

Vadim 161, Но я с Вами согласен конечно. Так и правильно и удобно.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

17.06.2018 в 21:04:17

#6358863

Вы мне поможете все это скомутировать?? Так и хочется кого то опытного привлечь, что бы все красиво было. Что то боязно. С гребенками не понял. Гребёнки видел, но не понял как к ним контакт заводить.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

17.06.2018 в 21:06:47

#6358866

Куплю Ящик отпишусь.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.06.2018 в 21:24:13

#6358879

Владимир766 написал: Вы мне поможете все это скомутировать??

Постараюсь. Как закупите всё компоненты и сам щит, отпишитесь.

Владимир766 написал: Гребёнки видел, но не понял как к ним контакт заводить.

Смотря какие гребенки. А так, ставится гребенка и вмести с ней в одну клемму заводится провод.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу