02.09.2019 в 03:32:40
Rumato, TAB, Не вводите Steax
в заблуждение,по поводу селективного УЗО ,почитайте характеристики селективного УЗО и сравните с обыкновенным,увидите разницу :popcorn
Steax Селективное УЗО ставьте :yu:
02.09.2019 в 06:31:02
ebf написал: Rumato, TAB, Не вводите Steax
в заблуждение,по поводу селективного УЗО ,почитайте характеристики селективного УЗО и сравните с обыкновенным,увидите разницу :popcorn
ebf, И при чём здесь характеристики селективного узо применительно к обсуждаемой схеме?
Вечный студент
02.09.2019 в 06:54:17
Rumato написал: Вот этим 25 амперным автоматом оно и защищено.
Значит не верно что номинал УЗО должен быть на ступень выше вводного автомата? Просто я тогда везде 25А УЗО наставлю, они подешевле.
02.09.2019 в 07:45:28
Steax, Каждый производитель указывает это для своих УЗО. У кого то можно одинаковый номинал, кто то рекомендует на ступень выше брать.
02.09.2019 в 07:59:00
MrGalaxy написал: И при чём здесь характеристики селективного узо применительно к обсуждаемой схеме?
При том,что вопрошающий,хочет его поставить на ввод
02.09.2019 в 10:25:03
Rumato написал: Маркетинг правит миром.
Скорее неокрепшими умами. Если ТС хочет селективное УЗО - пусть ставит, коли есть денех немного и желание. Вендоры же не дятлы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.09.2019 в 12:43:11
MaSeVi написал:
Rumato написал: Маркетинг правит миром.
Скорее неокрепшими умами. Если ТС хочет селективное УЗО - пусть ставит, коли есть денех немного и желание. Вендоры же не дятлы...
MaSeVi, Напротив, они знают как шарить по карманам , вот пара цитат про для дятлов . И не обижаем никого . ))) Дятел клювом-долотом быстро определяет по звуку дерева, где находится насекомые, и извлекает их оттуда. Дятел не успокоится, пока не выберет всех вредителей. Но основным кормом для дятлов, в первую очередь, являются насекомые, которые находятся в коре древесины. Как же птица обнаруживает спрятавшуюся добычу? Ученые пока не могут ответить на этот вопрос. Известно только, что дятел выслушивает дерево подобно врачу.
02.09.2019 в 13:34:36
ebf написал: При том,что вопрошающий,хочет его поставить на ввод
На ввод чего ? Щита на столбе или в щит в доме ? Судя по рисунку - щит в доме , какая у него там функция будет ?
И это пройдёт ...
02.09.2019 в 15:37:10
dokar, Эк завернули...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.09.2019 в 15:37:40
dokar, Эк завернули...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.09.2019 в 17:09:17
Steax написал:
Rumato написал: Потому что лишнее.
А много кто пишет что селективное как противопожарное. Почему лишнее?
Steax, оно совсем не лишнее, если у вас ТТ (по схеме не понять, но похоже на то). Но тогда вам надо или измерить заземление (сопротивление растеканию), или ставить 100 мА. А вообще это все больше похоже на повод для отдельной темы.
02.09.2019 в 19:43:00
stroke написал: оно совсем не лишнее, если у вас ТТ
stroke, поясните, плз.
Вечный студент
02.09.2019 в 21:29:15
MrGalaxy написал:
stroke написал: оно совсем не лишнее, если у вас ТТ
stroke, поясните, плз.
MrGalaxy, УДТ -- приборы не слишком надежные, периодически отказывают. Тестируют их в лучшем случае раз в полгода.
За это время на линии, оказавшейся без защиты, может произойти замыкание на землю -- хотя бы простейший пробой ТЭНа на корпус водонагревателя -- то, что происходит регулярно.
В TN это обойдется без последствий -- PE снимет опасный потенциал, а при коротком замыкании на землю автоматы отключат линию.
ТТ полностью потенциал с PE не снимет, напряжение между всем, что присоединенно к PE (это не только приборы I класса, но и все, что включено в систему уравнивания потенциалов) и физической землей может быть опасным. Физическая земля в частном доме близко, в некоторых случаях человек может просто стоять на земле и касаться присоединенной к СУП металлической части здания. Автоматы при этом или вовсе не сработают, или сработают очень не скоро, по перегрузке.
Поэтому последствия отказа УДТ в ТТ заметно хуже.
Поэтому, как это говорят кратко -- "С ТТ нужна двойная дифзащита". В российских нормативах это не предписано, но там и автоматами на 16 кабель на 2,5 защищать не предписано.
Да, и селективный ВДТ здесь предпочтителен по условиям "частный дом с питанием от ВЛ". ВЛ, да еще на юге, -- повышенная угроза импульсных перенапряжений, тип S имеет к ним повышенную устойчивость. Другое дело, что и об УЗИП в таких условиях стоит задуматься, но это длинная и другая тема.
03.09.2019 в 11:30:21
stroke написал: В TN это обойдется без последствий -- PE снимет опасный потенциал, а при коротком замыкании на землю автоматы отключат линию.
ТТ полностью потенциал с PE не снимет
stroke, Я правильно Вас понял, что нормы на сопротивление РЕ в системе ТТ отличаются от норм в системе TN? Или речь идёт о качестве исполнения?
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.