Vadim 161 написал:
Владимир766 написал: Тогда так.
Нормально.
Владимир766 написал: Правда в щитовой на лестничной клетке вообще не будет автомата. Как лучше??
Перед счетчиком должен стоять, ПУЭ 7.1.64, по вашим правилам наверное аналогично.
Vadim 161,
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
коммутационный аппарат может быть и рубильник, разве нет?